Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Problem z grzaniem CWU. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-11-02 18:16
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Trzeba upuścić ZA syfonem a nie przed nim. Tam jest poduszka powietrzna. W obiegu c.o. o temp. powyżej 60 C powinny być zawory zwrotne z METALOWYM grzybkiem.
2017-11-02 18:17
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-02 18:10

@marcisz-tak, może mieć to związek. Masz mozliwość upuszczenia gdzieś wody za bojlerem? Żeby odpowietrzyć syfon?

Kurna, co to znaczy za bojlerem?


zółtym kolorem zaznaczyłem zasilanie zimną wodą obiegu cwu, jest to połączenie wężykiem jak do wc - tam rozkręcić?
2017-11-02 18:22
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Za bojlerem, tzn. na obiegu ładowania bojlera, poza załamaniem rury powrotnej z bojlera. Musisz pozbyć się poduszki powietrznej.


Można wstawić też odpowietrznik na powrocie zamiast przerabiać rurę.
2017-11-02 18:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tam masz dopuszczanie wody do systemu CO , poluzuj jakis śrubunek za tym syfonem od strony bojlera 
2017-11-02 18:33
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2017-11-02 18:24
Tam masz dopuszczanie wody do systemu CO

To mogę odkręcić wężyk i nim spuścić powietrze...???
wygląda tak:



2017-11-02 18:37
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Wyobraż sobie tylko rurę powrotną z bojlera, zaznaczoną na czerwono. Wylutuj kolano wstaw trójnik i odpowietrznik taki sam, jak wyżej na zasilaniu i będzie funkcjonować beż zarzutu. 




Jeśli tez wężyk jest podłączony do powrotu z bojlera gdzieś w miejscu zaznaczonym na czerwono na poprzedniej grafice to możesz spróbować. A wygląda na to, że nie....
2017-11-02 18:43
  Wikliraf Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że możesz odkręcić ten wężyk od dolewania wody do układu i sprobować odpowietrzyć. Jeśli się uda to problem rozwiązany, a docelowo musisz założyc tam odpowietrznik.
2017-11-02 18:43
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
To wiem, tyle wydedukowałem - problem w tym, że nie jestem hydraulikiem i sam tego nie zrobię. Potrzebuję to odpowietrzyć na teraz bo na weekend wyjeżdżam. 3 lata hulało, teraz potrzebuję na 3 dni
2017-11-02 18:48
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ale masz chyba klucz 22 i możesz poluzować nakrętke wężyka przy górnym zaworze, otworzyć nieznacznie dolny zawór i sprawdzić, czy ujdzie powietrze?
2017-11-02 18:49
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
O to właśnie pytam czy tak zrobić. (robię)
2017-11-02 19:15
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
I co tam udało Ci sie to odpowietrzyć  
2017-11-02 19:23
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jeśli dopełnianie podłączone przy górnym kolanie "syfonu", to powinno się udać. O ile rura do następnego kolana pod górkę nie idzie Jeśli podłączone przy dolnym, to nie uda się. Tak czy owak zawór na powrocie z bojlera trzeba odkręcić...
Tam przedwczoraj po 14-stej coś się w instalce zacięło i od tego czasu CWU nie może się podnieść jak należy. I nie jest to wynikiem zmiany ustawień...
Skoro pompa odpowietrzona, zawór zwrotny się nie zawiesił, filtr czysty to pozostaje jeszcze puścić pompę na najwyższy bieg na kilkanaście minut i dobrze odpowietrzyć ten syfon.
2017-11-02 19:46
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-02 19:23

Tam przedwczoraj po 14-stej coś się w instalce zacięło i od tego czasu CWU nie może się podnieść jak należy. I nie jest to wynikiem zmiany ustawień...

Na moje oko 29.X o 16.30 od tamtego czasu cwu nie wychodzi ponad 40 stopni. K**** dalej nic. Puściłem powrotem do tego kolanka tyle wody, że szła już ciepła woda. I nic. Dalej górny krócieć gorący a dolny zimny. Coś w tej wężownicy siedzi czy jak.
2017-11-02 19:58
  Wikliraf Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Skoro poszła ciepła woda to jest ok i przez wężownicę woda przechodzi, trzeba iść dalej w stronę kotła i szukać. Co masz dalej, spróbuj dalej upuścić, czy pójdzie ciepła
2017-11-02 20:06
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Dasz radę zrobić zdjęcie, jak wygląda ta rura dalej za bojlerem oraz w stronę powrotu do kotła?
2017-11-02 20:23
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Wikliraf napisał » 2017-11-02 19:58
Skoro poszła ciepła woda to jest ok i przez wężownicę woda przechodzi, trzeba iść dalej w stronę kotła i szukać. Co masz dalej, spróbuj dalej upuścić, czy pójdzie ciepła

Woda ciepła z powrotu od pieca poszła (fiolet na rysunku) do trójnika z weżykiem. 
A - króciec zasilający wężownicę
B - króciec powrotu z wężownicy
C - Pompa
D - zawór zwrotny

Na chwile obecną A jest gorące, B jest zimne 

2017-11-02 20:26
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
I jak poluzowałem króciec B  to poszła ciepla woda , wiec wężownica jest drożna , a najprawdopodobniej masz powietrze w syfonie , wiec poluzuj  króciec  za tym syfonem , a nie przed nim  o ile masz taka możliwość 
2017-11-02 20:56
  marcisz Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-02 20:06
Dasz radę zrobić zdjęcie, jak wygląda ta rura dalej za bojlerem oraz w stronę powrotu do kotła?

Masz cały obieg cwu.
1.2. 
3.4. 
5.6. 
7.

dodane 2017-11-02 20:56
Ameno25 napisał » 2017-11-02 20:26
I jak poluzowałem króciec B

Nie poluzowywałem króćca B. Najpierw odkręciłem wężyk zaznaczony na żółto. Odworzyłem zaworek pod nim, aż zaczęła płynąć ciepła woda (na rysunku zaznaczone fioletem - szła powrotem od pieca co). Myślałem, że wyjdzie tak powietrze i zadziała. Niestety nie. Potem odkręciłem króciec B. I Otworzyłem zawór A - niby coś szło. Ale dalej nie grzeje....

2017-11-02 21:09
  Wikliraf Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Nie widać tylko jak wchodzi powrót bojlera, do powrotu kotła (chodzi o to czy jest gdzie rozkręcić).
Obstawiam, że zapowietrzone jest na kolanku powrotu ze zdjęcia 5. Niestety masz zrobiony syfon i powinno być odpowietrzenie. Jeśli nie da rady jakoś odpowietrzyć trzeba będzie tą miedź przeciąć i coś wstawić

dodane 2017-11-02 21:03No to nie powinno być powietrza...

dodane 2017-11-02 21:07I jeszcze jednej rzeczy nie kumam z tych zdjęć. Czy zasilanie z bojlera widzę z powrotu kotła, czy mi sie tylko wydaje??

dodane 2017-11-02 21:09Wydawalo mi sie ;p sorry
2017-11-02 22:18
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Może się okazać, że odpowietrznik jest zbędny, ale zdecydowanie lepiej będzie i dla Twojej kieszeni, i dla kotła, jeśli wepniesz pompę CWU do sterownika. Cyklicznie 15min/15min rano i wieczorem nie dogrzejesz bojlera ani nie ochronisz powrotu. Taką istotną informację podaje się na samym początku, bo każdy z doradzających bazuje na tym, co widzi online na wykresach i na zdjęciach. A tak to strata czasu... 
dodane 2017-11-02 22:18
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: baker, DarekCiesla, Michal86, Mirek23, Mixokret, owkol