grafik1979
|
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i zostałem palaczem nowego mojego kociołka Ogniwo eko plus 25kw. Proszę bardzo wszystkich o pomoc ,gdyż nie bardzo wiem co i jak nastawić. Milion nastaw aż mi w głowie wiruje. Proszę o szybką interwencję w mojej sprawie. Dziekuję i czekam
|
|||
|
||||
adamGA
|
co ty tam chcesz nastawiać ? ustaw Ecoal auto i juz
|
|||
|
||||
grafik1979
|
Czy ten kocioł ma chodzić non stop czy ma się wyłączać? Czy włączyć pogodówkę i czujnik pokojowy? Jakie temperatury na kotle i na dom ?( same grzejniki). Jak długie podawanie nastawić i moc dmuchawy? Jeśli przejdzie w podtrzymanie to jak je nastawić? Jak widać to nie takie proste jak piszesz
|
|||
|
||||
adamGA
|
1. Najpierw udostępnij sterownik bo go nie widac.
2. Włącz go jako TYP Podajnika = Retortowy Ecoal masz to w menu użytkownika 3. W menu spalanie wybierz Typ kotła: Eco Plus 4. Nastaw kocioł na 60C Resztę dopasujesz, nie wiemy jaka masz instację jakie zawory, czy 3D , 4D czy sprzęgło itp . dodane 2017-04-29 11:49i nic wiecej nie ustawiaj, nie zmieniaj podawania czy nadmuch ten sterownik to sam robi. Sterownik daży do pracy ciagłej wiec sie nie bedzie odstawiać |
|||
|
||||
grafik1979
|
Gdzie się udostępnia to urządzenie aby wszyscy widzieli?
dodane 2017-04-29 13:33ok udostepnilem dodane 2017-04-29 19:53Proszę o dalsze porady wszystkich kolegów a może i koleżanki |
|||
|
||||
leON22
|
grafik1979 za dużo zmian na raz i kociołek nie może się ustabilizować , w/g mnie masz za wysoką temp. za zaworem 4D :( Widzę , że masz termostat albo termostaty co w połączeniu z zaworem 4D daje niezły galimatias w instalacji i pracy kotła . Osobiście zmniejszyłbym temp. zadaną kotła na 55 st. przy pracy w automacie sterownik i tak podbija temp. o 5 st. , wyłączyłbym w Obwody CO regulator pogodowy ( ewentualnie zmienił zakres temp.na mniejszy , czy naprawdę potrzebujesz za zaworem 50 st. przy +10 st ) lub ustawił temp. za zaworem na sztywno zmniejszył temp.obniżoną z 5 na 2*C i zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia dał na nie , tyle moich uwag , powodzenia
|
|||
|
||||
grafik1979
|
Dzięki za porady,to po co mi te wszystkie czujniki skoro mam wszystko wyłączyć? Jak ustawiasz temperature na kotle gdy robi sie bardzo zimno?
|
|||
|
||||
leON22
|
Możesz włączyć regulator pogodowy w ustawienia - kocioł tryb pracy ( krzywa grzania dla -10* i dla +10*C ) osobiście ustawiam na sztywno optymalną temp. dla kotła taką żeby pracował stabilnie z odpowiednią mocą do panujących warunków atmosferycznych
|
|||
|
||||
grafik1979
|
No ale przy -20*C to ile masz na piecu?
|
|||
|
||||
leON22
|
Jak znajdziesz właściwą temp. do swojego kotła do temp.-10*C to do -20 st sterownik dobierze sobie odpowiednią temp. sam ( mowa o włączeniu regulatora pogodowego ) Mam jeden sezon grzewczy za sobą , tak że u mnie wystarczyło 60*C żeby ogrzać pomieszczenia do 24st. przy -20st na zewnątrz , jak pamiętam to było nawet -25 Max za zaworem 4D w obieg na grzejniki szło 42 st
PS. Jak masz pompę mieszającą ( wnioskuję że masz bo masz przez nią ochronę powrotu ) to zmień w ustawieniach zaawansowane - funkcja pompy dodatkowej na mieszająca , schemat będzie wyglądał bardziej przejrzyście Najlepiej opisz dokładnie swoją instalację jak Ci radził adamGA , bo nie wiadomo jak ona wygląda w rzeczywistości , na schemacie widać dwa obwody CO |
|||
|
||||
grafik1979
|
Już zmieniłem ale i tak pokazuje 2 obieg . Pewnie hydraulik coś pomieszał, mam cztery pompy w instalacji w tym 1 cyrkulacyjna. Ile spalasz eko w ciągu sezonu ?
dodane 2017-04-29 22:12A jak najlepiej nastawić podtrzymanie aby nie zjadało kopczyka? Co robić jak zjada kopczyk na automacie? dodane 2017-04-29 22:20Ile Ci idzie eko dziennie przy takiej pracy kotła? |
|||
|
||||
leON22
|
Przy pracy w automacie zużycie opału na pewno jest trochę większe , tym bardziej że masz większy kociołek , ja jadę na grupowym . Do tej pory od września 2016 spaliłem ok. 3.6 T opału . Co do zapadającego kopca to korekta dmuchawy na minus i czas pracy podajnika na plus ( najlepiej stopniowo o jedno oczko jedno i drugie ) i obserwacja
PS. Te 4 pompy to CO , CWU , Mieszająca i Cyrkulacyjna tak ? Jak masz tylko jeden obieg z grzejnikami to wyłącz ten drugi ( Obwody CO - Obwód CO2 - Typ obwodu - Wyłączony ) Moje dzienne zużycie masz w moich statystykach |
|||
|
||||
grafik1979
|
Tak właśnie to wszystkie moje pompy . Korekty w jednym czasie rozumiem nadmuchu i podawania? Też będę palił pewnie grupowym ale narazie nie mam pojęcia co to jest . Może coś podpowiesz i opowiesz Jak ustawić podtrzymanie tak jak u Ciebie?
|
|||
|
||||
leON22
|
Możesz spróbować z grupowym co do ilości podań i % nadmuchu tu sprawa jest bardziej skomplikowana , nie ma jednej recepty musisz trochę pokombinować , dosłownie i w przenośni Wtedy patrzysz na to co na palniku i co w popielniku i korygujesz aż do skutku , pomocny będzie histogram ( wykres spalania dla mocy min i max ) poczytaj co i jak było o tym na forum , jak coś zawsze możesz zapytać ktoś odpowie
PS. Możesz zwiększyć ilość podań w podtrzymaniu z 1 do 2 . W Retorowy-eCoal daj korektę dmuchawy na -3% , min. temp. powrotu wystarczy 45*C . Wyłącz na schemacie obwód CO2 skoro go nie masz |
|||
|
||||
grafik1979
|
A jak ustawić poziom paliwa w zasobniku, bo wciąż nie mam pojęcia??
|
|||
|
||||
leON22
|
Tu masz temat co i jak - STATYSTYKI
Przeczytaj ze zrozumieniem jeszcze ten , pomoże Ci co nieco rozjaśnić wiedzę na temat spalania -> Poradnik Palacza PS.Miłej lektury , pozdrawiam |
|||
|
||||
grafik1979
|
Dzięki wielkie
|
|||
|
||||
leON22
|
Widzę że kociołek pracuje już stabilnie , co z tymi statystykami ogarnąłeś już temat
PS.Widzę , że masz wpisane dwa zasypy po 25 kg ale nie masz wpisanego zakupu paliwa , musisz dodać zakup paliwa np. 50 kg z datą wcześniejszą od zasypu i odpowiednio wypełnić wszystkie pola , powodzenia |
|||
|
||||
grafik1979
|
No dziś już troszkę namieszałem,eksperymentuję ,ale chodził już stabilnie. Ustawiłem na grupowym na takich parametrach jak Twoje, nie wiem czy to dobrze u mnie ale zobaczę . Statystyki jeszcze muszę ogarnąć. Jeśli masz jakieś podpowiedzi jeśli chodzi o grupowe to poproszę,kiedy mniej kiedy więcej dmuchać.Pozdrawiam
|
|||
|
||||
leON22
|
Tu masz lekturę na temat spalania grupowego - Spalanie Grupowe a tak na "chłopski rozum" jak wysokie słupki na histogramie są po jego prawej stronie za mały nadmuch , jak po lewej za duży
PS. U siebie masz włączoną jedną moc 12kW możesz spróbować dołożyć drugą , albo wyższą albo niższą w zależności od zapotrzebowania ( czyli ustawiasz w grupowym moc min np.8kW a max - 12kW , albo 12-16kW ) , powodzenia |
|||