Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2024-11-20 20:31
  gwarek Posty: 627 Ostrzeżenie: 0
Jakbyś miał problem z demontażem to wstawiam fotki.
Widać mocowania i będzie łatwiej.



2024-11-21 09:35
  MondeoSPolska Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Gwarek narazie nie ruszam bo palę jak będe czyścić za jakiś tydzień to zdemontuje. 
LEON O STOPIEŃ na zszedłem bo u nas w nocy było tylko -3 aa teraz mamy -1 a w domu temperatury 22-25
dodane 2024-11-21 09:35Teraz mam grzanie 2 minuty na ponad 10 minut podtrzymania a zużycie jest poniżej 29kg 
2024-11-21 15:41
  leON22 Posty: 6346 Ostrzeżenie: 3
@Mondeo ... widzę , że lubisz mieszać , niepotrzebnie ruszasz parametry spalania w podtrzymaniu ,chyba że ma to jakiś sens o którym nie wiem albo którego się domyślam . Parametry podtrzymania są przeznaczone do podtrzymania spalania jak sama nazwa wskazuje , czyli żeby kocioł nie wygasł ( stosowane latem ), co w trybie zima przy odpowiednich ustawieniach parametrów w trybie grzania jest raczej niemożliwe , ale Ty kręcisz i masz świadomość czym i dlaczego  Pozdrawiam
2024-11-21 16:31
  MondeoSPolska Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Leon sprawdzam jak to się będzie mieć, zawsze mogę wróci do twoich ustawić bo mam je zapisane a dziś towar to prawie sobie wygląda tak i jakby trochę mnie
2024-11-21 22:28
  gwarek Posty: 627 Ostrzeżenie: 0
Mondeo słuchaj Leona zdecydowanie wie co pisze.
Faktycznie poniżej 5st.C tryb podtrzymania nie wnosi nic do pracy kotła.
Po prostu kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury ( wyłącza dmuchawę i podawanie ) 
nie stoi bezczynnie aż tak długo aby musiał dbać o podtrzymanie żaru na palenisku.
Podawisz się jak będzie zdecydowanie cieplej ...
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: mkostritzova, wele