marcisz
![]() |
||||
|
||||
leON22
![]() |
Pasuje jak w mordę strzelił
![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Pamiętaj o kalibracji czujników c.o., c.w.u. i powrotu, zanim zamontujesz
![]() |
|||
|
||||
marcisz
![]() |
Czujniki po kalibracji, czujniki ubrane
![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Raczej nie spodziewałbym się zakamienienia wężownicy. To nie dzieje się nagle z godziny na godzinę. Szukałbym raczej powietrza, czy pompa sprawna i prawidłowo zamontowana-strzałką w kierunku bojlera, ewentualnie filtr zapchany lub ZZ zablokowany.
|
|||
|
||||
marcisz
![]() |
Wikliraf napisał » 2017-11-01 21:31 Tam jest zawór zwrotny?? Może sie zaciął? I sprawdź ten filtr Nareszcie problem rozwiązany. Po sprawdzeniu pompy, drożności przewodów, odpowietrzeń, filtrów - został ZZ który za mało się otwierał. Wymieniony na klapowy za radą @gmaj22 i ruszyło jak z kopyta ![]() |
|||