Wyniki wyszukiwania
| posty użytkownika | ||||
|
|
||||
|
Czerk20sdz
|
leON22 napisał » 2023-02-12 21:54 @psztuder z czego tu czyścić po pellecie ze słonecznika Wg mnie kiepskie ustawienia parametrów spalania, tryb grupowy 8/25kW z dmuchawą 33/65%, dlatego tyle wylatuje kominem ![]() Wg ciebie jakie powinny być parametry?? dodane 2023-02-13 01:18 damian2406 napisał » 2023-02-12 21:52 Puszczasz w podloge 55 stopni ? Temperatura spalin bardzo wysoka W podłogę idzie tylko 35. |
|||
|
|
||||
|
reebok90
|
Czy jest możliwe uruchomienie w jakimś trybie serwisowym na moment sztokera w odwrotnym kierunku? Twardy kawałek drewna dostał się w pellecie do sztokera i zablokował go tak że bardzo ciężko wyjąć gdyż zapiera o ścianki wylotu do paleniska.
dodane 2023-02-18 09:38tak to wyglada |
|||
|
|
||||
|
wuwok
|
Zmienić ustawienia palnika na 16kw, ustawić moc MAX. Bez modulacji. Nadmuch około49-50 i ma działać. Masz Zetke w kotłowni? Napowietrzanie przy pellecie bardzo ważne do prawidłowego spalania.
A jak nie, daj mi dostęp do kotła to ci pozmieniam. Lub ustaw jak ten kocioł ustawiony. Kocioł który sam zakładałem i pomagałem ustawiać. https://esterownik.pl/device/31122
|
|||
|
|
||||
|
LopliMarc
|
rj1972 napisał » 2023-10-13 21:16 A pobrałeś software dla Pello ? A czy sterownik pello nie jest czasami dla kotłów na Pellet? Wybaczcie też mój brak wiedzy, ale nie jestem specjalnie zaznajomiony z tym piecem. Z tego co wiem to jest to piec na ekogroszek z sterownikiem eCoal. Jeśli jednak są zalecenia żeby pobrać aktualizacje dla pello to jutro spróbuję odpalić z nią piec. |
|||
|
|
||||
|
Michal86
|
To zależy od budynku itp. Jeżeli jest to nowy dobrze izolowany budynek z otwartymi przestrzeniami to raczej tak. Jeżeli masz stary budynek z dużą ilością pokoii do tego niezbyt ocieplony to raczej nie zda to egzaminu nawet umieszczając czujnik w najchłodniejszym miejscu. W sumie patrząc na obecne ceny Pelletu nie jest to duży koszt takiego zestawu. Możesz przetestować.
|
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
marcinbb napisał » 2018-12-14 18:24 Ameno25 nie ma ustaw sobie na 4 podania ja mam 6 podań dmuchawa dla 8 38% a dla 12kW już 40 ale palę Pelletem ![]() Podobnie jak w podtrzymaniu podajnik musi iść 17 sek. i czekać 55 min (chyba?). Podałem mu jakies ustawienie wyjsciowe , przeciez logicze jest ze nie musi byc poprawne , ale bedzie widział co sie dzieje A co z tego ze Ty masz 6 podan i dmuchawa 38 , co mnie to obchodzi
|
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
marcinbb napisał » 2021-01-17 23:43 OK może za małą temperaturę puszczam w grzejniki i podłogówkę ale klima ma 3,5kW mocy grzewczej i przy -20*C dogrzewa pomieszczenie lepiej niż OEP ! A to już jest jakieś kuriozum samo w sobie!Klima która pozyskuje ciepło z powietrza o temperaturze - 15*C ogrzewa lepiej dom niż kocioł OEP który spala wungiel i Pellet czegoś tu nie rozumiem. Sami widzicie że nawet Karoka przeżył przy -18*C z ciepłą pompą, ja -20*C z pompą ciepła powietrze powietrze. Więc klimą można grzać z lepszymi rezultatami niż OEP skręcony do 12kW. A defrost na klimie trwał 1 min. Niewiarygodne , chłopie wyrzuć ten piec na złom Pompa przy -20 to ma cop 1:1 , |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Spoko, napisał wyraźnie że chodzi o CWU. Mimo wszystko uważam, że odbudowa zasobnika ze spadku 10st, jest mniej energochłonna niż z 20st. Twierdzę, że krótka histereza jest bardziej oszczędna, niż długa. Może się mylę, ale tak mi wychodziło z testów u siebie. Pellet to właściwie tylko brak podtrzymania (pomijam emisję itd, bo po co się napinać), więc wynik powyżej 2kg nie jest żadnym rekordem, a nawet jest słaby. Na grochu jest taniej ![]() |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Nadal za mała temperatura spalin, musisz raz na około 30-48h jakoś dobrze dmuchnąć np. grzejąc cwu. 110*C da Ci pozorną dbałość o komin. Zobaczysz jak będzie cieplej na dworze, w środku (czopuch, wyczystka od komina) będzie płynęła smoła. Uwierz mi przerabiałem to i mi się nie chce wychodzić... OK PÓJDĘ żeby nie było.
![]() Widzisz czego się spodziewać o ile przy -14*C palisz mocno, o tyle przy +5*C wędzisz Pellet. Koledzy też proponują abyś czerpał wiedzę z moich obserwacji ale... zrobisz jak chcesz. Ja to przerabiam chyba 3 sezon grzewczy. Ty robisz to od miesiąca. Teraz patrzę na twój kocioł: za mało wiejesz u mnie w OEP 10kW zaczyna wiać przy 35% mniejsze wartości to nieporozumienie chyba że u Ciebie jest inaczej Wyłącz cwu + mieszająca -zmień na CWU = zwiększy temperaturę spalin co jakiś czas. Zwiększ do około 12s czas podawania Temperatura załączenie pompy mieszającej dużo wyżej -3*C zasilania |
|||
|
|
||||
|
diablo88xd
|
Ze względu na problemy zdrowotne załączam schemat dopiero teraz.
Opis schematu: 1. Ogniwo EKO Pellet 18 kW + ECO PALNIK; 2. Galmet SGW(S); 3. Galmet SG(B); 4. CIMM ERE CE 24l + Belka; 5. CIMM ACS CE 12l; 6. Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (wyłączona); 7. Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (ze sterownika jako pompa dodatkowa kotłowa); 8. IBO BETA2 25-60/180 (zasilana z mieszkania). CWU na zaworach jest odcięte i pompa jest wyłączona. |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
Wg mnie kiepskie ustawienia parametrów spalania, tryb grupowy 8/25kW z dmuchawą 33/65%, dlatego tyle wylatuje kominem 
https://esterownik.pl/device/31122
! A to już jest jakieś kuriozum samo w sobie!