GrzegorzTobiasz
![]() |
Witam.w Moim ogniwie eko plus M w zdarzeniacha pojawił się komunikat listwa grzejna: stan wyjść 65535 i temperatura kotła podskoczyła do 80 stopni
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
To w ecoalu zmień typ kotla na Eko Plus +.
Obniż tem na CO do 40st (temp co1 na grzejniki) i oceń czy aby to nie wystarczy. Podnieś temp kotla do 60st. jak było. Chyba niepotrzebnie zmieniłeś temp na kotle na 45st. dodane 2023-10-18 12:15Temp kotla można skorygować później. Daj korekta dmuchawy 0 |
|||
|
||||
nikoska
![]() |
rj1972 napisał » 2023-10-18 12:15 To w ecoalu zmień typ kotla na Eko Plus +. Obniż tem na CO do 40st (temp co1 na grzejniki) i oceń czy aby to nie wystarczy. Podnieś temp kotla do 60st. jak było. Chyba niepotrzebnie zmieniłeś temp na kotle na 45st. dodane 2023-10-18 12:15Temp kotla można skorygować później. Daj korekta dmuchawy 0 Poprawiłem wszystko |
|||
|
||||
Bogusinek
![]() |
Witam,
W moim kociołku Ogniwo Eko Plus+ 16kW mam odwieczny problem z powrotem. Otóż: - pompy mieszającej czy tam kotłowej nie posiadam w swojej instalacji - zawór 4d jak wszyscy wiemy to też zły pomysł Tak więc najlepszym wyborem jest w moim przypadku pompa CWU. I tu pojawia się problem. Pompa mimo ciągłej pracy nie podnośni temp. Powrotu. Zauważyłem że czujnik temp powrotu nie jest zainstalowany na rurce powrotu od boilera tylko w innym miejscu. Rura o której mówię jest bardzo gorąca i wydaje mi się że tam powinien być czujnik, ale zostawię komentarz Wam. Z góry przepraszam za rozmiar zdjęcia ale wysyłam z telefonu. * rurka od lewej to powrót od boilera Za głupie komentarze dziękuję, proszę sobie darować poprostu chcę sprawdzić wszystkie możliwości czemu pompa nie generuje temp. https://i.postimg.cc/65zVsHqC/20231018-212318.jpg Pod linkiem zdjecie.
|
|||
|
||||
marceli
![]() |
Cześć,
W nowym sezonie grzewczym mam problem ze zrywaniem zawleczki. Przy ręcznym ruszeniu ślimakiem - idzie, co prawda nie jakoś super łatwo ale nie mam porównania bo wcześniej nie kręciłem ślimakiem ręcznie... Jakieś pojedyncze kamienie w popiole znajduję ale nie jest tego dużo. Co może być nie tak? Gdzieś obciera ślimak? Coś innego ? |
|||
|
||||
Paczesiek
![]() |
Witam. Proszę o pomoc i konsultację!
Sytuacja w instalacji CO wygląda tak: mieszkanie w niewielkim bloku, od kilku lat każda z rodzin ma swój kocioł, który ogrzewa każdy z lokali (wiem absurd ale tak to już bywa w postPGR’owskiej mentalności ludzi w moim pueblo). Blok niestety nieocieplony. Kocioł znajduje się w piwnicy na poziomie -1, ogrzewa mieszkanie na 1 piętrze i do tego jeszcze jeden niewielki grzejnik na 2 piętrze. Kocioł to Ogniwo Eko plus + 10 kw, układ zamknięty w rurach miedzianych. Kaloryfery żeliwne z dość dużą ilością żeberek więc wody w instalacji jest sporo. Na grzejnikach zawory zwykłe czyli bez termostatu. Mam czujnik temperatury, który obecnie służy jako termometr bo i tak nie wpływa na instalację i pracę pompy. https://ibb.co/x7HVPNS https://ibb.co/G2mTg3M https://ibb.co/8NG1GDS https://ibb.co/NFd5cGk Instalacja jak na zdjęciach powyżej tj. pompa z obejściem i zawór 3-drogowy za pompą. Pompa to Weberman typ 25-60-180. Wiem że za mocna jak na te instalację, ale o tym dowiedziałem się niedawno. Do tej pory miałem ustawioną pompę jako kotłową, przez co chodziła ona przez cały czas. Miało to na celu ochronę powrotu oraz uniknięcie ciągłego załączania się pompy CO. Od kilku dni testuję różne opcje m.in. grzanie bez włączonej pompy CO na samej grawitacji i jak na obecne warunki fajnie to działa, tylko że mam bardzo niską temperaturę powrotu. Pomyślałem więc o pompie kotłowej, która będzie działała cały czas, dogrzewała powrót a główna pompa CO będzie się uruchamiać od czasu do czasu w miarę potrzeb pracując z czujnikiem temperatury. Chcęwymienić pompę CO na słabszą i zastanawiam się nad instalacją pompy kotłowej na powrocie, która dogrzewała by wodę na powrocie i w tym celu skontaktowałem się z hydraulikiem (innym niż ten który wykonał całą instalację). Przesłałem mu zdjęcia instalacji i on stwierdził w skrócie „ło panie, kto panu tak to spierdzielił”. Jego zdaniem wszystko jest źle i trzeba by było całą instalację przerabiać żeby dodać pompę kotłową, która jego zdaniem i tak nie ma sensu. I stąd moje pytanie o waszą opinię. Co myślicie o tej instalacji? Jest sens montować pompę kotłową? Może macie jakieś pomysły co można by było zmienić, poprawić lub usprawnić? Na pewno zdecyduję się na wymianę pompy na słabszą oraz wymianę zaworów na te z głowicą termostatyczną. |
|||
|
||||
tyrpo
![]() |
Witam,
może komuś się przyda:
|
|||
|
||||
Masterion
![]() |
oxalis3 napisał » 2021-11-08 21:50 Masterion zadajesz wiele pytań, dokładasz do swoich pytań swoje rozwiązania, powoli : 1. jeżeli chodzi o poprawę spalania to: - wielu użytkowników zaleca wywalenie szamotek na palniku, - zostań sobie na razie w ecoal, pamiętaj , że zmieniając czas podawania opału w tym trybie nie zmieniasz stosunku czasu podawania do czasu przerwy, - jak Ci ne dopala węgla to korekta dmuchawy na + jak żużel to na minus, powolutku i daj mu trochę czasu przed następnymi zmianami. - zawsze możesz przejść na inny typ podajnika, nasz sterownik jest prosty w obsłudze. 2. instalacja, piszesz, że możesz dokonać drobnych przeróbek, jeżeli masz już na części grzejników zawory termostatyczne to najprościej jest dodać je na pozostałych grzejnikach. Zaworami nie wyregulujesz temperatury na powrocie. Boiler zapewni Ci cyrkulację, tylko przy Twoich założeniach 60 stopni na zasilaniu, jego temperatura będzie właśnie taka. Możesz spróbować zostawić tak jak jest, masz przecież przy tym rozdzielającym 3d jakąś regulację zasilania temperatury wody wychodzącej na grzejniki, jeżeli w domu przegrzewa, a przecież musisz zagrzać cwu, to na tych grzejnikach bez zaworów termostatycznych możesz zdławić przepływ np. na zaworach przy powrocie. OK, na razie testuje jeszcze po konsultacji telefonicznej ze wsparciem od sterownika. Mam automat e-coal-retortowy, typ kotła jednak Eko Plus M 20E. Temperaturę zadaną trzyma, raz włączył się w podtrzymanie ale wg mnie tylko dlatego, że wcześniej przed dodaniem paliwa zmieniłem na tryb ręczny. Korekta dmuchawy jest obecnie na 0% wcześniej faktycznie robił się w większości żużel. Zobaczymy jutro rano jak to będzie. Co do temperatury w domu to mamy cały czas w okolicach 22stopni, na zaworze 3D cały czas pozycja 5. Jedynie skręciłem bardziej zawór w sypialni. rj1972 napisał » 2021-11-08 12:54 Proponuję doizolować wszystkie rury szczególnie do bojlera. Jestem właśnie w trakcie izolacji ruł z bojlera oraz powrotu/zasilania z kotła. Zaizolowałem też tą najgrubszą rurę - mam ją jeszcze piętro wyżej. rj1972 napisał » 2021-11-08 22:04 Czujnik warto podłączyć jeśli technicznie da się ten przewód poprowadzić i przedłużyć. Napisałeś że masz skropliny w rurze dymnej. Skoro tak to jest problem dwojaki. Za mała temp.spalin która nawet jak u Ciebie będzie 120 st. na czujniku to na samym końcu odcinka metalowego w środku pewnie już 90st. a na końcu komina na 8 metrach temp.otoczenia. Będzie w jakiejś części komina się to skraplać. Inna możliwość jest taka że w jakiś sposób do komina dostaje się np. deszcz, mgła generalnie wilgoć z otoczenia i ten komin mimo że jest ceramiczny będzie w środku zawilgocony a wtedy ta wilgoć będzie się kondensować na końcu rury dymnej (ciekawe czy mocno wpuszczona w komin) i spływać do kotła. Założyć należy że wylot spalinowy jest znacznie wyżej od dna komina. Sprawdź czy w wyczystce jest sucho. Jeśli nie to załóż sobie daszek nad kominem byle nie strażak ze stali nierdzewnej wpuszczony do środka. Wydaje mi się, że w tym pomieszczeniu nie ma jesienią i zimą za ciepło. Mogę się mylić. Ecoal ma to do siebie że tylko chwilami daje duże spaliny a w kotle który masz typu M do osiągnięcia swoich temp. nie potrzeba wiele nadmuchu. Ty jednak dmuchasz bo widzisz problem i stąd będzie duże spalanie. Tryb ręczny zaś może dać częściej cyklicznie większą temp spalin przy mniejszej dawce paliwa (wg mnie). Jak to ustawić? Przełącz na ustawienia fabryczne tak jak jest w sterowniku i zaobserwuj jaki będzie efekt. Teraz to już są dwie odrębne propozycje. Jakbym miał podłączać czujnik CWU to potrzebuje na oko jakieś 15m przewodu. Skropliny miałem tylko w przypadku ciągłej i zbyt małej temperatury spalin. Zdaje się, że w okolicach 70 stopni i mniej. Od kilku dni jest ok, zwiększyłem zadaną tempera kotła. Sprawdzałem wyczystkę komina - jest sucho. Pomieszczenie w którym obecnie jest kotłownia nigdy nie było ogrzewane. Występowała znaczna wilgotność powietrza rzędu >70% A w zimie temperatura minimalna w granicach 5 stopni. Obecnie jest w porządku, temperatura około 17 stopni wilgotność plus minus 55% chociaż pewnie zanim ściany wyschną minie sporo czasu. Niżej wrzuciłem zdjęcie podłączenia rury dymnej do komina, rozumiem, że należy to ocieplić? Jeśli tak to czym? I w jaki najlepiej sposób? ![]() |
|||
|
||||
Masterion
![]() |
MateoKoc napisał » 2021-11-06 19:24 Masz źle ustawiony typ kotła. Ma być 20E Zobacz ten wpis: https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774 Po zmianie na "E" kocioł przez kilka godzin nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 60stopni, dochodził do około 56. Dmuchawa cały czas pracowała. Zmieniłem ponownie na Eko Plus M i 60 stopni jest. MateoKoc napisał » 2021-11-06 20:49 Czyli bojler jest dogrzewany grawitacyjnie? Co do pompy mieszającej, to tutaj jest przykład: https://youtu.be/eEzv9WQxf4k O dzięki bardzo już załapałem, oglądałem sporo filmików tego użytkownika ale na ten akurat nie trafiłem. rj1972 napisał » 2021-11-07 11:32 Dla Karlika w trybie ecoal korekta dmuchawy 0 powinna wystarczyć. Czad pracy 5s. Również dla tego kotła nadmuch w podtrzymaniu by wystarczył na 38%. Moze cos niedopatrzylem ale dobrzy by bylo pokazac fotkę tego bojlera. Mnie się w ogóle nie włącza to podtrzymanie, dmuchawa pracuje cały czas, podajnik też tak jak na załączonych zdjęciach. Nie mogę mieć dmuchawy na 0, ponieważ spada temperatura spalin poniżej 80 stopni i ciekną skropliny z rury dymnej. ![]() leON22 napisał » 2021-11-07 18:27 Osobiście nie paliłem w moim niebieskim latem w ubiegłym sezonie , efekt mimo konserwacji olejowej kotła i uchyleniu drzwiczek , górnej pokrywy wymiennika nie ciekawy - ruda tańczyła jak chciała , szkoda że nie zrobiłem zdjęć ![]() No to pięknie :/ A ten nasz stary zasypowy kocioł pracował 40 lat bezawaryjnie i w lecie stał nieużywany. Co prawda przy starcie sezonu faktycznie był jakiś lekki nalot ale tam pewnie było tyle syfu, że go już specjalnie nie brało. Albo też gruba blacha robiła robotę. Nie mam osobnej nitki na bojler, będziemy jeszcze dumać co z tym i tą ochroną powrotu. No ale najważniejsze muszę ogarnąć tą regulację/konfigurację. dodane 2021-11-07 22:01Właśnie znalazłem gniazdo ethernet w sterowniku, gdzie instalator mnie zapewniał, że aby mieć dostęp przez sieć trzeba coś dokupić a tu taka niespodzianka. A dokupić to trzeba tylko moduł do inteligentnego domu. Także jak zdrowie pozwoli - bo mnie połamało w krzyżu 😐 - to postaram się to skonfigurować i tutaj udostępnić. |
|||
|
||||
Janis76
![]() |
Witam , mam po dwóch w ciągu miesiąca zanikach zasilania na wyswietlaczu alarm pusty zasobnik ,nie możliwy do usunięcia a w zasobniku pokazuje 100% i czas do opróżnienia maj 2025. (przed pierwszym zanikiem zasilania było w zasobniku ok. 80% a drugi raz ok. 64%) Rozpoczołem sezon 20.09.2024 , przez trzy lata nie było takich sytuacji po zaniku zasilania ,nic nie zmieniane w ustawieniach sterownika.Sterownik ecoal v3.5 , piec ogniwo 16kw eko plus +.
|