Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wygaszenie kotła w podtrzymaniu Subskrybuj
2017-09-08 06:24
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam,
Mam problem. Piec cały czas chodził bezproblemowo w trybie lato, gdy teraz przyszły chłodniejsze dni przełączałem na tryb zima i po kilku godzinach gdy już w domu było ciepło przełączałem z powrotem na tryb lato. Po tym przełączeniu po kilku godzinach piec ma komunikat "wygaszenie kotła w podtrzymaniu". Co mogę zrobić ? Wcześniej nie miałem zadnych problemów z piecem.
czas podtrzymania to: 40 min.
krótka przerwa: 3 s.
ilość powt.: 2
2017-09-08 07:09
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,
parametry zaawansowane >> algorytm wygaszania kotła >> tylko grzanie.
 Podtrzymanie
Moc dmuchawy >> 40 %
Czas pracy >> 12 s
Pozdrawiam
2017-09-25 07:43
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Witam. Stało mi się dokładnie to samo co  autorowi posta.
Juz wiem co zmienic aby tak się nie działo ale czy mógłby ktoś wyjaśnić dlaczego wygasło w piecu.
Dziś rano miałem komunikat wygaszania pieca w podtrzymaniu. 
Niestety już nie było żaru aby się rozpaliło . 
2017-09-25 08:05
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam. Alarm został wygenerowany na skutek braku wzrostu temperatury spalin.
Przypominam o okresowym czyszczeniu czujnika spalin.
Wygaszenie mogło również nastąpić w skutek zawieszenia się paliwa w zasobniku.

2017-09-25 08:33
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Jeśli chodzi o opał to na pewno się nie zawiesił. 
Czujnik sprawdzę jak wrócę z pracy. 
2017-09-25 09:13
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
A paliwo jest to samo czy z nowego zakupu?
W każdym bądź razie wystarczy doregulować parametry podtrzymania.
2017-09-25 09:56
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
simko1 możesz dołożyć do grupowego drugi zakres mocy 12 kW jak kociołek będzie potrzebował więcej paliwa przejdzie z 8 na 12 i powinno być ok 😉
2017-09-25 21:18
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Paliwo było zawsze miał a wygasło na groszku z Brzeszcz.  Może groszek z brzeszcz nie daje rady jak podtrzymanie jest na 50 tak jak było na miale. 


Będę w domu to zobaczę ten czujnik.
dodane 2017-09-25 21:18Poniżej zdjęcia czujnika przed:








I po czyszczeniu






 


Wydaje mi się ze sprawca wygaśnięcia był zanieczyszczony czujnik.  Choć węgiel tez bym obstawiał bo testuje rozne rodzaje opału . Nawet groszek z brzeszcz. 
2017-09-26 09:17
  czechu714 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
U mnie również wczoraj się wygasił po przejściu na tryb lato, ustawienia miałem: czas podtrzymania 40 min, krótka przerwa 20 s, ilość powtórzeń: 1, moc dmuchawy 45%, czas pracy 10s, , algorytm wygaszania: zawsze aktywny. Takie były ustawienia fabryczne. Z powyższych postów wynika że za mało było groszku na palenisku. Po tym fakcie podajnikiem podałem groszek i na ręcznym sterowaniu wentylatorem rozpaliłem węgiel samoczynnie.
Pozdrawiam

dodane 2017-09-26 09:11Mam pytanie odnośnie wygaszania co ten algorytm ma za zadanie ?

dodane 2017-09-26 09:17I jeszcze jedno, wczoraj wieczorem mój wentylator pracował nawet z mocą 60% a w moich ustawieniach miałem 35% i w podtrzymaniu 45%. Stało się to w momencie gdy było duże zapotrzebowanie na moc: przejście z trybu letniego na zimowy oraz jeszcze załączyła się pompa  CWU czy to jest prawidłowe zachowanie sterownika ? Trochę mnie to zaniepokoiło, wiec wyłączyłem sterownik i ponownie załączyłem. Wydaje mi się że jest teraz OK.
2017-09-26 20:00
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
czechu714:propomnuje na podtrzymaniu dać najmniejsza ilość nadmuchu czyli 30%,
2017-09-26 20:33
  czechu714 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Ok zabaczę jak będzie się zachowywać,
2017-09-27 14:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Algorytm zawsze aktywny bada wzrost temp spalin. Jeżeli nie nastąpi znaczny wzrost po cyklu podawania,zaczyna kolejny z mocą dmuchawy zwiększoną o 10 %.
Może to powodować szybsze wypalanie się groszku na palenisku.

pablo ma racje,zmniejszyć moc dmuchawy ew dodać jeszcze jedno powtórzenie.
Przełączenie algorytmu wygaszania na tylko grzanie spowoduje że w trybie podtrzymania nie będzie badania spalin,nie będzie sprawdzał czy jest żar na palenisku ale jednocześnie nie będzie zwiększał mocy dmuchawy wydmuchując żar z paleniska.
Przy dobraniu odpowiednich parametrów nie będzie z tym żadnego problemu.
pozdrawiam
2017-09-27 20:03
  czechu714 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Dziękuje za wytłumaczenie zasady działania algorytmu wygaszania, zmieniłem ilość powtórzeń do 2 i czas podawania do 10 s wentylator 39%  wszystko jest teraz ok nie podnosi zbytnio temperatury w trybie lato jak miałem 12 s czas podawania to temperatura cały czas rosła. Zobaczę może jeszcze zimniejsze nadmuch dzisiaj zjechałem o 1 % do 39%.
Pozdrawiam
2017-10-02 18:21
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Grupowy moc 8-16 dmuchawa 37-40 . Histereza kotła 1 . Histereza przejścia na moc max 2.
Temp kotła zadana 55. Temp na kotle 51 i dmuchawa na 37 idzie. Co jest  nie tak? 
dodane 2017-10-02 18:21Nikt nie podpowie czemu dmuchawa nie zwiększa obrotów i czemu nie przechodzi na moc max?
2017-10-02 19:07
  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Podejrzewam że zanim wypali wszystkie podania z mocy 8kW to już różnica temp. na kotle zmieni się na tyle że nie mieści się w histerezie do załączenia mocy 16kW. Ale to moje zdanie, trzeba by dokładnie obserwować czy faktycznie tak jest.
2017-10-02 20:27
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Tez myslalem ze jeszcze nie skończył się cykl z 8kw a temp spadła niżej i nie może przełączyć na większą moc dopóki nie zakończy cyklu 8kw. To nie to gdyż stan taki ze pracuje na 8 kw gdzie temp. Spadła poniżej przełączenie na moc max trwał około 20 min.   Nawet rozpoczął się już od nowa cykl powtórzeń   
Użytkownicy online: frenkiss, maste, Molodieniec206, Pajak71, Zduh61