Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-10-06 01:11
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Zerknij czy na moim wykresie jest ok ... faktycznie w autodmuchawe wchodzil za wszesnie ...
2014-10-06 01:28
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Za bardzo namieszane, włączałeś i wyłączałeś tryb auto i po za tym pojawiły się duże rozbiory cwu.
Do takich wstępnych testów trzeba wybierać trochę spokojniejsze sytuacje

Jutro popatrzymy dokładniej.
2014-10-08 01:59
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
TRK jak nowy ... czeka na testy, lada chwila bedzie mial jeszcze tryb podtrzymania.
dodane 2014-10-07 22:49No to mamy i podtrzymanie ... na razie bez tła, nie mam pomysłu jeszcze na to jak to ma dzialac ...
Gdzie są chętni do testowania ?

dodane 2014-10-07 23:59OK, z rozpedu dodalem jeszcze tryb autolato
Skrypt dziala poprawnie u mnie wlacznie z dopalaniem ... (samo dopalanie wymaga jeszcze lekkiej poprawki i testow)
2014-10-08 11:17
  Robosek Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2014-10-07 23:59
TRK jak nowy ... czeka na testy, lada chwila bedzie mial jeszcze tryb podtrzymania.
dodane 2014-10-07 22:49No to mamy i podtrzymanie ... na razie bez tła, nie mam pomysłu jeszcze na to jak to ma dzialac ...
Gdzie są chętni do testowania ?

dodane 2014-10-07 23:59OK, z rozpedu dodalem jeszcze tryb autolato
Skrypt dziala poprawnie u mnie wlacznie z dopalaniem ... (samo dopalanie wymaga jeszcze lekkiej poprawki i testow)


Witam chetnie potestuje tylko takie pytanie dlaczego dostaje taki komunikat
File "TRK.py", line 45
    T_zewnętrzna_lato = 10;

                  ^

2014-10-08 11:54
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
To jest jakaś stara dawno nie aktualna wersja sprzed 6 dni: zmiana temperatury
Do tego nie wkleiles pełnego komunikatu błędu, brak dolnej linijki.
Ściągnij sobie najnowsza wersje - Link

Link do listy zmian: Lista zmian
Stan, dodaj te linku do zawsze najnowszej wersji i do listy zmian do 1 postu.
2014-10-08 14:49
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Zrobione.
2014-10-08 18:49
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
wkradly sie zmiany z "przyszlosci" skryptu, juz to poprawilem, wiec zalecam pobranie najnowszej wersji
2014-10-08 19:32
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Wyłączyłem kocioł. Teraz się wygasza.
Jest zbyt ciepło, aby palić dla samego palenia. Dzisiaj kocioł podtrzymuje sam siebie.
Gdy się ochłodzi, testy wznowię.
Pozdrawiam.
2014-10-08 23:41
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
UWAGA! konfiguracja polaczenia ze sterownikiem przeniesiona do nowego pliku ... trzeba sobie wyedytować plik konf_polaczenia.py
2014-10-09 00:18
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Śpisz czasami ?
Non stop piszesz i poprawiasz.
2014-10-14 00:22
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Zdarza mi sie ... od 1:00 do 5:00 i chwilke po pracy.

dodane 2014-10-09 16:25Temat dla zainteresowanych modulami dla sterownika sterowniki-podrzedne-i-skrypty-na-zamowienie-rozszerzenia-dla-ecoal-i-bruli
dodane 2014-10-13 22:22Uwaga uwaga! Skrypt dziala juz na tyle samodzielnie ze pozwala na zmiane parametrow w pliku konf_TRK.py
Po zapisaniu zmian wczytuje nowe wartosci i z nich korzysta - nie trzeba go teraz zatrzymywac.
2014-10-14 13:24
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
No super. To teraz tylko testy nam pozostały i można się zastanowić na jakimś frontendem webowym ?
2014-10-14 15:13
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
Tak, teraz to już niemal full wypas. Jeszcze tylko webowe gui i .... sezon czas zaczynać z nowym, lepszym, mocno zmodyfikowanym systemem spalania.
2014-10-14 20:00
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Mysle ze pora zalozyc temat z przykladowymi konfiguracjami/blokami dla TRK.
dwustan, dwustan z dopalaniem itp. tak aby dla "nowych" było łatwiej załapać o co chodzi.

Myslalem o webowym interfejsie, tylko nie wiem czy mi sie chce za to zabierac, jest tyle wazniejszych rzeczy.
ES jak widac ma w nosie aktualizowanie sterownika, nawet tej aktualizacji jezykow nie udostepnili.

Bede musial dorobic u siebie odcinanie pompki CO w trybie manual, bo poprawki sie nie doczekam.

2014-10-14 20:13
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
To jest krok w dobrym kierunku. Część userów chyba nie bardzo wie o co chodzi i jedynie czyta ten wątek.
Ja zaproponuję swoje ustawienia, ale raczej po testach i proponuję podać groszek czy miał jakim palimy (kaloryczność i nazwę).
Mam jeszcze odrobinę inny pomysł na dopisanie bloku o nazwie "pre-normal". Zrobiłeś taki blok pod nazwą "dodanie wymuszenia histerezy", ale on wykorzystuje ustawienia normal. Chodzi mi o możliwość zdefiniowania osobnej mocy kotła dla "pre_normal". Zasada załączenia bloku identyczna jak "wymuszona histereza". To plan na przyszłość. Teraz trzeba przetestować obecny skrypt.
2014-10-14 20:45
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2014-10-14 18:00
Mysle ze pora zalozyc temat z przykladowymi konfiguracjami/blokami dla TRK.
dwustan, dwustan z dopalaniem itp. tak aby dla "nowych" było łatwiej załapać o co chodzi.




Dokładnie myślałem o tym samym, i nawet zacząłem się przygotowywać do tematu
Dwa , trzy dni testów i taki temat zakładam, bo nie chciałbym żeby ktoś się wyłożył na jakimś błędzie w programie.
dodane 2014-10-14 18:45Właśnie zacząłem test najnowszej wersji.
2014-10-14 21:24
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Moze problem jest gdzies indziej ... wydaje mi sie ze powinny byc 2, a moze i 3 histerezy ... i tyle samo mocy ...
powiedzmy normal0, normal1, normal2 ..., ktore zaleznie od spadku temp. na CO beda sie uruchamiac.

2014-10-14 21:32
  mark3k Posty: 383 Ostrzeżenie: 0
To także jest krok w dobrym kierunku - kierunku "automatu"  Może ktoś jeszcze zapoda dobry pomysł?
Od piątku ma się ochłodzić,  odpalę kociołek i testowanie.

2014-10-14 21:42
  Stan Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Może i tak, ale bardzo to skomplikuje zrozumienie idei działania TRK dla laików, chociaż można to "ukryć" w opcjach zaawansowanych i jak ktoś się czuje na siłach i ma potrzebę to niech ma.
Ale może najpierw dopieśćmy to co jest i ustawmy jako wersję stabilną, potem można rozwijać kolejne pomysły.
2014-10-26 01:49
  uzi18 Posty: 765 Ostrzeżenie: 0
Dodalem pomiar czasów dzialania podajnika i dmuchawy - zadana i otrzymana, u mnie wyglada ok, prosilbym o podeslanie wynikow dzialania skryptu

Poprawilem bloki jeden_start, niepotrzebnie byly ciagle aktywowane

wiec ... sciagamy najnowsza wersje i jedziemy ....

dodane 2014-10-24 09:16aktualizacja:
zmienione zostalo sterowanie pompa CO i CWU - dodany parametr minimalna temp. zalaczania pomp, wylaczenie przy spadku t co o 5 stopni ponizej tego parametru
dodany parametr (autotrybmanual) ktory automatyczne wlacza trybu manual po uruchomieniu TRK i przelacza na tryb sprzed uruchomienia przy konczeniu skryptu

dodane 2014-10-25 12:23Fajnie gdyby osoby testujace skrypt podzielily sie spostrzezeniami, moze cos jest jeszcze do poprawki, a zostalo przeoczone.

dodane 2014-10-25 23:49TRK ma teraz 4 moce liczac z podtrzymaniem, dodanie histerezy dla blokow stop pozwolilo na delikatne doladowywanie zloza, tylko trzeba sobie dodac 1 blok stop z podawaniem
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 21Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adam777, gienek_k, Jachu, matejko22, misiek604, MRichter2024, ogniwoandrzej, tomsob, ziegler_evopell