Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona47 / 109Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
malina321
|
Panowie mam Pytanie prosze mi powiedziec czy lepiej dla komina jak sie dłużej dmucha dłużej np przez 5min temp 90st czy lepiej przez 1 min 120st i jak sie to a do zuzycia opału czy jet tu zależność nie mogę tego wykapować Pozdrawiam
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Najlepiej stale.. Czemu martwisz się o komin ? Są powody ?
Przewymiarowany kociołek i tak będzie w dwu-stanie pracował. Mocniejsze nastawy - szybki wzrost CO, w miarę długi postój, słabsze nastawy - dłuższe dochodzenie i częstsza praca. Korzystniej zwykle wychodzi sposób pierwszy, ale komin cierpi bardziej - doświadczyłem na własnym. |
|||
|
||||
malina321
|
Korzystniej czyli mniejsze spalanie na szybkim wzroście ? No komin 40 lat murowany trochę się o niego boje żeby obrazki na scianie nie wyszły nad dach wystaje jakies 80cm co jest nie ocieplony W okolicy już u kilku ludzi to obrazki na scianach powychodzily ale głównie zasypowce po 30 kw kisi się niemiłosiernie koszt jezeli da się zabezpieczyc masą jest ogromy 300zl za metr tak ze gra jest warta swieczki Pozdrawiam
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Robota z kominem, droga rzecz. Jak zaciek wejdzie do domu, to prucie komina konieczne, smród nie do wytrzymania.
Lepiej stracić kilka kg węgla, taniej wyjdzie. Możesz ustawić ręcznie tak, by kocioł pracował stale, każdy kocioł da się tak poprowadzić. Rozszczelnienie kotła też pomaga (np. ja mam doprowadzone powietrze wtórne), ale latem może cofać, trzeba nad tym panować. |
|||
|
||||
Animuss
|
caffe23 napisał » 2015-11-27 14:18 Ten krótki teścik robiłem na tym sofcie co mam w chwili obecnej, bo on jest już od dłuższego czasu. Jest korekta dmuchania +8 ale jakoś nie chciało mi się nad tym siedzieć. Teraz gonię miśka w automacie bez odstawiania i pomogły mi w tym pellety. https://esterownik.pl/device/8164 |
|||
|
||||
DKo70
|
DKo70 napisał » 2015-11-27 08:51 Przestało rejestrować mi na wykresie zmiany! Brak kropeczek. Co się mogło stać? Ponownie dzisiaj, dosłownie przed chwilą, zniknęły mi kropki pod wykresem. Dzisiaj te kropki były. Czy ktoś wie co się dzieje? Czy E-S coś kombinuje? Przemek, możesz wytłumaczyć mi o co chodzi z tym znikaniem kropek, które były już na wykresie? dodane 2015-12-12 13:12Ostatnia zmiana jaką zrobiłem przed kilkoma minutami, to typ kotła z Eco plus 16 kW na 15 kW. |
|||
|
||||
minertu
|
Panowie pracują 7 dni w tygodniu. Zapewne to jakieś prace na serwerze.
|
|||
|
||||
oxalis3
|
Cześć. Użytkuję OEP 10 kW, pojawił eis komunikat zerwana zawleczka, rozebrałem jest cała. Podajnik nie startuje, co mam robić zanim rozbiorę zespól ślimaka?
|
|||
|
||||
DKo70
|
Komunikat pojawił się prawidłowo.
Czy podajnik buczy? |
|||
|
||||
oxalis3
|
Podajnik nie buczy
dodane 2015-12-21 20:12 Dałem rade pozdrawiam |
|||
|
||||
bartosz4466
|
Witam Wszystkich
i wszystkiego najlepszego na Nowy Rok życzę mam pytanko odnosnie tego co sie moglo stac, z komina nagle zaczal isc czarny dym w duzej ilosci a temp spalin podskoczyla na ponad 200 st, po kilku minutach troche sie uspokoilo ale nie wiem co jest grane |
|||
|
||||
lukastob
|
Może się sadze zapaliły. Kiedy ostatnio czyszczony kocioł i komin ?
|
|||
|
||||
Velthar
|
Witam.
Proszę o ocenę histogramów dla moich ustawień pieca. https://esterownik.pl/device/9830 gdzie wprowadzić korekty? w domku jest ciepło i zastanawiam się czy takie ustawienia są dobre. Obawiam się tej niskiej temperatury powrotu bo w instrukcji jest 55 stopni a ja mam nawet i 38. Proszę o wskazówki gdyż piec pali się tak dopiero krótki czas. Jaka jest bezpieczna minimalna temperatura spalin? Jak najdłużej piec może być w podtrzymaniu? Czy ustawienie temperatury CO na 42 stopnie może uszkodzić piec? w domu mam naprawdę ciepło - na izolacje nie oszczędzałem i jestem w szoku, że jak miałem ustawione na 42 to przy kaloryferach przykręconych na 3 to było cieplutko. Palę ekogroszkiem Spark premium Uniban 28kj Pozdrawiam i bardzo proszę o wsparcie ^^ |
|||
|
||||
nicpol
|
Witam kolegów, przyłączam się do prośby Velthara, ustawiłem spalanie grupowe od 31.01. br.
https://esterownik.pl/statystyki/7771 https://esterownik.pl/device/7771 |
|||
|
||||
manista
|
mam ptanko jak się spala pellet w oep10 kw domek 80m piec kapke za duzy
|
|||
|
||||
DKo70
|
Poczytaj tu: https://esterownik.pl/forum/posty,2715/spalanie-pelletu-da-sie-czy-nie- |
|||
|
||||
Andwie
|
Witam,
Posiadam od niedawna piec OEP 25 kw. Obecnie-jak to w lecie- pracuje tylko podgrzewając zbiornik CWU. to powoduje że większość czasu jest w podtrzymaniu. Mimo że w ustawieniach jest że podtrzymaniu podajnik ma pracować tylko 10 sek i ma być 1 powtórzenie zachowuje się inaczej: najpierw rzeczywiście załącza podajnik na 10 sek i włącza się dmuchawa na ok 30%. jednak po upływie minuty może 2ch ponownie włącza się podajnik a dmuchawa zwiększa obroty. Po upływie kolejnej minuty znowu podajnik i znowu większe obroty dmuchawy. Zauważyłem, że dąży to do otrzymania spalin na poziomie 70-73 stopni. Dopiero wtedy się wyłącza i czeka 60 min na następny cykl. Czy takie działanie sterownika jest ok??? Zużywa w ten sposób dość dużo węgla. Nie mam jeszcze podłączonego sterownika do internetu -nie mogę pokazać wyników. Ustawiony jest: retorta E-coal, czas podtrzymania 60 min, czas pracy podajnika w podtrzymaniu 10 sek moc dmuchawy 30%, powtórzeń1 , czas pracy podajnika w grzaniu 5sek, |
|||
|
||||
karoka65
|
Jest możliwe że się tak zachowa i nie jest to żadna wada.
|
|||
|
||||
Andwie
|
Czy w trybie retorty "ręczny" lub "spalanie grupowe" będzie inaczej? DA się to jakoś wyeliminować? W ten sposób dużo węgla się marnuje.
|
|||
|
||||
karoka65
|
Nie koniecznie się marnuje.
Proponuję poczytać o algorytmie wygaszania kotła. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona47 / 109Następna stronaOstatnia strona | ||||