2017-11-23 21:25 Temat: eCoal.pl v3.5 » Kilka pytań o piec
  sp9rcr Posty:
leON22 napisał » 2017-11-21 23:25
Witam, Patrycja 
sp9rcr napisał » 2017-11-21 22:37


Rozumiem , że pisząc kocioł dochodził do temp. 27 st chodziło Ci o temp. wew.pomieszczeń nie "pieca" bo jego temp.oscyluje w granicach do 50*C , czyli nie jest taka wysoka , rzekłbym za niska

Rzeczywiście chodziło mi o temperaturę w pomieszczeniach , nie kotła
Mówisz, że mam za niską temperaturę kotła, chciałabym ją zmienić, ale tak żeby nie przesadzić, czyli jeśli zwiększę np. do 55*C to już będzie w porządku, czy zadać jeszcze więcej?

Od razu przejdę do drugiego pytania . Widze , że masz zamontowany zawór n-drożny z siłownikiem , czy bez ? Dzięki niemu możesz sterować temp. wewnątrz bez wyłączania pompy Chodzi o odpowiednie ustawienie tego zaworu i puszczenie  za nim w obieg odpowiedniej temperatury , która będzie w grzejnikach i nie będzie przegrzewać domu ( na schemacie widać że zawór otwarty na 100% temp. za nim 45*C , czyli prawie taka jak na kotle ) Czy naprawdę w obieg CO ( grzejniki ) musi "lecieć" woda o tak wysokiej temp. ?

Rozumiem, że tu chodzi o ten zawór 4D, rzeczywiście jest otwarty na 100% i temp. za nim na 45*C. Wiesz może na ile mam to zmienić tzn. czy mam ustawić tą temperaturę za zaworem np. na 40*C albo na 35*C? I czy ten zawór też ma być otwarty na 100%, czy też trzeba tą wielkość jakoś zmienić? Chodzi o to, żeby tak jak mówisz nie przegrzewać domu.

Widzę , że masz załączony Regulator pogodowy ( Obwody CO - Zawór 4D ) czy dobrze ustawiłaś krzywą grzania , czy na oko wpisałaś wartości temp. dla -10 st : 69*C i dla +10 st : 44*C Warunkiem poprawnego działania zaworu 4D z siłownikiem jest odpowiednio zamontowany czujnik temp. za tymże zaworem i czujnik temp. wewnętrznej , widzę że są tak że nie ma problemu

Wydaję mi się, że temperatury odnośnie krzywej grzania były już wpisane fabrycznie albo ustawiła je ekipa montująca piec. Widzę, że ty masz ustawione 44*C i 34*C, czy jeśli ustawię takie same temperatury na moim piecu to to "załatwi sprawę"?

Co do temp. spalin to kiedy ostatnio czyściłaś kociołek i pionowy wymiennik ciepła z zawirowaczami ?
Jaki to model OEP ? Chodzi o moc

Piec był czyszczony w lato, kiedy był wymieniany, z tym, że apropos tych zawirowaczy to tego chyba nie czyściłyśmy. Piec jest nowy.
Piec ma 25kW

Co do ostatniego pytania to można wyłączyć obieg CWU , dużo zależy od tego jak jest zrobiona instalacja , wystarczy zakręcić odpowiednie zawory i wyłączyć pompę Na pewno zużycie opału się zmniejszy
Ps. Czy w obiegu jest pompa mieszająca , pytam bo na schemacie ją widać 
Jak jest powierzchnia budynku do ogrzania i czy dom jest ocieplony ?
Mile widziane byłyby zdjęcia instalacji


Mamy dom około 220m2, ocieplony styropianem około 5cm.
Ale przyznam szczerze nie wiem czy mamy pompę mieszającą :( na schemacie rzeczywiście jest, więc wydaję mi się, że zamontowana też jest.
Jeszcze chciałam zapytać czy chodzi Ci o zdjęcia instalacji z kotła?

dodane 2017-11-23 21:06A tak poza tym to widzę, że na forum humor dopisuje.
Nie olałam tematu. :(

dodane 2017-11-23 21:25
gmaj22 napisał » 2017-11-22 17:34
Ilu doradzających, tyle pomysłów
Mój jest taki, że wystarczy zmniejszyć przepływ na grzejniki (nawet jeśli nie ma głowic). I tak mocno przegrzewać nie będzie, i temp. powrotu wzrośnie. Kocioł też nie będzie szarpał, jeśli pompa c.o. nie będzie się wyłączać. Ma grzać mniej ale cały czas.


Dokładnie o to mi chodzi, żeby grzał mniej, ale cały czas, abym wiecznie nie musiała wyłączać/włączać pompy.
2017-11-23 22:04 Temat: eCoal.pl v3.5 » Kilka pytań o piec
  leON22 Posty:
sp9rcr napisał » 2017-11-23 21:25

Piec był czyszczony w lato, kiedy był wymieniany, z tym, że apropos tych zawirowaczy to tego chyba nie czyściłyśmy. Piec jest nowy.Piec ma 25kW

Mamy dom około 220m2, ocieplony styropianem około 5cm.
Ale przyznam szczerze nie wiem czy mamy pompę mieszającą :( na schemacie rzeczywiście jest, więc wydaję mi się, że zamontowana też jest.
Jeszcze chciałam zapytać czy chodzi Ci o zdjęcia instalacji z kotła?

dodane 2017-11-23 21:06A tak poza tym to widzę, że na forum humor dopisuje.
Nie olałam tematu. :(

Dokładnie o to mi chodzi, żeby grzał mniej, ale cały czas, abym wiecznie nie musiała wyłączać/włączać pompy.

Witam , Patrycja tak chodzi nam o zdjęcia kotła i instalacji z niego wychodzącej , jak chcesz możesz wrzucić również swoje  
Humor to podstawa udzielania się na Forum , tym bardziej że już niedługo ŚWIĘTA 
Wracając do tematu , czy jest zamontowany zawór n-drożny , czy ma siłownik , bo na schemacie również jest widoczny ( mowa o zaworze 3D albo 4D ) podobnie jak ta pompa mieszająca , która jest a Tobie się wydaje i na 100% nie wiesz czy ona istnieje  Dlatego żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji potrzebne są foty
PS. Jak długo palisz w tym kociołku , chodzi mi o czyszczenie pionowego wymiennika ciepła , tego z zawirowaczami i jaki to model kotła OEP , czy OEP

2017-11-21 23:25 Temat: eCoal.pl v3.5 » Kilka pytań o piec
  leON22 Posty:
Witam, Patrycja 
sp9rcr napisał » 2017-11-21 22:37
Witam, mam piec Ogniwo ECO Plus eCoal 3.5 wymieniony na ten sezon grzewczy i brak doświadczenia w jego obsłudze daje się niestety we znaki.
Mam problem odnośnie jego ustawienia, mianowicie piec palił jak oszalały dochodził do temperatur blisko 27stopni dopiero funkcja "zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia" pomogła. 

Rozumiem , że pisząc kocioł dochodził do temp. 27 st chodziło Ci o temp. wew.pomieszczeń nie "pieca" bo jego temp.oscyluje w granicach do 50*C , czyli nie jest taka wysoka , rzekłbym za niska
Od razu przejdę do drugiego pytania . Widze , że masz zamontowany zawór n-drożny z siłownikiem , czy bez ? Dzięki niemu możesz sterować temp. wewnątrz bez wyłączania pompy Chodzi o odpowiednie ustawienie tego zaworu i puszczenie  za nim w obieg odpowiedniej temperatury , która będzie w grzejnikach i nie będzie przegrzewać domu ( na schemacie widać że zawór otwarty na 100% temp. za nim 45*C , czyli prawie taka jak na kotle ) Czy naprawdę w obieg CO ( grzejniki ) musi "lecieć" woda o tak wysokiej temp. ? Widzę , że masz załączony Regulator pogodowy ( Obwody CO - Zawór 4D ) czy dobrze ustawiłaś krzywą grzania , czy na oko wpisałaś wartości temp. dla -10 st : 69*C i dla +10 st : 44*C Warunkiem poprawnego działania zaworu 4D z siłownikiem jest odpowiednio zamontowany czujnik temp. za tymże zaworem i czujnik temp. wewnętrznej , widzę że są tak że nie ma problemu
Co do temp. spalin to kiedy ostatnio czyściłaś kociołek i pionowy wymiennik ciepła z zawirowaczami ?
Jaki to model OEP ? Chodzi o moc
Co do ostatniego pytania to można wyłączyć obieg CWU , dużo zależy od tego jak jest zrobiona instalacja , wystarczy zakręcić odpowiednie zawory i wyłączyć pompę Na pewno zużycie opału się zmniejszy
Ps. Czy w obiegu jest pompa mieszająca , pytam bo na schemacie ją widać 
Jak jest powierzchnia budynku do ogrzania i czy dom jest ocieplony ?
Mile widziane byłyby zdjęcia instalacji
2017-11-27 07:23 Temat: Sklep esterownik.pl » Problem z sadzą w piecu
  simko1 Posty:
A tam zaraz stopy masować
Wystarczy że wpadniesz i raz wyczyścisz mojego OEP 16 I będziemy kwita
2017-11-28 09:12 Temat: eCoal.pl » PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
  meg9219 Posty:
Witam, proszę o pomoc. Jestem posiadaczką kotła OEP 25kw i mam problem z dużym spalaniem (opierając się na opiniach innych użytkowników tego kotła, jak i sąsiadów posiadających kotły na ekogroszek). W tej chwili udało mi się zejść do spalania 30kg/dobę, nieważne czy byłoby na zewnątrz 0 czy 10 stopni. Kocioł ogrzewa stary dom w 1/5 ocieplony, z nową dachówką o powierzchni (parter) 120 m2 i poddaszem nieużytkowym (jesteśmy w trakcie adaptacji połowy poddasza (powierzchnia ok. 55m2) - poddasze na chwilę obecną jest ocieplone i oddzielone od parteru, ale nie jest grzane). Kotłownia znajduje się w budynku gospodarczym nieocieplonym, w którym na kocioł i opał wydzieliliśmy ok. 15m2 - pomieszczenie nie wysokie w najwyższym punkcie 2,2 m. Do domu prowadzi rura preizolowana miedziana zakopana na 1m głębokości (strata ciepła obecnie wynosi ok 1-2 stopnie). W domu posiadamy 12 grzejników i w kotłowni jeden, który obecnie jest zakręcony (gdy był odkręcony zauważyliśmy, że powroty w grzejnikach oddalonych najbardziej od kotła były zimne, tak jak by kocioł robił sobie w kotłowni z grzejnikiem krótki obieg). Bojler na wodę mamy w domu, zawór na nim jest lekko odkręcony. Przy kotle zamontowany jest zawór mieszający trójdrożny ustawiony, że 30% idzie na dom. Palę obecnie w trybie grupowym, gdyż na nim najlepiej mi się udało zejść ze spalaniem (przy automatycznym ecoal palił mi 50kg - nie potrafiłam go ustawić). Opał jakiego używamy to ekogroszek kamienny o kaloryczności 28kj (na palniku robią się spieki, ale węgiel się dopala). Bardzo proszę o opinię, gdzie robię źle. Kocioł: https://esterownik.pl/device/15485

dodane 2017-11-28 09:11Zdjęcia palnika:

dodane 2017-11-28 09:12Zdjęcia podłączenia kotła:
2017-11-27 18:51 Temat: eCoal.pl » Pellet
  januszabram Posty:
Witam.Poproszę o sugestię jak ustawić prawidłowe parametry spalania pelletem w OEP 16 kW  ze sterownikiem wCoal.pl V3,5. Posiadam ten kociołek od niedawna i jestem na etapie testów. Od kilku dni palę pelletem 18-19 MJ moje ustawienia:,retor-ręczny,dmuchawa 33%,czas pracy pod.9 ,postój 40s i mimo tego paliwo spala się w połowie palnika (widoczne otwory nadmuchowe). Czym najlepiej korygować. Pozdrawiam.
2017-12-02 21:18 Temat: Sklep esterownik.pl » Problem z sadzą w piecu
  siendacz Posty:
Witam ponownie,
powalczyłem dzisiaj w kotłowni z moim OEP. Wyjąłem ślimak i podajnik wszystko wydaje się w porządku, żadnych dziwactw się nie dopatrzyłem. Plus taki, że poczyściłem sobie piec dokładniej. Po rozbiórce jest mała zmiana. Dość szybko znika mi góreczka z węgla na retorcie. Prawdopodobnie to o czym pisał bodziasty - były przytkane otwory nadmuchowe i dostaje teraz więcej powietrza. Zobaczymy za 2 tygodnie jak z tą sadzą wygląda. A tak przy okazji...
Gdzie pocykać ustawieniami, żeby utrzymać żar nad palnikiem. Można dać dmuchawę na minus, ale mam 36% mocy i nie wiem czy to nie jest za mało. Zmieniłem za radą bodziastego czas podawania na 4 i kopczyk trochę dłużej się trzyma w górze
2018-01-28 21:33 Temat: eCoal.pl v3.5 » Chciałem miału to mam... kłopoty :)
  konto usunięte Posty:

A wiesz, że różnica między OEP a OEPM, jest jak między koniem a koniakiem ?
Korekta koło zera, na miale.

Na grochu z minus 3, 4.
2018-01-29 00:03 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  leON22 Posty:
karoka65 spox tylko pytam , żeby wykluczyć taką ewentualność . Jak zauważył Bodzio , problem nie powstał wczoraj , a co do Twojego pytania : "Skąd wzięło Ci się te 45 i 46%?" , a tak z obserwacji , gość dmuchał wiatrem 48% na mocy 20kW   Teraz po zmianie mocy na mniejszą  z mniejszym nadmuchem i tak sporo przebija mu temp. zadaną kotła a powrót do d...py  tylko 35 st  
PS. Czyli dmuchawa taka jak u mnie , w moim OEP 16kW
2018-01-29 00:05 Temat: eCoal.pl » Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc
  karoka65 Posty:
ramzes napisał » 2018-01-28 23:58
 
2. Dmuchawa jest taka : DM 32SF z TCZEWa - moc 48W - 180m3/h

Wiatrak jak na Twoje potrzeby jest ok, taki sam dawali do OEP bo przy tej dobrze pracuje eCoal w automacie.
Co jedynie to palnik za wielki ale wtedy był problem z mniejszymi i dużo producentów montowało Brucera.
Były tez inne że tak powiem powiązania i jest jak jest.