Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2022-11-17 10:11 Temat: eCoal.pl » zakup ekogroszku z F-my Broda-Trans i bardzo niska temperatura spalin i wyciek skroplin z komina
  jandomm Posty:
Zakupiłem ekogroszek z Firmy Broda-Trans Katowice. Niestety musiałem zmienić ustawienia (podniosłem temp. pieca i powrotu jak i też podniosłem  moc dmuchawy z 45% do 65 %) pieca  lecz dalej mam bardzo niską temperaturę spalin (40 do 75 stopni) a zarazem pojawił się duży wyciek skroplin (ciemnej mazi) z komina.
Komin z wkładem z blachy kwasoodpornej z dolnym osadnikiem skroplin. Ilość skroplin w ciągu doby to ok. 3 litry.
Ponadto piec bardzo często wchodzi w tryb grzania, a zarazem wyrzuca zwiększoną ilość popiołu z niedopalonym węglem. 
Kocioł c.o. to Ogniwo EKO Plus M 14 kW
--może podpowiedź co zmienić ??????


dodane 2022-11-17 10:11W uzupełnieniu:
ekogroszek z składu opalowego ELBA z Będzina, wartość opałowa wg. świadectwa to 28 MJ/kg.
Dokonałem czyszczenia komina i czujki spalin co lekko podniosło wskazania temp. spalin.
Jednak dalej temperatura spalin jest niska jak i też bardzo częste włączanie się podawania opału przez podajnik.
2023-12-01 22:28 Temat: bruli.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienie pieca
  jozefs Posty:
rj1972 Rozumiem, spróbuję utworzyć nowy folder. Zamieściłbym zdjęcie ekranu i schematu - dla porównania, ale nie wiem jak to zamieścić w wiadomości. Temperaturę bojlera ustawiłem na 58. Tak, jest, napięcie na 230V, trafiłeś też na węgiel brunatny - przestaliśmy sprzedawać węgiel kamienny...typ kotłaOGNIWO EKO PLUS 25, rok produkcji 2015

2021-02-04 15:24 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Czy ktoś próbował zmienić palnik w eMce na inny?
  DamianOwczarek Posty:
Witam. Pytam z czystej ciekawości, może ktoś próbowal?
Np na palnik podobny jak w eko plus +?

Bo jak wiadomo Burner SM to gniot, problem z nadmuchem na końcu palnika itd itp

2017-10-21 23:15 Temat: eSterownik.pl » Dziura w korpusie podajnika Burner S
  fred Posty:
starachowice napisał » 2017-10-21 11:45
Witam,
bardzo proszę o pomoc zrobiła mi się dziura na dole w korpusie podajnika ogniwo eko plus 25 kw mam pytanie czy kupić nowy korpus w raz z nowym ślimakiem czy cały zestaw. Bardzo proszę o pomoc.

Z poważaniem,
Ja wymieniłem palnik Burner S na małego Batorego i mam do zbycia korpus i ślimak w bardzo dobrym stanie(nie całe trzy sezony ) Ślimak po niewielkim poprawieniu przeciwzwoju. Z wymianą na Batorego to nie jest takie proste jak się wydaje. Aby wykorzystać napęd, kosz i wentylator, tzrba wykonać przejściówki dla kosza i wentylatora, zeby napęd się zmieścił w odpowiednim ułożeniu trzeba wiercić nowe otwory w jego kołnierzu, zaś całość żeby zamocować do kotła tzreba albo wiercić nowe otwory w korpusie kotła, a sruby wyciąć, lub wiercić nowe otwory, czy tylko rozwiercać w kołnierzu korpusu podajnika, a to jest dość trudne. Wybrałem wariant pierwszy, a powierzchnie kołnierza w miejscach łączenia z blachą kotła szlifowałema by uzyskać płaską powierzchnie styku. Ale przy odrobinie umiejętności mechanicznych to ok pół dnia roboty, a potem satysfakcja. Jeśli byłbyś zainteresowany pisz na priva.
2022-11-14 22:07 Temat: eCoal.pl » kupię / sprzedam
  konto usunięte Posty:
A może ktoś jest zainteresowany całym kociołkiem ogniwo eko plus 16kW , stan bardzo dobry 
2018-01-22 12:11 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo eko plus m 20kw - spieki i kalafiory
  trzysto Posty:
Nieukrywam ze chcialbym zeby ten piec mnie uszczesliwial w pelnym automacie, jestes pewien ze moge grzac bojler grawitacyjnie bez demontazu instalacji? Bo niechce czegos przerabiac itp
dodane 2018-01-22 12:11Wracajac do trybu EKO PLUS M to jak zrobic zeby z rzadanej 65 nie podbijal do 73 stopni ?
2022-11-08 19:43 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienia kotła i temperatura spalin Ogniwo Eko Plus 14kw
  Przemekromet9242 Posty:
Witam. Podłączyłem ostatnio swój sterownik do sieci. Porównuję sobie teraz wykresy różnych użytkowników tego samego kotła co ja i sporo osób ma dużo niższe wahania temperatury zadanej oraz zdecydowanie niższą temperaturę spalin. Czy ktoś mógłby zobaczyć moje ustawienia i wykresy żeby ewentualnie doradzić jakąś zmianę ustawień żeby mniej ciepła uciekało kominem i żeby nie było aż takich wahań temperatury zadanej kotła ?.

Ekogroszek Karlik. Do ogrzania 150m2 dom murowany z cegły ocieplony tylko dach.
Dzięki za odpowiedzi i sugestie.
2018-01-22 15:48 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo eko plus m 20kw - spieki i kalafiory
  Jasinski Posty:
trzysto: W twych ustawieniach spalania jest typ kotla: 15kW -    potrzebna zmiana na - eko plus m 20kW
2018-02-27 15:14 Temat: eCoal.pl » Ustawienia pieca - sadza.
  luny07 Posty:
Witam,
Od 5 lat palę w piecu Ogniwo Eko Plus 16 kW, domek 120 m2 z
2012. Nie mam podłogówki, zawór 3-drożny(fotka),paliwo to ekogroszek ok 24 MJ/kg. Do tej pory
paliłem w automacie, zużycie ok 100 kg na tydzień. Teraz zaktualizowałem
sterownik do wersji 3.1.8 i chciałbym spróbować w trybie ręcznym. Wynika to
poniekąd z tego, że w auto piec musiałem czyścić co 4 tygodnie w innym
przypadku wygaszał się z powodu dużej ilości sadzy. Niestety po przejściu na
ręczny (przy moich ustawieniach a nie mam w tym względzie doświadczenia) po 3
tygodniach piec zgasł a środku masakra. Zdjęcia przedstawiają co zastałem. W
związku z tym postanowiłem zwrócić się do Was o pomoc w dwóch tematach:
1. Jak ustrzec się tej sadzy?
2. Jakie powinny być optymalne ustawienia dla mojego pieca tak, żeby w domu było ok 23 st.? Parametry udostępniam.

2024-10-08 22:28 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Typ kotła
  Dawidos19 Posty:
Witam ja mam ogniwo eko plus 25kw więc jaki ja mam wybrać?