2023-10-28 18:47 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Problem z temperaturą ....
  Nazer Posty:
Witam, mam taki problem, mam włączoną temperaturę załączania pomp na 48*C. Kocioł dość długo się nagrzewa by osiągnąć taką temperaturę, jak już uzyska i uruchomią się pompy to momentalnie temperatura spada, pompy się wyłączają i znów kocioł musi się nagrzewać i znów na chwile włączają się pompy i cykl się powtarza.... Jestem zielony, czy ktoś może napisać w czym tkwi problem ?? Może za mała dawka paliwa?? Kocioł Ogniwo Eko Pellet compact 14kw. Podawanie mam ustawione następująco moc minimalna 7kW, moc pośrednia 8kW, moc maksymalna 9kW. Będę wdzięczny za pomoc. Udostępniłem również sterownik na pełen dostęp, więc jeśli ktoś byłby na tyle uprzejmy i zerknął, ewentualnie pozmieniał według własnego uznania... Pozdrawiam 
2021-11-19 22:46 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wyłączenie pompy kotłowej po wygaszeniu
  Zdenek Posty:
Ja testuję nieco inny, prostszy układ. Czujnik temp. kotła jest zabudowany w górze bufora, pompa kotłowa jest wpięta w gniazdo wentylatora wyciągowego więc włącza się razem z palnikiem i jednocześnie wyłącza się po wygaszeniu czyli po osiągnięciu zadanej temperatury, histereza rozpalania palnika jest tak ustawiona by po spadku temperatury w górze buforu do 50°C kocioł znowu się odpalił. Mam dodatkową pompę mieszającą (jako obwód CO2), sterowaną termostatem, która "dba" o powrót (w przyszłości tą pompę zastąpię zaworem termostatycznym 3D)
 Układ CWU jest zasilany pompą sterowaną z sterownika kotła za pomocą czujnika CWU który był dołączony do kotła, czyli standardowy obwód CWU ale zasilany z bufora, grzanie CWU działa dobrze nie powodując rozpalanie kotła, oczywiście jeśli tylko w buforze jest odpowiednia temp.

Temperaturą kierowaną na dom zarządza pompa i zawór 3D z siłownikiem sterowanym przez sterownik kotła czyli standardowy obwód CO1 z bufora.

Oczywiście termik kotła został w oryginalnym miejscu i dba o bezpieczeństwo kotła.
To jest kocioł na Pellet więc całkowite wygaszenie palnika i jednoczesne wyłączenie pompy nie spowoduje zagotowania wody!
Jak na razie wszystko działa dobrze ale powtarzam! Dopiero to testuję i to z ostrożnością!
W tym moim układzie zmieniłem tylko miejsce czujnika temperatury kotła, wylądował w górze buforu i pompa kotłowa jest zasilana z gniazda wentylatora wyciągowego.
"Stary układ" rozpalał się średnio 8-9 razy na dobę a teraz, po tych zmianach średnio 3 do 4 razy, mam bufor 300 litrów i dom 200m
To tak w skrócie.


2024-06-18 14:11 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Tryb letni
  rj1972 Posty:
W trybie letnim ustaw sobie tak kocioł aby nie zgasł. Mocą raczej nie operuj tylko temperaturą kotła aby był suchy i nie dopuscić do osmolenia (kiszenia spalin) oraz zapewnić wystarczającą temp na dogrzanie cwu a jednośnie go nie przegrzać w czasie braku odbioru ciepła. Wszystko zależy jaki duży zbiornik i zapotrzebowanie na wodę. Do tego też warto wykorzystać programator cwu. Ważna też w tym czasie ochrona powrotu żeby był jakiś przeplyw w kotle czy to przez dodatkową pompę czy przez cwu. 
dodane 2024-06-18 14:11ważne też pytanie czy masz kocioł węglowy czy Pellet?
2023-10-31 16:26 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Problem z dużo wyższą temperaturą w pomieszczeniu niż ustawiona
  kryska77 Posty:
Dzień dobry, od niedawna mam problem z temperaturą w pomieszczeniu - na piecu była ustawiona 21 stopni, w pomieszczeniu, w którym jest czujnik,  dochodziło do 24-25 stopni. Zmieniłam na sterowniku na 18 st., ale nie ma różnicy, nadal na czujniku w mieszkaniu jest 24-25. Dziś zastopowałam kocioł do wychłodzenia mieszkania, ale to nie jest sposób na dłużej. Kocioł Ogniwo Eko Pellet 14 wyłącza się, ale rozpalanie następuje  nie wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej ustawionej, ale np. dziś rozpalanie rozpoczęło się się przy temp. 24 st. (ustawiona 18). Co może być przyczyną?
2022-04-13 08:14 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » flotokoncentrat w OEPM
  konto usunięte Posty:
nie no oleju nie brałem na powaznie pod uwagę, choć nie ukrywam, ze obecna sytuacja na rynku węgka wkur...a mnie strasznie.
Co do flotu nie podzielam do końca opinii kolegi tryta.
Wiem, ze spalanie flotu w Polsce jest zakazane, wiem też dlaczego flot tak bardzo syfił kiedy był spalany w kotłach zasypowych.
Ja pytałem o spalanie flotu w OEPM, to jednak ciut inne spalanie
Prawde mówiąc kiedyś czysto teoretycznie rozwazałem temat robienia Pelletu z flotokoncentratu. Stety bądź niestety nie posiadam infrastruktury potrzebnej by choć spróbować się w to bawić
2021-11-23 21:09 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ceny opału a najbardziej ekonomiczny tryb spalania
  romnix Posty:
oxalis3 napisał » 2021-11-22 21:11
kolego romix, jak widzisz, jakoś zwolennicy trybu ręcznego nie spieszą się z wyjaśnieniami.




Na początku dużo czytałem na tym forum, bardzo dużo pomógł mi "leon" testowałem róże tryby różne węgle i nie zauważyłem różnicy w spalaniu za wyjątkiem jednego "wegla" a raczej Pelletu Varmo wtedy musiałem przejść na ręczny bo na automacie spieki jak kalafiory.


Każdy użytkownik ma swoje preferencje jeden lubi włączyć i zapomnieć od czasu do czasu doglądnąć i wszystko, inny lubi mieć kontrolę nad każdym parametrem. Co mnie najbardziej ciekawiło to, to czy można ograniczyć zużycie zmieniając tryb.


2023-10-31 21:54 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Problem z dużo wyższą temperaturą w pomieszczeniu niż ustawiona
  rj1972 Posty:
OK. To niech zostanie jak było a temp obniżona również jak było 8st. a jeśli się da to 10st.

dodane 2023-10-31 21:54Dla Pello V4 byłoby dobrze gdyby ktoś pomógł od Pelletu. Trochę jest różnic w stosunku do ecoal v3.5.
2021-11-26 08:52 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wyłączenie pompy kotłowej po wygaszeniu
  Michal86 Posty:
Zdenek napisał » 2021-11-19 22:46

To jest kocioł na Pellet więc całkowite wygaszenie palnika i jednoczesne wyłączenie pompy nie spowoduje zagotowania wody!



To mało jeszcze testowałeś😉
2023-10-31 23:20 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Jaki odkurzacz i jak czyścić/odkurzać sterownik/kocioł
  kryska77 Posty:
Kilka miesięcy temu szukając przyczyny zawieszenia kotła rozmawiałam telefonicznie ze specjalistą od sterowników. Polecił mi kupić odkurzacz do czyszczenia sterownika i kotła. Co polecicie kupić i jak odkurzać, aby nic nie uszkodzić?
Pytanie laika, ale chętnie dokształcę się, abym mogła samodzielnie czyścić i konserwować to, co jestem w stanie
Kocioł Ogniwo Eko Pellet 14.
2023-11-01 09:10 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Jaki odkurzacz i jak czyścić/odkurzać sterownik/kocioł
  rj1972 Posty:

Sam kocioł Pellet 14 jest konstrukcyjnie praktycznie taki sam jak Plus + 16kW jak mój.
Czyszczenie banalnie proste z użyciem takich narzędzi jak pędzel, smiatek, szpachelka i szczotka do ruru.
https://youtu.be/QjXxCqHX-Lo
Oczywiście odkurzacz. Do pelleciaka powienien wystarczyć długi pędzel kaloryferowy krzywak, szczotka do rur i odkurzacz.
Cechy odkurzacza:
- nie drogi,
- pionowy (kubełkowy) na kółkach,
- nie duży do jednorazowego czyszczenia,

- filtr Heppa,
- możliwość zastosowania jednorazowych worków papierowych łatwo dostępnych,
- nie za długa rura żeby nie ograniczała siły ciągu.
- końcówki cienka i szczotka,
- byłoby dobrze gdyby miał system samoczyszczenie filtra heppa ale to już idzie w cenie (patrz odkurzacze do gipsu).

Jest tego dużo w necie.
Polecam kupić sobie drugą szufladę na podmianę. Nie trzeba od razu ciepłego popiołu wynosić lub przesypywać bo się pyli.
Co autor ma na myśli pod hasłem czyszczenie sterownika?
Z zewnątrz pozbyć się kurzu ale do tego odkurzacz nie potrzebny
Wewnątrz lepiej nie otwierać. Jak wszystko jest dobrze zamknięte bez zbędnych otworów to kurz tam specjalnie nie wchodzi. A jeśli już to jest tam wrażliwa elektronika i przy wyłączonym sterowniku wystarczy zwykły domowy odkurzacz lub delikatny pędzelek.
Wyświetlacz sterownika wystarczy podnieść i odkurzacz faktycznie się przyda bo tam kurz się gromadzi pod obudową.
Czyszczenia palnika i podajnika nie opiszę bo mam inny na ekogroszek.