2021-12-14 17:11 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Proszę pomóż
  idemnato Posty:
Witam, jestem z Czech i dlatego korzystam z tłumacza tutaj. Posiadam kocioł Ogniwo Eko plus 25kw. Około 5. se
Pokryłem strefy całkiem dobrze, ciągle coś ulepszając, aby mieć jak najmniejsze zużycie. Ale po dwóch ostatnich aktualizacjach nie mam pojęcia. Kocioł nie reaguje na mój czujnik pokojowy i grzeje jak gdyby nie. Zużycie węgla wzrosło o około połowę, mój dom się przegrzał. Musiałem trochę ręcznie otworzyć zawór 4d, żeby woda nie spływała do moich grzejników niepotrzebnie gorąca. Kocioł nie jest już automatyczny, ale półautomatyczny. oczywiście śledzę lokalne forum, na którym jest pisany ten problem. Tak, oczywiście po aktualizacji do wersji 1.1.35.1 zrestartowałem, usunąłem czujniki z pokoi i odtworzyłem nowe pokoje. Ale po dodaniu nowego pokoju nie widzę rozszerzonej siatki menu w oknie konfiguracyjnym, aby móc przypisać czujnik do CO 1. Próbuję go kilka razy dziennie od około miesiąca i mam niczego nie wymyślę. Co ja robię źle? Jaki jest więc jedyny problem ze mną?

Ikona Ověřeno komunitou
2020-12-09 22:38 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pomoc w ustawieniu pieca ogniwo eko plus 25
  mgmirek Posty:
Witam,
musiałem przejąć obowiązki domowego palacza po tacie, niestety jestem całkowicie zielony w tym temacie. Piec ustawiony na 50 stopni w automacie na dobę idzie około 40 kg groszku. Nadmuch dmucha cały czas nie jestem pewny czy wcześniej też tak było. Duży płomień i masa spieków na dole. Chciałbym przede wszystkim zmniejszyć zużycie opału. Z góry dzięki za podpowiedzi.
2021-11-09 21:15 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus M 20kW wielka prośba o konfigurację kotła
  Masterion Posty:
oxalis3 napisał » 2021-11-08 21:50
Masterion zadajesz wiele pytań, dokładasz do swoich pytań swoje rozwiązania, powoli :
1. jeżeli chodzi o poprawę spalania to:
-  wielu użytkowników zaleca wywalenie szamotek na palniku,
-  zostań sobie na razie w ecoal, pamiętaj , że zmieniając czas podawania opału w tym trybie nie zmieniasz stosunku czasu podawania do czasu przerwy, 
- jak Ci ne dopala węgla to korekta dmuchawy na + jak żużel to na minus, powolutku i daj mu trochę czasu przed następnymi zmianami.
- zawsze możesz przejść na inny typ podajnika, nasz sterownik jest prosty w obsłudze. 
2. instalacja, piszesz, że możesz dokonać drobnych przeróbek, jeżeli masz już na części grzejników zawory termostatyczne to najprościej jest dodać je na pozostałych grzejnikach.  Zaworami nie wyregulujesz  temperatury na powrocie. Boiler zapewni Ci cyrkulację, tylko przy Twoich założeniach 60 stopni na zasilaniu, jego temperatura będzie właśnie taka.

Możesz spróbować zostawić tak jak jest, masz przecież przy tym rozdzielającym 3d jakąś regulację zasilania temperatury wody wychodzącej na grzejniki, jeżeli w domu przegrzewa, a przecież musisz zagrzać cwu, to na tych grzejnikach bez zaworów termostatycznych możesz zdławić przepływ np. na zaworach przy powrocie.

OK, na razie testuje jeszcze po konsultacji telefonicznej ze wsparciem od sterownika. Mam automat e-coal-retortowy, typ kotła jednak Eko Plus M 20E. Temperaturę zadaną trzyma, raz włączył się w podtrzymanie ale wg mnie tylko dlatego, że wcześniej przed dodaniem paliwa zmieniłem na tryb ręczny. Korekta dmuchawy jest obecnie na 0% wcześniej faktycznie robił się w większości żużel. Zobaczymy jutro rano jak to będzie.

Co do temperatury w domu to mamy cały czas w okolicach 22stopni, na zaworze 3D cały czas pozycja 5. Jedynie skręciłem bardziej zawór w sypialni.




rj1972 napisał » 2021-11-08 12:54
Proponuję doizolować wszystkie rury szczególnie do bojlera.

Jestem właśnie w trakcie izolacji ruł z bojlera oraz powrotu/zasilania z kotła. Zaizolowałem też tą najgrubszą rurę - mam ją jeszcze piętro wyżej.

rj1972 napisał » 2021-11-08 22:04

Czujnik warto podłączyć jeśli technicznie da się ten przewód poprowadzić i przedłużyć.
Napisałeś że masz skropliny w rurze dymnej. Skoro tak to jest problem dwojaki. Za mała temp.spalin która nawet jak u Ciebie będzie 120 st. na czujniku to na samym końcu odcinka metalowego w środku pewnie już 90st. a na końcu komina na 8 metrach temp.otoczenia. Będzie w jakiejś części komina się to skraplać. Inna możliwość jest taka że w jakiś sposób do komina dostaje się np. deszcz, mgła generalnie wilgoć z otoczenia i ten komin mimo że jest ceramiczny będzie w środku zawilgocony a wtedy ta wilgoć będzie się kondensować na końcu rury dymnej (ciekawe czy mocno wpuszczona w komin) i spływać do kotła. Założyć należy że wylot spalinowy jest znacznie wyżej od dna komina. Sprawdź czy w wyczystce jest sucho. Jeśli nie to załóż sobie daszek nad kominem byle nie strażak ze stali nierdzewnej wpuszczony do środka. Wydaje mi się, że w tym pomieszczeniu nie ma jesienią i zimą za ciepło. Mogę się mylić.

Ecoal ma to do siebie że tylko chwilami daje duże spaliny a w kotle który masz typu M do osiągnięcia swoich temp. nie potrzeba wiele nadmuchu. Ty jednak dmuchasz bo widzisz problem i stąd będzie duże spalanie. Tryb ręczny zaś może dać częściej cyklicznie większą temp spalin przy mniejszej dawce paliwa (wg mnie). Jak to ustawić?  Przełącz na ustawienia fabryczne tak jak jest w sterowniku i zaobserwuj jaki będzie efekt. Teraz to już są dwie odrębne propozycje.




Jakbym miał podłączać czujnik CWU to potrzebuje na oko jakieś 15m przewodu.
Skropliny miałem tylko w przypadku ciągłej i zbyt małej temperatury spalin. Zdaje się, że w okolicach 70 stopni i mniej. Od kilku dni jest ok, zwiększyłem zadaną tempera kotła.
Sprawdzałem wyczystkę komina - jest sucho.
Pomieszczenie w którym obecnie jest kotłownia nigdy nie było ogrzewane. Występowała znaczna wilgotność powietrza rzędu >70% A w zimie temperatura minimalna w granicach 5 stopni. Obecnie jest w porządku, temperatura około 17 stopni wilgotność plus minus 55% chociaż pewnie zanim ściany wyschną minie sporo czasu.


Niżej wrzuciłem zdjęcie podłączenia rury dymnej do komina, rozumiem, że należy to ocieplić? Jeśli tak to czym? I w jaki najlepiej sposób?



2024-10-01 21:14 Temat: eSterownik.pl » Pompa co
  3218 Posty:
Dokładnie mam na pellet ogniwo eko plus 18kw 
2021-12-10 11:58 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki i niedopalony wegiel
  MateoKoc Posty:
No 
Linca napisał » 2021-12-10 11:57
Piec mam z 2018 r. A jaka temperatura powinna być ustalona na powrocie? Nie grzeje wody, pompe mam zwykłą. Zmienić ochronę powrotu? 


Czyli jednak masz dobrze ustawione EKO PLUS M. Zmyliło mnie to, że "dopiero się uczysz". Sądziłem, że to nowy kocioł.
Co do temperatur to producent wymaga 50 na powrocie i 60 na kotle. Tak jest w instrukcji:

"W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy
utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody
powracającej  do  kotła  powyżej  50 °C."

Podnieś temperaturę kotła i zobaczymy, jak zmieni się temperatura powrotu.
2021-12-10 11:52 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki i niedopalony wegiel
  MateoKoc Posty:
Linca napisał » 2021-12-10 11:48
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?

A jaka masz datę produkcji pieca? Możesz dla pewności zadzwonić do Panów z eSterownika i się upewnić, co ma być u ciebie.

Co do samego palenia, to masz za niską temperaturę kotła. Polecam 60 stopni ustawić. Wtedy zawór się trochę przymknie i powrót podniesie.
Szkoda, że nie masz ochrony powrotu. Nie masz pompy mieszącej, nie grzejesz CWU, więc pozostaje kontrowersyjna ochrona powrotu przez zawór 4D albo zostawić tak jak jest.

Jeszcze uwaga do oprogramowania. Masz bardzo starą wersję. Była robiona kiedykolwiek aktualizacja?
2021-12-11 20:48 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » EKO Plus M 26kW - cegły szamotowe na palenisku.
  gwarek Posty:
Witam.
Czytałem że te cegły to samo zło.
Faktycznie same spieki potem walka z tym wapnem i trochę pomogło.
Sądziłem że fabryka wie co robi i tak to musi być.
Ślepy traf sprawił że mój znajomy miał podobne problemy i złoty środek.
Wywalić to dziadostwo i cieszyć się z użytkowania kotła.
Od kilku dni zrezygnowałem z szamotu i mocowania tych cegieł na palenisku.
Jak ręką odjął ... w popielniku jak sama nazwa wskazuje jest popiół.
Pozdrawiam.
2024-05-01 20:27 Temat: eSterownik.pl » Sprzedam zasobnik, podajnik do kotła ogniwo eko plus m 10 KW.
  tyrpo Posty:
Witam, 
może komuś się przyda:
2021-10-28 20:10 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Prośba o pomoc w konfiguracji kotła
  tomus1888 Posty:
Witam, wprowadziłem się do domu gdzie jest kocioł EKO PLUS 25kw sterownik 3.5 ale wygląda jak ten defro smart ii
Dom 160m2 ocieplony, parter i piętro
Na scianach tylko grzejniki i w grzejnikach mam tylko zwykłe zawory kulowe. Problem polega na tym że niestety na piecu mam tylko 42 stopnie grzejniki w pomieeszczeniach otwarte dosłownie na 1mm a w pokojach 24 stopnie ogólnie za gorąco. 
Co będzie lepszą opcja kupić sterownik pokojowy czy założyć zawory termostatyczne ustawić je na 22 stopnie a na kociołku trzymać sobie 60 stopni. 
Ogólnie kocioł praktycznie ciągle grzeje stan podtrzymania nie trwa więcej jak kilka minut i znów odpala dmuchawe i grzeje. Kocioł już jest od dziś podłączony online. Prosze o porady jak to ustawić żeby miało ręce i nogi
Popiół spieki się robią według mnie małe, ekogroszek raczej z pewnego żródła bo brat nim pali na innym kotle i ma dosłownie proszek jako popiół i małe ilości.
Podajnik mam na 4-5sekund ale wydaje mi się że nie ma  kopca tylko raczej po nocy jest poniżej poziomu podajnika ale jak dam dłuższy czas to jeszcze większe spieki
Piec w trybie AUTO.
2021-12-10 11:48 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki i niedopalony wegiel
  Linca Posty:
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?