Witam,
Od miesiąca jestem użytkownikiem sterownika bruli, z wszystkim sobie poradziłem poza statystykami. Instrukcja jest dosyć szczegółowa jednak u mnie w zakładce zdarzenie brakuje przycisku dodaj wpis, przez co nie wiem gdzie wpisać dane dotyczące paliwa. |
|||
|
|
||||
|
leON22
|
W statystykach w zdarzeniach edytuj wpis zakup paliwa , brakuje w nim współczynnika pracy podajnika ( wpisz orientacyjnie 0.5 kg/min potem skorygujesz na właściwy ) oraz w zaawansowanych wpisz czas do opróżnienia zasobnika ( wsypałeś 150kg : 0.5 = 300 min ) czyli 300 jak paliwo zejdzie do końca zapamiętaj właściwy czas do jego opróżnienia i wpisz odpowiednie wartości . Jeszcze jedna uwaga, ten czas musisz korygować przy zmianie ilości zasypanego paliwa , czyli za drugim razem wsypałeś 100kg to wtedy 100:0.5=200min , sterownik niestety tego za nad nie przeliczy a szkoda
Może Panowie z ES, kiedyś wprowadzą taką aktualizację edit Wiesiu jak dobrze pamiętam . Już faktycznie trochę zmęczony jestem ale cóż muszę teraz odpisać swoje w podziękowaniu dla innych którzy kiedyś mnie pomagali i nie koniecznie prowadząc za rączkę , tylko motywując do czytania Fakt dwa lata wcześniej było więcej lektury i tematów na tym forum . Po "kastracji" jest jak jest ale jest
|
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
odczekaj zmiana dopiero zrobiona , musisz mieć tak wysoko zadaną temp. kotła ja mam 44C nie mam bojlera jak dla mnie daj temp.kotła z 2C wyżej niż potrzebujesz do ciepłej wody do mycia
dodane 2019-01-24 23:02Statystyki ustaw przy ecogrochu 0,18 kg na min |
|||
|
|
||||
|
marchew168
|
Karta jest odczytywana przez komputer, dane skopiowałem na komputer i ponownie na tę samą kartę i bez zmian. Myślałem, że karta jest sprawna skoro odczytałem dane i ponownie je skopiowałem, spróbuję zgrać je na nową . Czy mogę wykorzystać kartę z większą pamięcią niż 2GB? Taką mam zainstalowaną od nowości. Dodam jeszcze, że Statystyki działają mi bez problemu, tak samo mogę dodawać zdarzenia poprzez stronę internetową . Nie sprawdzałem jeszcze czy zapisują się zasypy dodawane np ze sterownika czy aplikacji na smartfonie. Jeśli nowa karta nie zmieni nic z wykresami to płyta główna do wymiany ?
|
|||
|
|
||||
|
karoka65
|
simko i olo piszecie akurat o dwóch różnych rzeczach.
Choć po zrobieniu testu 10 minut można by dokładnie wyliczyć dane do statystyk |
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Widocznie twój dom potrzebuje się wygrzać i jego zapotrzebowanie na ciepło jest większe. Może z czasem spalanie się zmniejszy, oby. Zobacz u mnie podobna powierzchnia puszczam w grzejniki 36st a w domu 24st spalanie jak widać w statystykach średnio 12kg/d. Jedyne co mogę doradzić to żebyś nie miał takiej piły na wykresie temp. powrotu możesz podnieść temp. powrotu na 50st 😉
|
|||
|
|
||||
|
leON22
|
||||
|
|
||||
|
anaana
|
Statystyki możesz sobie poustawiać, wpisz w szukajkę.
|
|||
|
|
||||
|
Michal86
|
dodane 2019-12-07 11:06Ja tu widze jedynie fabryczne moce kotła 25, 15, 10, ochrona powrót 50, kocioł 75, grzejniki 45 i moze dwa takie cykle na dzien by daly rade przy 21st i hist 0,5 na czujce A wyłącz reg. pokojowy włącz pogodowy i dogrzej dobrze dom. U mnie przy starej instalacji pokojowy się nie sprawdzał. Pogodowy, termostaty na 22st i mam w domu ok 23st cały czas. Przykładowo teraz kocioł ma 70st, zawór 4d 30% i 37st za zaworem. Co do ochrony powrotu wydaje mi się żebyś znów założył pompke na mały obieg pidpiął pod mieszającą i ustawił na te 45st aby nie chodziła ciągle. Też non stop walcze z piecem. Raz chodził na 5kw raz brakowało mu 7miu na mocy min. Niskie wiatry rzędu 30-40% bo dmuchawa wygłaszała płomień który na niskich mocach miał 20-30%. Nie wiem o co chodziło. Kalibracje robiłem i wyszło 2685. Ale ostanio tak z czystej ciekawości ustawiłem wydajność na 1500 i jestem w szoku. Wiatry książkowe 65 55 45 dla mocy 14 8 5. Piec śmiga jak nigdy. Niewiem jak to będzie z faktycznym spalaniem bo nie ma mnie w domu i nie mogę sprawdzić ale ustawiając w statystykach nową wydajność podajnika wynik spadł z 25 do 15kg ![]() Więc jak to jest z tą kalubracją? dodane 2019-12-09 08:54
|
|||
|
|
||||
|
ogniwoTad
|
Dzień dobry.
Dzisiaj tj 9 grudnia od 12.52 nie aktualizują mi się WYKRESY i Statystyki (device/19762). Były już opóźnienia ale w granicach do pół godziny. Patrze na inne urządzenia i tam wykresy są na bieżąco. Sterownik pracuje normalnie. Czy coś się zblokowało na platformie esterownik - może Ktoś pomóc..!? |
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
Może Panowie z ES, kiedyś wprowadzą taką aktualizację
Fakt dwa lata wcześniej było więcej lektury i tematów na tym forum . Po "kastracji" jest jak jest ale jest 