2016-11-23 23:05
  wwpiotr Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Zawór 4D prawdopodobnie nie działa bo wpisałeś TT1= a ma byc T1=
2016-11-24 22:19
  mecenas Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Nie ma mnie na miejscu, wiec cokolwiek mogę sprawdzić dopiero w poniedziałek,  ale odnośnie 4D to próbowałem wpisywać różnie,  zarówno T1 jak i TPOWROT, TPIEC i inne, w żadnym przypadku nie zadziałał. To TT1 zostało po prostu po jakiejś z ostatnich prób. 
A czy czasami brak działania 4D nie może być spowodowany występowaniem tego alarmu od przepalonego bezpiecznika? 
2016-11-29 23:03
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Alarm przepalonego bezpiecznika powoduje tylko halasowanie buzzera. 
dodane 2016-11-27 22:27v0.1.0.79
    - buzzer - wylaczamy gdy jest alarm bezpiecznika
    - lcd: dodanie planszy podajnika
    - dodanie problemow z termopara na terminal
dodane 2016-11-28 23:59 v0.1.0.80
    - LCD: zmiana opisu strony PODAJNIK->ZASOBNIK
    - LCD: wsparcie dla innego typu konwertera I2C->LCD
dodane 2016-11-29 20:20v0.1.0.81
        - LCD: menu alarmow - klikniecie kasuje alarm
        - dodanie do zapytania /dallas informacji czy zmapowany (m:1 - TAK)
        - zmiana sposobu obslugi alarmow

v0.1.0.82
    - dodanie komendy ! w terminalu - resetowanie alarmow
    - przeniesienie sterowania pompa CWU2 w jedno miejsce
    - przeniesienie sterowania pompa CWU w jedno miejsce
    - dodanie komendy a w terminalu - drukuje liste alarmow
    - dodanie komendy d do terminala - drukuje liste dallasow
dodane 2016-11-29 23:03v0.1.0.83
    - poprawki dla buzzera
2016-12-12 18:48
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Ostatnio własnie skończyliśmy testy modułu detekcji przeciążenia podajnika, tymczasowo do dalszych testów funkcjonalnych kończę własnie detektor autonomiczny który w skrócie opiszę w moim temacie o autorewersie.
2016-12-12 19:19
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
I tak trzymać 
Czekamy niecierpliwie 
2016-12-13 02:44
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Tak a docelowo bedziemy chcieli aby Lucjan sam sobie cofnal podajnik i zarejestrowal sytuacje blokady podajnika.

Garsc zmian/aktualizacji:

    v0.1.0.84
        - dodanie trybu recznego
        - LCD: dodanie obslugi trybu recznego
        - podajnik przeniesienie sterowania w jedno miejsce

    v0.1.0.85
        - ENKODER: dlugie wcisniecie powoduje przejscie do ekranu trybu recznego
        - LCD: zmiana opisu akcji trybu recznego
        - LCD: dodanie informacji o trybie pracy A(uto)/R(eczny) na glownym ekranie
        - poprawki dla trybu recznego podajnika

    v0.1.0.86
        - przed wyjsciem do trybu auto wylaczamy pompy poza CO
        - dodanie mozliwosci ustawiania parametrow poprzez serial: sDM_ROZRUCH_CZAS=15

    v0.1.0.87
        - dodanie mozliwosci symulacji czujnikow zmapowanych jako SOFT[]
        - poprawienie informacji o statusie sterowania triakiem
        - dodanie informacji o braku alarmu dla komendy a

    v0.1.0.88
        - DALLAS: dodanie informacji o ilosci bledow komunikacji
        - dodanie typu czujnika BRAK[]
        - poprawki przy monitorowaniu detektora - 4 w konsoli
        - dodanie zapytania t.json
        - Z4D: poprawka pracy przy braku czujnika t_zew dla trybu zadanej
        - pin 35 zwarty do masy zmienia rodzaj encoder-a


2016-12-13 09:18
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2016-12-13 02:44
Tak a docelowo bedziemy chcieli aby Lucjan sam sobie cofnal podajnik i zarejestrowal sytuacje blokady podajnika.




Dla posiadacza Lucjana tak jest zdecydowanie wygodniej i taniej
Teraz pracujemy nad wersją czujnika o lepszej dokładności, co pozwoli na ciekawsze zastosowania.
2017-01-12 08:20
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Będą chętni na testy modyfikacji grupowego z ecoal?
2 możliwości - jeśli chodzi o podajnik - podwojenie lub zmniejszenie o połowę dawki paliwa podawanej przez ecoal/bruli.

Następne osoby składają Lucjana - i dobrze, więcej nas do testowania
2017-01-12 15:40
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich użytkowników. Biorę się za składanie sterownika, bardzo zachęcił mnie ten projekt. Mam pytanie - czy najświeższe wersje oprogramowania to są te dostępne na GitHubie? Czy jest gdzieś dostępny aktualny schemat z zaznaczonymi podłączeniami LCD i enkodera? Gratuluje twórcom - kawał dobrej roboty!
2017-01-13 08:50
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Wszystko jest na githubie.
2017-01-13 10:07
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Ok, dzięki, chyba się dogrzebałem. Na schemacie nie ma wyświetlacza i enkodera. Jeśli dobrze zrozumiałem wcześniejsze posty, to LCD podpięty jest za pośrednictwem konwertera HD44780/I2C do pinów SDA i SCL (20 i 21) a enkoder do pinów CLK-12, DT-14, SW-34. Dobrze myślę?
2017-01-13 11:22
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Co do lcd zgadza sie,  co do enkodera to 14,15 i 34.
Niebawem testy z czujnikiem do termopary MAX 6675K
2017-01-13 14:44
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Dzięki uzi18. Już przebieram nogami z niecierpliwości, kiedy przyjdą wszystkie graty i wezmę się składanie.

uzi18 napisał » 2017-01-13 11:22
Niebawem testy z czujnikiem do termopary MAX 6675K


Widziałem MAX6675K w komplecie z termoparą na Ebay-u po 3 $ z wysyłką. Ciekawe czy jest jakaś różnica między tym a takim samym na Alledrogo po 55 zł + 4 zł wysyłka.
2017-01-14 09:42
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2017-01-12 08:20
Będą chętni na testy modyfikacji grupowego z ecoal?
2 możliwości - jeśli chodzi o podajnik - podwojenie lub zmniejszenie o połowę dawki paliwa podawanej przez ecoal/bruli.

uzi18 jak chcesz ingerować w algorytm grupowego spalania  możesz zdradzić ?

Janusz

2017-01-14 17:23
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem jak konkretnie Bartek to wymyślił, ale na pewno przez pośrednika jakim jest Lucjan.
ponieważ chodzi tu konkretnie o manipulowanie dawką paliwa, to przechwytując komendy sterujące podajnikiem, można je odpowiednio zmodyfikować i dopiero odpowiednio załączać podajnik.
Lucjan jest u nas tak podłączony że może pracować samodzielnie lub jako pośrednik między sterownikiem ES a kotłem.
2017-01-14 20:35
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Myślałem że może znalazł sposób na zmianę za pomocą biblioteki
bo taki sposób by mnie interesował tak nawet z samej ciekawości
Janusz
2017-01-21 15:36
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Niestety z biblioteki nic juz nie wycisniesz. Jedyne co jeszcze mozna tam dodac to mozliwosc zmiany wybranej mocy dla grupowego, ale to półśrodki.

Na moim palniku (PPS-25) i GOLD z Bartexu nawet moc 30kW w grupowym nie uzupelnia dostatecznie złoża.
Tak naprawde to wina detekcji spalania, bo wypala zawsze wszystko praktycznie do zera, a wtedy mam zbyt nisko zar.
Nastepny cykl to strata czasu na uzupelnianie braku zanim sie to rozpali i zacznie nabijac temperature to sporo na piecu spadnie.
Wymyślilem sobie ze dodam w Lucjanie dodatkowe dawki paliwa ale moge i je skrocic ponizej tych co producent zaimplementowal.

Dedalus napisał » 2017-01-13 14:44
Dzięki uzi18. Już
przebieram nogami z niecierpliwości, kiedy przyjdą wszystkie graty i
wezmę się składanie.

uzi18 napisał » 2017-01-13 11:22
Niebawem testy z czujnikiem do termopary MAX 6675K


Widziałem
MAX6675K w komplecie z termoparą na Ebay-u po 3 $ z wysyłką. Ciekawe
czy jest jakaś różnica między tym a takim samym na Alledrogo po 55 zł + 4
zł wysyłka.


Niestety nie wiem, kupilem na allegro za 26 zl. Nie chcialo mi sie czekac na przesylke z Ali.

Zanim uruchomisz na piecu zrob dokladne testy w domu na biurku, tak aby wykluczyc bledne polaczenia itp.

Ps. Na allegro Casper-Tech sprzedaje max6675k z termopara w obudowie
nadajacej sie swietnie do wpuszczenia w rure spalin.

Ps2. soft Lucjana jest juz w wersji 0.1.0.90 jutro wkleje jakie weszly zmiany

dodane 2017-01-20 20:49    v0.1.0.91:
        - dodanie mozliwosci mapowania MAX6675K przyklad:
        TSPALIN = MAX6675[0]
        - dodanie obslugi MAX6675K pin CS - 49
        - zmiana podlaczenia pin CS z MAX31855 A7->48
        - uzywamy wlasnej biblioteki do termopar oparych na kostkach MAX

    - aktualizacja pliku polaczen

    v0.1.0.90
      przeniesienie termostatu z pinu A6->36

    v0.1.0.89
        - RS232: wysylamy komunikat START po przygotowaniu systemu do pracy
        - RTC: zmiana sposobu wydruku informacji o czasie
        - TRIAK: zmiana sposobu pomiaru ilosci polokresow
        - dodanie wstepnej analizy pradu podajnika
        - dodanie odczytu wejsc analogowych
        - DMUCHAWA: ustawienia poczatkowe w jednym miejscu
        - DALLAS: zwiekszenie ilosci czujnikow do 16
        - DALLAS: dodano komunikat o nieudanym dodaniu czujnika

    - dodanie opisu/schematu modyfikacji modulu AVT1613 (Stan)

    - dodanie podprojektu autorewers autonomiczny


dodane 2017-01-21 15:36v0.1.0.92
    - LCD: poprawki w wyswietlaniu wartosci ujemnych dla TZEW oraz pelniejsze nazwy czujnikow
    - LCD: dodanie strony z temperatura podajnika
    - komenda t w terminalu drukuje aktualne temperatury czujnikow

2017-01-22 16:10
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj udało mi się uruchomić na stole sterownik. Działa od przysłowiowego "kopa". Gratuluje Panowie, kawał dobrej roboty. Zabieram się za mapowanie czujników. Rozumiem, że aktualne nazwy są tutaj - Github? Nie bardzo wiem jakie jest przeznaczenie czujnika TWEW? To jest czujnik umieszczony w domu? Czy raczej chodzi o pomiar za zaworem 4-drogowym?

I jeszcze odnośnie buzzera - na schemacie jest zaznaczona taka płytka z zasilaniem +5V, GND i sterowana z wyjścia 31. Jak się takie coś nazywa? Czy można zamiast tego dać zwyczajny buzzer  z generatorem na 5V między 31 i GND?
2017-01-22 20:12
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
TWEW nie jest aktualnie uzyty do niczego, poprostu nikt go nie potrzebowal ale jest przyszlosciowo
Nazwy czujnikow sa pod adresem ktory podales, zgadza sie.

Buzzer z generatorem + pod +5V, - pod pin 31, w szereg (np. miedzy + a +5V) daj jeszcze rezystor 200-1kOhm aby ograniczyc prad.

v0.1.0.94
    - LCD: poprawka dla strony z TZEW - nie wyczyszczony znak
    - dodanie filtrowania pomiaru dla MAX6675 - mapowac z opcja [1] tj. TSPALIN=MAX6675[1]

2017-01-23 21:24
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
No i wszystko jasne dzięki
Pierwsza stronaPoprzednia strona35 / 40Następna stronaOstatnia strona