2023-11-22 08:37 Temat: Pello v3.5 » Defro Evopell 12 ustawienia
  marcins Posty:

Kocioł przechodzi w wygaszanie z powodu, że spaliny nagle zaczynają spadać w dół. Dziwne też jest to że wynoszą po ~180st.C. Mierzył Pan ciąg kominowy? Być może jest zbyt duży i druga sprawa jakim Pelletem palimy? Proponuje zaktualizować sterownik do najnowszej wersji, ograniczoną moc kotła ustawić na 100%
Jeżeli Pan zezwoli mogę wykonać te czynności na Pana sterowniku i coś pokombinować z ustawieniami, jeżeli to nie pomoże to będziemy mogli zawsze wrócić do tego co było.

2023-11-22 11:23 Temat: Pello v3.5 » Defro Evopell 12 ustawienia
  seritex Posty:
Nie mierzyłem ciągu kominowego. W kominie mam rurę o średnicy 115 mm. Pellet mam bardzo dobrej jakości z trociny sosnowej od lokalnego producenta. Jeśli to nie problem, to proszę wykonać te czynności i sprawdzić ustawienia, bo jak wspominałem, to sam instalowałem ten piec. Jeśli chodzi o wygaszanie, to dzieje się tak od kilku dni. Wcześniej było wszystko ok. 
2021-12-12 10:52 Temat: eCoal.pl » kupię / sprzedam
  karoka65 Posty:
Co byś nie wybrał to wyjdzie tańsze grzanie niż węglem czy Pelletem. Czysto i ręce w kieszeniach.
2024-10-01 21:14 Temat: eSterownik.pl » Pompa co
  3218 Posty:
Dokładnie mam na Pellet ogniwo eko plus 18kw 
2023-11-24 14:49 Temat: Pello v3.5 » Problem z temperaturą ....
  Michal86 Posty:
No poprostu zrobiło się zimno i mieszkanie jest energochłonne. Jak piszesz jest to to stara kamienica, być może nie ocieplona i pewnie wysokie pomieszczenia. Regulator pokojowy nie bardzo będzie się sprawdzał bo wewnątrz szybko się wychładza. Lepszym rozwiązaniem będzie praca ciągła tym bardziej, że prawdopodobnie nie masz żadnej ochrony powrotu. Bo w tym wypadku kocioł zalewa się zimną wodą z instalacji i nie może się dogrzać. Jaka temperatura idzie na instalację przy otwarciu zaworu 3d na 5tke?
dodane 2023-11-24 14:36
Zrób jeszcze raz kalibrację podajnika aby była pewność, że podaje prawidłowo do mocy. Kaloryczność ustaw na 18Mj chyba, że masz taki dobry Pellet 19Mj. Zadaną kotła daj na 65. Puść go w pidzie dla mocy maksymalnej i minimalnej jaką podaje producent czyli pewnie 4/5-14kw, moc pośrednia nie jest w pidzie uwzględniana przez sterownik. Nadmuchu musisz dostosować. Czyli otwierasz na szybko drzwiczki żeby nie zaciągnęło powietrza z zewnątrz i oceniasz płomień. Jak czerwony to zwiększasz nadmuch. Jak bardzo jasny to zmniejszasz. Powinien mieć kolor żółty jak z zapalniczki być ani nie poszarpany ani zbyt długi. Histerezy zał/wył zostaw czyli 10 i 5. Pozostałe przy pidzie nie są istotne. Te dwa obwody daj tylko na pompę CO. Zawór 3d ustaw na 3ke i zobacz jaka temperatura będzie szła na instalację przy tych 65st na kotle. 45st przy temp ok zera powinno wystarczyć. Na termostatach ustaw wedle uznania. Czyli jeżeli chcesz 21st to w większości zaworów ustawienie 3-3,5.
Daj temu pochodzić niech się wszystko wygrzeje.
Przetestuj, zobacz
dodane 2023-11-24 14:49Początkowo zalecałem 60 na kocioł bo myślałem, że nie masz żadnego zaworu 3,4 d.
2023-11-25 11:02 Temat: Pello v3.5 » Problem z temperaturą ....
  Nazer Posty:
Hej jeszcze raz dziękuję, że poświęcasz czas. Narysowałem ten schemat jak jest faktycznie. Co zauważyłem, jak wyłączyłem te czujniki bezprzewodowe to piec raz nagrzał się do 62*C ale się nie wyłączył, teraz od godziny spadło do 57,4*C i się nie grzeje więcej, piec cały czas chodzi :( Mi zależy by to jak najbardziej ekonomiczne było... Może wrócić do sterowania tymi czujnikami bezprzewodowymi? Teraz jak jest 3d na 5 to ten zegar pokazuje ok 60*C na rurze ciepłej wody w domu mam 22*C, no ale piec non stop chodzi, a na czujnikach bezprzewodowych przynajmniej się wyłączał kilka razy w ciągu dnia. Doradź co zrobić by to miało w obecnej sytuacji ręce i nogi i było w miarę ekonomicznie. Bo na przeróbki to muszę poczekać do wiosny... Ewentualnie jakbyś miał chęci to jakbyś mi rozrysował prawidłowy schemat jak to powinno wyglądać do takiego ogrzewania jakie mam, czyli piwnica i mieszkanie, zero wody użytkowej i nie mam podłogówki... Będę wielce wdzięczny za rady...


ps. na razie znów ustawiłem na bezprzewodowe czujniki, bo boje się że mi Pelletu braknie
2016-10-19 10:45 Temat: eSterownik.pl » Moje boje - czyli własny sterownik
  wwpiotr Posty:
Witam wszystkich,
Chciałbym dołączyć do Waszego projektu, jako że mam doświadczenie z piecami "nieco" większymi - 1000KW do 3500KW mogę pomóc z zakresu spalania biomasy (trociny Pelletu itp) więc w razie pytań proszę pisać. Doświadczenia z zakresu spalania ekogroszku mam jakieś 20 lat - pierwsze piece firmy Urzoń z lat 90tych 50KW pali do dziś i do niego chciałbym zastosować sterownik.
 
Sprzęt do projektu zamówiłem MEGA 2560, przkazniki, W5100, W5500, RTC, MAX3232, MAX31855K, ACS712
Teraz moje pytanie, przeczytałem pobieżnie cały wątek lecz mam pytanie o wyświetlacz, nie mam eCoal ani Bruli czy mogę zastosować inny wyświetlacz (jakiegoś gotowca chińskiego) aby podejrzeć i zmienić parametry czy zostaje mi tylko www ?? 

2024-11-01 21:25 Temat: Pello v3.5 » Ogniowe eko pellet 25kW
  wuwok Posty:
Mogę zdjęcie podesłać. Mam inny sterownik bo przy moim zapotrzebowaniu miałem masakrę. Opis domu , 20cm na ścianie, ostatnia płyta 30cm ocieplenia. Rekuperator do tego, grzanie samego domu. Woda cwu z prądu cały rok. I węgiel z tych droższych. 

Na eSterownik lata temu bywałem, toczyłem boje na Muratorze... Zawijany itd....  Czemu zmieniłem sterownik? bo kocioł mam za duży. I akurat ten sterownik u mnie nie dawał rady. Ostatnio zakładałem kocioł Ogniwa z buforem i sterownik się sprawdza b.dobrze. Teraz kupuje Ogniwo na Pellet 10kw i bufor. Stąd powrót na forum.
2018-10-06 17:52 Temat: Pello v3.5 » Sterownik Pello
  garjar Posty:
marian1955 napisał » 2018-10-06 11:19
Wielce  Szanowny  kolego.......
      Mamy  dokładnie  ten sam  kociołek oraz  brak  doświadczenia  w  jego  użytkowaniu....napisz  mi  laskawie  jak  Ci  się  układa  współpraca  z  urządzeniem  na  te  jesienne  dni ,wieczory  oraz  noce , tzn.  nas  w  końcu  interesuje  najbardziej  - czy  jest  ciepło  w  domku  no  i  ile tego  towaru  na  dobę....aha   mam  system  dodatkowy , radiowy  i  też  się  go  uczę  namiętnie  , bo  też  sprawa  idzie  o  to  czy  na  mrozy  będziemy  "fachowcami" , inne  tematy  to ręcznie  czy  automat ...ile  na  kotle temp.? MOŻNA  BY  WYMIENIAĆ  DO  WIECZORA ....Pozdrawiam  Marian1955 Majer , Jastrzebie-Zdrój. Hej........

Grzeje od 2 tygodni, od 2 dni z zastawem, tak naprawde dzisiaj koledzy z Elektro-Sytem telefonicznie i za pomoca internetu pomogli mi ustawic parametry. Bardzo fachowa ekipa. Sam bym nie dal rady, bez wytlumaczenia przez nich co do czego sluzy bardziej bym puszczal pieniadze w atmosfere niz w budynek. Tam kazda 0,1 parametru ma znaczenie. Wazna sprawa to dobry Pellet. Dlatego pale na automacie. Zerknij w moj schemat, zapewne jeszcze duzo do poprawy ale na poczatek niech przez kilka dni tak pracuje zeby miec lepszy poglad na prace. Pompa cwu pilnuje temperatury powrotu, obieg 1 na grzejniki z zaworem 4D i regulatorem pokojowym, obieg 2 na podlogowke z termostatem bez regulatora, jako pompa dodatkowa podpieta jest cyrkulacja cwu. Co ciekawe dostalem kociol z odwrotnie ustawionym mechanizmem do czyszczenia palnika przez co czesto nie mogl sie rozpalic i dawal alarmy. Dzisiaj temat rozwiazany. Generalnie w domu jest cieplo woda tez goraca 👍heej




2024-11-02 15:44 Temat: Pello v3.5 » Defro evopell 8kw ciągle rozpalanie
  Piec-cieplo Posty:
Witam, od trzech miesięcy mam Defro Evopell 8kw. Jak ustawić sterownik, aby pokazywał z mieszkania jaki jest stan podajnika, tzn. ile jest Pelletu w podajniku. Dziękuję z góry za pomoc.