JARO3838
|
Witam szanownych forumowiczów. Mam kocioł Ogniwo Biecz 25KW. Kocioł próbuje się rozpalić lecz do rozpalenia nie dochodzi, a następnie wygasza się. Gdzie szukać przyczyny ? Pellet jest ok. Sterownik jest po aktualizacji oprogramowania. Proszę o pomoc.
|
|||
|
|
||||
|
piotrmorka
|
Karoka - zerknij proszę na zdjęcie z mojej kotłowni i daj znać na oko o moim położeniu rury.
Z Twojego doświadczenia.....będzie duża różnica przy mniejszym zasypie? Uśredniać czy zmieniać z biegiem wykorzystania? Co radzisz? dodane 2020-12-10 21:30Komin oglądał Mistrz kominiarski ponoć....tyle w pellecie związków lakieru i innych chemikalii było że tablicy Mendelejewa by zabrakło wszystko się skumulowało i walnęło.Ponoć chce oddać próbkę do badania bo będzie się sądzić z dostawcą Pelletu. |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
Bym se strzelił foto na tle 500t Pelletu, wraz z 10kg cukru i flaszką. By było... 3-3,6t to sporo żona mnie chciała wcześniej wywalić z domu przy 23*C. A 23,4*C przyjęła jak rosół w niedzielę. Ogarnij tę swoją chatę styro przed zimą - pomógł bym ale nocami kręcę Pellet i 150km++ a no i do piątku mam wolne a później znów 4 noce po 12h... |
|||
|
|
||||
|
Michal86
|
Bioly41 napisał » 2022-01-27 12:13 Miro0506 napisał » 2022-01-21 14:16 Zawsze kalibruję podajnik do danego Pelletu. Czyli jak mam ustawić moc pieca ( może chodzić w zakresie od 8 kw do 25 kw ) Pytanie - te 90 % to wartość płomienia na każdej mocy ? Dodam , że Pellet dobrze się spala , nie ma żadnych spieków , a po 1 tonie to mam z 1,5 pojemnika popiołu , nalot na ściankach pieca jest biały. Problem jest w tym że piec szybko się wychładza. Dodam, że mam tylko kaloryfery ( armatura krakowska ) temperatura w domu 22-23 C . Z szybkim wychładzaniem nie powalczysz. U mnie jest tak samo, a powodem jest nowa instalacją z małą ilością wody w obiegu. Po sezonie grzewczym planuje montaż bufora. Odnośnie spalania, to 45kg na 300m2 nie jest tragicznym wynikiem według mnie. Ja ogrzewam 160m2, też używam PIDu i mam średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg (dom w górach, słabo ocieplony). Zapewniam, że to błędne myślenie. Przy starej instalacji proces ten jest jeszcze szybszy. Chodzi tu po prostu o mała pojemność wodną kotła. W przypadku Ogniwa to chyba 58/68l 18/25kw. Kotły te są przystosowane raczej do pracy ciągłej lub z reg pokojowym. |
|||
|
|
||||
|
romnix
|
@leon właśnie tak sobie to też tłumaczyłem że Pellet mało wydajny słaba kaloryczność nie będę miał gdzie składować tego wszystkiego bo zamiast spalić 3 - 4 tony to spalę 6 ton ale wydaje mi się z tego co mi znajomi mówili to 4 tony im w zupełności wystarcza stara zasada jak nie spróbujesz nie będziesz wiedział. Wiesz ja nie jestem przeciwny pompie ciepła, ma swoje zalety ale my też żyjemy w kraju w którym ciągle coś się zmienia np. PV w tej chwili co sobie naprodukujesz to twoje już podobno od stycznie dla nowych instalacji wszystko się zmieni a dla starych jest okres przejściowy do 2030 roku jak znam życie sprzedasz za grosze kupisz za złotówki. Na dzień dzisiejszy nie ma ogrzewania bez ryzyka że coś się nie zmieni na niekorzyść nie ma stabilności, u nas promuje się ogrzewanie gazem że ekologiczne nie ma smogu itd. znajomi w Niemczech, Austrii likwidują ogrzewanie gazem i przechodzą na Pellet lub zrębka bo są to odnawialne źródła energii nie muszą składać się na podatek CO2, nawet na najbliższe 5 lat nie wiadomo co będzie jaki trend to obierze. @toriman karoka65 również ogrzeje zasili pompę agregatem tylko kocioł ma chwilowe zużycie na poziomie 300 W ? pompa ciepła 2000 W lub nawet więcej nie wiem ? na kocioł starczy 10 litrów na tydzień lub więcej pompa to łyknie w dzień. |
|||
|
|
||||
|
kniazio
|
Witam. Posiadam kocioł RBR Ekouniwersal. Poszukuję ustawień kotła (najlepiej RBR) ze sterownikiem Ecoal 2.5 na spalanie Pelletu. Jeśli ktoś posiada taki sterownik i chciałby się podzielić sprawdzonymi ustawieniami pod spalanie Pelletu to byłbym bardzo wdzięczny. Ustawienia kotła można zapisać do pliku programem do którego link udostępniam poniżej. Program do obsługi sterownika Ecoal Program należy zainstalować i skonfigurować połączenie ze sterownikiem (IP, Login, Hasło) Przejść do zakładki Ustawienia - Import/Export Parametrów i nacisnąć- Zrób kopię parametrów ze sterownika. Program zapisze plik o rozszerzeniu .ecp. Są to nasze ustawienia kotła które możemy zawsze przywrócić gdy poprzestawiamy coś w kotle i chcemy szybko powrócić do poprzednich ustawień. Dla przykładu podaję link do ustawień mojego kotła na ekogroszek zapisane za pomocą programu: Kopia ustawień kotła Pozdrawiam |
|||
|
|
||||
|
aqhr
|
OEP 16kW - co roku ekogroszek Energo 24-26 MJ/kg mieszany z Pelletem dębowym (worek 25kg do worka 15kg). W tym roku również ten sam ekogroszek, zrobiłem większe zakupy w poprzednim roku i zostało ok 1,5t. Dokupiłem 2 tony Pelletu dębowego w kwietniu br. po 1000 zł za tonę. To będzie szósty sezon na takiej mieszance. Póki co zero problemów i mam nadzieję, że tak zostanie.![]() |
|||
|
|
||||
|
VoreQ
|
Dzień Dobry. Nadal walczę ze zbrylonym popiołem w moim Evopell, przetestowałem już dwa Pellety - Gold i Barlinek, a na obu jest taki sam efekt.
Fabrycznie ma on ustawioną dmuchawę na mocy maksymalnej 50%, a na minimalnej 25%. Gdy zwiększyłem jej moc do 60% i 30% było jeszcze gorzej, a temperatura spalin około 130*C. Gdy zszedłem na 45% i 22% wydaje mi się że było lepiej ale kondensat z komina lał się litrami, a komora spalania była cała czarna (temp. spalin była poniżej 100*C). Zbrylone grudy popiołu mają czarny kolor, a po dotknięciu od razu się kruszą, podobno nie zdąża się wypalać i to przez to. Może da się jakoś zmniejszyć ilość podawania paliwa ? Kaloryczność ustawiłem już na max, oczywiście test podajnika zrobiony i wpisana poprawna waga. W opcjach jest jedynie "okres pracy podajnika", który mam fabrycznie ustawiony na 20s, ale może lepiej by było aby podawał częściej a mniejsze ilości w takiej sytuacji ? Jeśli ktoś mógłby zajrzeć do moich ustawień byłbym wdzięczny - może problem nie leży wcale po stronie mocy nadmuchu, a całkiem w czymś innym. W weekend kupię jeszcze kilka worków innego Pelletu od innego dostawcy i sprawdzę czy będzie to samo ale wydaje mi się że problem nie leży w paliwie, a w ustawieniach kotła (Gold i Barlinek to chyba dwa najbardziej obecnie polecane paliwa, a na obu jest to samo). Jest to mój pierwszy sezon grzewczy, dlatego jedynie z internetu mam porównanie jak powinien wyglądać popiół. Tak wygląda u mnie: https://zapodaj.net/plik-EbjM47Avv3 |
|||
|
|
||||
|
Bioly41
|
Miro0506 napisał » 2022-01-21 14:16 Zawsze kalibruję podajnik do danego Pelletu. Czyli jak mam ustawić moc pieca ( może chodzić w zakresie od 8 kw do 25 kw ) Pytanie - te 90 % to wartość płomienia na każdej mocy ? Dodam , że Pellet dobrze się spala , nie ma żadnych spieków , a po 1 tonie to mam z 1,5 pojemnika popiołu , nalot na ściankach pieca jest biały. Problem jest w tym że piec szybko się wychładza. Dodam, że mam tylko kaloryfery ( armatura krakowska ) temperatura w domu 22-23 C . Z szybkim wychładzaniem nie powalczysz. U mnie jest tak samo, a powodem jest nowa instalacją z małą ilością wody w obiegu. Po sezonie grzewczym planuje montaż bufora. Odnośnie spalania, to 45kg na 300m2 nie jest tragicznym wynikiem według mnie. Ja ogrzewam 160m2, też używam PIDu i mam średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg (dom w górach, słabo ocieplony). |
|||
|
|
||||
|
Szymek2807
|
Witam,
Posiadam piec Defro Evopell. W jaki sposób wyliczyć ilość Pelletu w zasobniku tak żeby wykazywał statystyki zużycia i ilość pozostała ? |
|||