| marcisz   | ||||
|  | ||||
| leON22   | 
                                     Pasuje jak w mordę strzelił    | |||
|  | ||||
| gmaj22   | 
                                     Pamiętaj o kalibracji czujników c.o., c.w.u. i powrotu, zanim zamontujesz   Czujniki w kieszonce bojlera oraz kotła, jeśli lużne, też wypadałoby folią alu nieco pogrubić. | |||
|  | ||||
| marcisz   | 
                                     Czujniki po kalibracji, czujniki ubrane   . Ale cwu strasznie wolno się grzeje, a jak się cyrkulacyjna włączy, to wręcz spada... | |||
|  | ||||
| gmaj22   | 
                                     Raczej nie spodziewałbym się zakamienienia wężownicy. To nie dzieje się nagle z godziny na godzinę. Szukałbym raczej powietrza, czy pompa sprawna i prawidłowo zamontowana-strzałką w kierunku bojlera, ewentualnie filtr zapchany lub ZZ zablokowany. 
                                 | |||
|  | ||||
| marcisz   | Wikliraf napisał » 2017-11-01 21:31  Tam jest zawór zwrotny?? Może sie zaciął? I sprawdź ten filtr Nareszcie problem rozwiązany. Po sprawdzeniu pompy, drożności przewodów, odpowietrzeń, filtrów - został ZZ który za mało się otwierał. Wymieniony na klapowy za radą @gmaj22 i ruszyło jak z kopyta  . Teraz zostaje wymienić pompy na oszczędne... | |||