lukaszczogala1996
|
Witam. Kocioł eko plus m 20kw. Na kotle zadana 60*, za zaworem 45*. Ciagle temp powrotu jest wieksza od temp na kotle o 3-6*. Nie schodze ponizej 60*. Rozmawialem ze znajomymi i mowili ze dziwne bo oni przy temp kotla 60 i za zaworem 4d 39-45* maja powrot nie wiekszy niz 55*. Chcialem zmierzyc termometrem laserowym ale w kazdym miejscu na rurce i kolanku przy samym kotle pokazuje raz 29 raz 38 raz 69 za chwile w tych samym miejscach calkiem inne temperatury. Przypuszczam ze zle skalibrowany jest czujnik temp powrotu i pytanie gdzie najlepiej zmierzyc na rurce? Przy samym czujniku rurka jest owinieta taką szarą „gąbka”(w sumie cale są) i tam temperatury sa rozne jak mierze. Termometr jest dobry, czy raczej szukac winy gdzie indziej?
|
|||
|
|
||||
|
w0jci0l
|
Witam. Od początku użytkowania mojego Eko Plus M 26 mam ustawioną ochronę powrotu za pomocą pompy CWU. Oczywiście dobrze to funkcjonuje z jednym minusem - cały czas dogrzewany jest bojler.
Chciałbym to zmienić na pompę mieszającą (rozumiem, że jest ona "wpięta" pomiędzy zasilanie i powrót bezpośrednio przy kotle?). Czy jest tu ktoś z okolic Piekar Śląskich (śląskie) kto mógłby wykonać dla mnie taką usługę? Chyba, że jest jeszcze jakiś inny pomysł na lepszą ochronę powrotu?
|
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Witam, z tego co mi wiadomo to kiedyś @renekm przerobił swoje ogniwo eko plus ale bez M, na palnik pelletowy Viper.
|
|||
|
|
||||
|
marcin88
|
Cześć.
Od jakiegoś czasu palę w eCoal. Kocioł ogniwo eko plus+ 25kw. Zauważyłem, że mój piec wieczorami w godzinach 20-22 gdy wszyscy 4 domownicy biorą prysznic/kapią się w wannach potrzebuje bardzo dużo czasu aby nagrzać bojler 140l. Staram się wieczorami schodzić do piwnicy i włączać grzałke z bojlera na te 2 godziny aby piec miał troche lżej. Dziś w nocy natomiast zapomniałem grzałke odłączyć. Chodziła cały czas aż do teraz. Co w związku z tym zauważyłem: 1) Piec od około 21:00 do 7:00 bardzo często podchodził w tryb potrzymania. Trwał on krótko, zwykle kilka minut ale wcześniej w ciągu 24 godzin (bez grzałki) w potrzymaniu był może z 5 razy tak tutaj w ciągu całej nocy (10 godzin) kilkanaście. 2) Wykres szczególnie temp spalin jest dużo ciekawszy, płynny a sama temp spalin jest po prostu niższa. Postaram się wrzucić zdjęcia. Zaznaczam, że mam ustawiony na CWU programator który w nocy obniża mi temp do 45C, w dzien utrzymuje 50C no a dzisiejszej nocy z grzałką na full było około 60C. Już jakiś czas temu myślałem nad tym, czy ten bojler 140l nie jest po prostu za mały na takie użytkowanie. Jak pisałem wcześniej między 20 a 22 4 osoby idą pod prysznic, wanna i z 140l ciepłej wody bez problemu 100 litrów jest zużywane raz dwa. Czy Waszym zdaniem zmiana pojemności coś pomoże? Co możecie napisać na temat wykresów? Czy grzałka mogła spowodować taką moim zdaniem korzystną różnicę? ![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
Thorn84
|
Witam szanownych forumowiczów... Po 5 latach bez jakiejkolwiek awarii mój piec od dzisiaj zaczął pokazywać ujemną temperaturę spalin. Umarł czujnik? Czy też może coś że sterownikiem? Jakaś podpowiedź w jaki sposób "domowym" sposobem to sprawdzić i jak się do tego zabrać? Do tej pory poza zawleczkami nic dziwnego się nie działo, aż tu nagle minusowa temperatura na wylocie :(. Z góry dziękuję za wskazówki.
|
|||
|
|
||||
|
plake
|
Dzień dobry. Mam eko plus M 14 E. Teraz zaczyna czwarty sezon. Dzisiaj uruchomiłem go po letniej przerwie. Normalnie rozpaliłem jak zawsze i po przełączeniu na tryb AUTOMATYCZNY kocioł się rozgrzał i wydawało mi się że działa poprawnie. Po około kilkudziesięciu minutach zauważyłem że wyświetlacz nie pokazuje mi temperatury zadanej CWU. Piec był rozgrzany. Przy przechodzeniu z trybu RĘCZNEGO na AUTOMATYCZNY zamiast pompy obiegowej (podającej ciepło na grzejniki) uruchamia się pompa CWU i automatycznie zamyka się zawór 4 drożny. Próbowałem wyłączać i włączać sterownik ale nic nie pomogło po pewnym czasie pojawiła się zadana temperatura CWU i piec zaczął pracować normalnie ale nie trwało to długo (może 15 minut). Zdesperowany przywróciłem ustawienia fabryczne ale to nie pomogło. Cały czas jak przechodzę z trybu RĘCZNEGO w AUTOMATYCZNY to wyłącza się pompa obiegowa i uruchamia się pompa od CWU. Już zaczynam myśleć że mam awarię sterownika. Proszę o poradę. Z góry dziękuję Pozdrawiam Piotr dodane 2024-10-12 20:01Zdjęcia mojego sterownika dodane 2024-10-12 20:02 ![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
Dawidos19
|
mnich napisał » 2024-04-03 15:24 Parametry zmienione, proszę obserwować. Lista zmian w zakładce zdarzenia. po aktualizacji sterownika w zakładce typ kotła nie ma do wyboru tego,który mam (ogniwo eko plus 25 kw) jaki zatem typ kotła mam wybrać? |
|||
|
|
||||
|
xMATEUSZx
|
Witam potrzebuję pomocy w ustawieniu parametrów spalania [moc dmuchawy czas podawania] itp. I ogólnie ustawień sterownika.
|
|||
|
|
||||
|
trzynastka
|
Po proszę pomoc w ustawieniach jestem zielony
dodane 2022-01-02 22:18Nie wiem jakie ustawienia lepsze bo się na tym nie znam dodane 2022-01-02 22:19Pięć ogniwo eko plus 20 kw dom nie ocieplony 160 m dodane 2022-01-02 22:22Jakie spalanie grupowe ecoal czy ręcznnene cz dodane 2022-01-02 22:22Bardzo proszę o jakąś porade |
|||
|
|
||||
|
marcin88
|
Cześć.
Juz 2 sezon grzeje dom kotłem OEP+ 25kw. Już i w tamtym roku jak i w tym bawię się z ustawieniami pieca. Aktualnie to co jest dla mnie problemem to spalanie (jego ilość). Najpierw opiszę swój dom: Całość do grzania wraz z budynkiem gospodarczym to około 320m2. Aktualnie, aby zaoszczędzić bardzo drogiego opału nie ogrzewam ostatniej kondygnacji. Wiec z 320m2 robi się około 250. Dom ocieplony, dach również. To wszystko było robione sporo czasu temu i z pewnościa nie spełnia aktualnych standardów. W domu w sumie 24 okna, kaloryferów z 20 szt (aktualnie grzeje z 15szt). Podłogówka w kuchniach i łazienkach. W sumie około 50m2. Co zauważyłem od praktycznie początku palenia i co udało mi się ostatnio zmienić/osiagnąć (nie wiem czy to dobrze czy źle): 1) Na początku gdy jeszcze temp były ok piec przechodził w potrzymanie. Aby zbyt mocno nie wychładzał temp ustawiłem potrzymanie tak, aby po 3-4 minutach podał paliwo x3 z silła nadmuchu 60%. Szczerze w zależnosci od temp różnie to bywało i aktualnie odszedłem od tego rozwiązania. Aktualnie piec prawie w ogóle nie przechodzi w tryb podtrzymania. Wykres jest w miare "spokojny" tzn bez tzw piły jedynie wieczorami jak korzysta się z CWU i kocioł przechodzi w priorytet.Czy to dobrze aby piec w trybie eCoal ciągle szedł w trybie grzania czy może jednak próbować dostroić go do podtrzymania? Jeśli tak to oprócz ilości podanego paliwa i korekty dmuchawy nic nie jestem w stanie innego zmienić. 2) Aktualnie temp spalin jest wysoka bo kocioł nie był już prawie 4 tygodnie czyszczony. Zabieram się za to w ciągu najbliższych dni. Jednak temp podajnika jest bardzo niska. Nawet 20C. Niby spoko, nie trzeba się martwić jednak jeszcze kilka tygodni temu i rok temu oscylowała w okolicach 30C. Nie wiem czy to może mieć jakis wpływ na działanie pieca, ale to zauważyłem więc piszę. 3) Opał niby z Polski, z lokalnego składu kupowany w kwietniu-maju tego roku. Niby 27MJ. Rok temu paliłem Pieklorzem, w tym roku z wiadomych względów nie udało się go zakupić. 150kg zasypane do podajnika wystarczy na 3 dni. A jak pisałem wcześniej, nie ogrzewam 100% całego domu. Chce Was poprosić o podanie mi przykładowych ustawień dla trybu grupowego. Może tutaj coś uda się zbić? Na pewno sporo pobiera CWU które jest ustawione na 40C a wieczorem na pare godzin na 45C. Co jakiś czas piec dogrzewa CWU. Za jakiś czas wyjeżdżam na kilka dni i jeśli tak pójdzie, będę musiał CWU przełączyć na grzałke elektryczną bo po 3 dniach nikt mi nie dosypie węgla a żona z małymi dziećmi mnie udusi ![]() Panowie (i Panie ) poradzicie?Może obniżyć temp kotla z 60C na mniej? Może faktycznie olać CWU i grzać grzałką? Może ziwkeszyć ilość podawania wegla na np 10 sekund? Ale tutaj znowu może go być po prostu zbyt dużo, czy się dobrze wypali? Moze wlaczyc grzanie tej ostatniej kondygnacji? Glowice i tak sa ustawione na II aby tylko bylo bo nikt tam nie mieszka. Spalanie sie na pewno zwiekszy Może temp powrotu obniżyć z 40C na mniej? Generalnie mało kiedy spada poniżej 50C więc nie wiem czy to coś zmieni. Wszystkie pompki na I biegu. Grzejniki ciepłe, podłogówka ok, woda CWU elegancka tylko ta ilość... Co 2 dni 2 wiadra popiołu. Co 3 dni zasyp 150kg opału. Troche średnio moim zdaniem |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.





jedynie wieczorami jak korzysta się z CWU i kocioł przechodzi w priorytet.
) poradzicie?