Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
rj1972
![]() |
Od razu powiem, że nie mam pelleciaka tylko Plus+ ekogroszek więc mogę się mylić. Ale dopóki nie trafi się fachowiec od Pelletu to powiem tak, że zasada wyłączania pomp jest taka sama. Jeśli na instalacji spadnie temp poniżej temp załączania pomp to je wyłączy. W pelleciaku to jest tym bardziej możliwe, że kocioł/palnik po prostu się wyłączy i kocioł traci temperaturę. Teoretycznie nic dziwnego. Musisz tak utrzymać temp kotła aby nie spadała poniżej wartości załączania pomp. A to wymaga korekty nastaw do których się nie odniosę. Możesz obniżyć temp załączania pomp ale to doraźny sposób. Niewątpliwie potrzebujesz pomocy bo Twój kocioł w ogóle nie osiąga zadanej temperatury. Oglądając Twój film powiem, że ładnie to wygląda - na prawdę. Ale wywal te zawory zwrotne klapowe jak najprędzej i zamień to na sprężynowe. |
|||
|
||||
Nazer
![]() |
Witam, mam taki problem, mam włączoną temperaturę załączania pomp na 48*C. Kocioł dość długo się nagrzewa by osiągnąć taką temperaturę, jak już uzyska i uruchomią się pompy to momentalnie temperatura spada, pompy się wyłączają i znów kocioł musi się nagrzewać i znów na chwile włączają się pompy i cykl się powtarza.... Jestem zielony, czy ktoś może napisać w czym tkwi problem ?? Może za mała dawka paliwa?? Kocioł Ogniwo Eko Pellet compact 14kw. Podawanie mam ustawione następująco moc minimalna 7kW, moc pośrednia 8kW, moc maksymalna 9kW. Będę wdzięczny za pomoc. Udostępniłem również sterownik na pełen dostęp, więc jeśli ktoś byłby na tyle uprzejmy i zerknął, ewentualnie pozmieniał według własnego uznania... Pozdrawiam
|
|||
|
||||
Zdenek
![]() |
Ja testuję nieco inny, prostszy układ. Czujnik temp. kotła jest zabudowany w górze bufora, pompa kotłowa jest wpięta w gniazdo wentylatora wyciągowego więc włącza się razem z palnikiem i jednocześnie wyłącza się po wygaszeniu czyli po osiągnięciu zadanej temperatury, histereza rozpalania palnika jest tak ustawiona by po spadku temperatury w górze buforu do 50°C kocioł znowu się odpalił. Mam dodatkową pompę mieszającą (jako obwód CO2), sterowaną termostatem, która "dba" o powrót (w przyszłości tą pompę zastąpię zaworem termostatycznym 3D)
Układ CWU jest zasilany pompą sterowaną z sterownika kotła za pomocą czujnika CWU który był dołączony do kotła, czyli standardowy obwód CWU ale zasilany z bufora, grzanie CWU działa dobrze nie powodując rozpalanie kotła, oczywiście jeśli tylko w buforze jest odpowiednia temp. Temperaturą kierowaną na dom zarządza pompa i zawór 3D z siłownikiem sterowanym przez sterownik kotła czyli standardowy obwód CO1 z bufora. Oczywiście termik kotła został w oryginalnym miejscu i dba o bezpieczeństwo kotła. To jest kocioł na Pellet więc całkowite wygaszenie palnika i jednoczesne wyłączenie pompy nie spowoduje zagotowania wody! Jak na razie wszystko działa dobrze ale powtarzam! Dopiero to testuję i to z ostrożnością! W tym moim układzie zmieniłem tylko miejsce czujnika temperatury kotła, wylądował w górze buforu i pompa kotłowa jest zasilana z gniazda wentylatora wyciągowego. "Stary układ" rozpalał się średnio 8-9 razy na dobę a teraz, po tych zmianach średnio 3 do 4 razy, mam bufor 300 litrów i dom 200m To tak w skrócie. |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
W trybie letnim ustaw sobie tak kocioł aby nie zgasł. Mocą raczej nie operuj tylko temperaturą kotła aby był suchy i nie dopuscić do osmolenia (kiszenia spalin) oraz zapewnić wystarczającą temp na dogrzanie cwu a jednośnie go nie przegrzać w czasie braku odbioru ciepła. Wszystko zależy jaki duży zbiornik i zapotrzebowanie na wodę. Do tego też warto wykorzystać programator cwu. Ważna też w tym czasie ochrona powrotu żeby był jakiś przeplyw w kotle czy to przez dodatkową pompę czy przez cwu.
dodane 2024-06-18 14:11ważne też pytanie czy masz kocioł węglowy czy Pellet? |
|||
|
||||
kryska77
![]() |
Dzień dobry, od niedawna mam problem z temperaturą w pomieszczeniu - na piecu była ustawiona 21 stopni, w pomieszczeniu, w którym jest czujnik, dochodziło do 24-25 stopni. Zmieniłam na sterowniku na 18 st., ale nie ma różnicy, nadal na czujniku w mieszkaniu jest 24-25. Dziś zastopowałam kocioł do wychłodzenia mieszkania, ale to nie jest sposób na dłużej. Kocioł Ogniwo Eko Pellet 14 wyłącza się, ale rozpalanie następuje nie wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej ustawionej, ale np. dziś rozpalanie rozpoczęło się się przy temp. 24 st. (ustawiona 18). Co może być przyczyną?
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
nie no oleju nie brałem na powaznie pod uwagę, choć nie ukrywam, ze obecna sytuacja na rynku węgka wkur...a mnie strasznie.
Co do flotu nie podzielam do końca opinii kolegi tryta. Wiem, ze spalanie flotu w Polsce jest zakazane, wiem też dlaczego flot tak bardzo syfił kiedy był spalany w kotłach zasypowych. Ja pytałem o spalanie flotu w OEPM, to jednak ciut inne spalanie Prawde mówiąc kiedyś czysto teoretycznie rozwazałem temat robienia Pelletu z flotokoncentratu. Stety bądź niestety nie posiadam infrastruktury potrzebnej by choć spróbować się w to bawić |
|||
|
||||
romnix
![]() |
oxalis3 napisał » 2021-11-22 21:11 kolego romix, jak widzisz, jakoś zwolennicy trybu ręcznego nie spieszą się z wyjaśnieniami. Na początku dużo czytałem na tym forum, bardzo dużo pomógł mi "leon" testowałem róże tryby różne węgle i nie zauważyłem różnicy w spalaniu za wyjątkiem jednego "wegla" a raczej Pelletu Varmo wtedy musiałem przejść na ręczny bo na automacie spieki jak kalafiory. Każdy użytkownik ma swoje preferencje jeden lubi włączyć i zapomnieć od czasu do czasu doglądnąć i wszystko, inny lubi mieć kontrolę nad każdym parametrem. Co mnie najbardziej ciekawiło to, to czy można ograniczyć zużycie zmieniając tryb. |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
OK. To niech zostanie jak było a temp obniżona również jak było 8st. a jeśli się da to 10st.
dodane 2023-10-31 21:54Dla Pello V4 byłoby dobrze gdyby ktoś pomógł od Pelletu. Trochę jest różnic w stosunku do ecoal v3.5. |
|||
|
||||
Michal86
![]() |
Zdenek napisał » 2021-11-19 22:46 To jest kocioł na Pellet więc całkowite wygaszenie palnika i jednoczesne wyłączenie pompy nie spowoduje zagotowania wody! To mało jeszcze testowałeś😉 |
|||
|
||||
kryska77
![]() |
Kilka miesięcy temu szukając przyczyny zawieszenia kotła rozmawiałam telefonicznie ze specjalistą od sterowników. Polecił mi kupić odkurzacz do czyszczenia sterownika i kotła. Co polecicie kupić i jak odkurzać, aby nic nie uszkodzić?