Wyniki wyszukiwania
| posty użytkownika | ||||
|
|
||||
|
piotrmorka
|
Pellet od lat brany z tego samego źródła więc nie sądzę żeby był wyjątkowo słabej jakości.
Czy mam spróbować obniżyć dla wartości minimalnej? Pierwotnie miałem okolo 50% ale kombinowałem żeby uzyskać lepszy popiół. Inne będą dobre czy też coś do korekty? Wszystko chyba sie zaczęło od tego że przeważylem nową dostawę i wyszła inna wartość. |
|||
|
|
||||
|
Faworek
|
Piec powiedzmy został dobrany na podstawie między innymi kalkulatora ze strony producenta Defro i autoryzowany punkt kotłów Defro u mnie w miejscowości której mieszkam.
Na poprzednich histerezach schodził do 38 stopni Celsjusza i się rozpalał walił z pełną mocą 12kw i spala 2,5kg Pelletu na godzinę, dla mnie jest to nie do pomyślenia co to będzie przy -20 u nas na Mazurach. Mam dwie pompy zamontowane, jedna na zasilenie druga na powrót Plus zawór 4d, |
|||
|
|
||||
|
bili
|
Czyli dobry kierunek. Moc nadmuchu jest właściwa jeśli płomień jest w miarę stabilny, nie ma spieków w popiele ani niedopalonych kawałków Pelletu. U Ciebie nadal jest bardzo poszarpany wykres.
|
|||
|
|
||||
|
jackpa
|
Witam !
Mam nowo zamontowany kocioł Defro Evopell 12 kw, nie mogę ogarnąć ustawień, może ktoś pomoże ? kocioł jest podłączony do jednego obiegu co przez zawór 4d, przed zaworem jest wpięty obwód cwu z pompą, druga pompa jest w obwodzie co, zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej i radiowy czujnik temperatury w domu. Piec często się rozpala i wygasza, w popielniku jest niespalony Pellet który wygląda na świeży nie rozpalany. urządzenie udostępnione publicznie. Z góry dziękuję za pomoc !
|
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
Co do palnika sie nie wypowiem bo pracuję na groszku ale widzę problem np wygaszenie palnika po dogrzaniu pomieszczenia. Niby ok. Ale większy problem moim zdaniem w programie auto-lato ktory uzależniony jest od temp zew. Tutaj bym to zmienił na harmonogram godzinowy. Dlaczego? Bo jednoczesnie działa krzywa grzania i to bardzo nisko ustawiona +10 st. Ale ok. Każdy steruje tym osobiście. Bardzo dobrze bo osobiście to polecam. Chyba za dużo nieskoorydynowanych ustawień. Co do palnika oczywiście niech się wypowie ktoś od Pelletu.
|
|||
|
|
||||
|
maka777
|
Witam wszystkich
Od niedawna użytkuje kocioł Ogniwo Eko Pellet 14kW. Mam w związku z tym pytanie odnośnie podłączenia pomp do sterownika. Instalator zrobił to tak: Pompa CWU - wiadomo...pompa z kotła do bojlera Pompa mieszająca - podłączona pompa kotłowa (mały obieg) Pompa 1 - pompa CO za zaworem 4D Pompa 2 - pompa cyrkulacyjna CWU. Obecnie kocioł jest w trybie letnim więc priorytetem jest dogrzewanie bojlera. Sęk w tym ze pompa cyrkulacyjna w ogóle nie chce teraz pracować. Załącza się dopiero jak przełączę na tryb zimowy. Czy moglby mi ktoś powiedzieć czy można coś zmienić w kolejności połączeń pomp do sterownika? Ewentualnie czy zmienić jakieś ustawienia, żeby pompa cyrkulacyjna pracowała w trybie letnim? Instalator mówił że najlepiej by było podłączyć ją bezpośrednio do gniazdka. Ja osobiście wolałbym nią sterować przy pomocy sterownika. Sterownik pello. Z góry dziękuję.
|
|||
|
|
||||
|
wuwok
|
3t Pelletu płaciłem 3600zł. Zajmuje o wiele więcej miejsca niż 3t ekogroszku.
W tamtym sezonie Bartex Gold u mnie jakoś był gorszej jakości. Patrząc na ilość spalonego opału to nie był tak kaloryczny. |
|||
|
|
||||
|
mis_dj
|
oxalis3 napisał » 2024-11-12 21:38 Leon dwa pytania: 1. czy grzałeś klimatyzatorem przez jakiś dłuższy czas i masz zużycie kW; 2, jak tam ten Pellet się sprawuje. Tak, grzałem całą zimę powierzchnię około 70-80m2 salon, jadalnia, kuchnia. Cały sezon zimowy 2024-2025 to zużycie około 1100kW. Oczywiście przy dużych mrozach (poniżej -7 -10*C) przełączałem na grzejniki bo po co mam męczyć klimatyzator. |
|||
|
|
||||
|
piotrmorka
|
Cześć wszystkim.
Od jakiegoś czasu przyglądam się mojemu piecu. Zauważyłem że proces rozpalania zrobił się "dziwny" i to chyba po ostatniej aktualizacji. Tłumaczę...rozpoczęcie rozpalania....podaje dawkę Pelletu....zapalarka rozpala.....płomień fizycznie widoczny lecz czujnik nie widzi płomienia (czujnik czysty)....następuje zwiększenie dmuchawy i praca rusztu.....proces się ponawia i w tym momencie wszystko się rozpala zgodnie z procesem. Czy te wstępne rozpalanie nie jest zainicjowane po to żeby dopalić ewentualne resztki przed zrzuceniem ich do popielnika czy u mnie coś złego zaczyna się dziać..... Piec dopiero co po cyklicznym "dogłębnym" czyszczeniu. Proszę o sugestie - może jakieś zmiany w ustawieniach.... Piotr |
|||
|
|
||||
|
zaneta
|
Witajcie
mam od niedzieli problem z PANELEM po aktualizacji oprogramowania.Pojawił mi się komunikat z informacją "cytuję :wymagana aktualizacja oprogramowania panela.Obecnie panel może nie działać poprawnie ze sterownikiem.Jeśli jest podłączony do sieci internet: kliknij przycisk-V aby automatycznie pobrać aktualizację." poniżej napis z numerem wersji wymaganej CD3 2.0.5.46 " KONIEC CYTATU I TU ZACZĘŁY SIĘ "SCHODY" nie pobiera się automatycznie, idzie proces do połowy i zawraca i tak od kilku dni.POPROSIŁAM i był informatyk -nic nie ruszał tylko połączył się przez komputer do sterownika -polecił aktualizacje i nic :( miel w kółko.Sterownik nie działa poprawnie bo panel ma inne oprogramowanie OBECNIE NA PANELU JEST WERSJA CD 2.0.5.38 JAK NA BOGA TO NAPRAWIĆ.JESTEM BEZRADNA BO AŻ TAK TO SIĘ NIE ZNAM ale RADZĘ SOBIE JAK MOGĘ.Proszę o pomoc.To niby proste, sam powinien pobrać, a jednak coś nie idzie jak trzeba.Mam sterownik PELLO v4 kocioł OGNIWO EKO Pellet 18KW. Pozdrawiam i z góry dziękuje.A i wysłałam zapytanie do działu e-sterownik -czekam na jakieś informacje. dodane 2025-10-30 18:10dodam ze informatyk połączył się z lokalną stroną sterownika i tam w opcji poleceń wybierając "aktualizacja panela lcd" - panel pobiera i widzę na panelu postęp pobierania tak do połowy i w koło. |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.