Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2024-11-20 20:31
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Jakbyś miał problem z demontażem to wstawiam fotki.
Widać mocowania i będzie łatwiej.



2024-11-21 09:35
  MondeoSPolska Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Gwarek narazie nie ruszam bo palę jak będe czyścić za jakiś tydzień to zdemontuje. 
LEON O STOPIEŃ na zszedłem bo u nas w nocy było tylko -3 aa teraz mamy -1 a w domu temperatury 22-25
dodane 2024-11-21 09:35Teraz mam grzanie 2 minuty na ponad 10 minut podtrzymania a zużycie jest poniżej 29kg 
2024-11-21 15:41
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
@Mondeo ... widzę , że lubisz mieszać , niepotrzebnie ruszasz parametry spalania w podtrzymaniu ,chyba że ma to jakiś sens o którym nie wiem albo którego się domyślam . Parametry podtrzymania są przeznaczone do podtrzymania spalania jak sama nazwa wskazuje , czyli żeby kocioł nie wygasł ( stosowane latem ), co w trybie zima przy odpowiednich ustawieniach parametrów w trybie grzania jest raczej niemożliwe , ale Ty kręcisz i masz świadomość czym i dlaczego  Pozdrawiam
2024-11-21 16:31
  MondeoSPolska Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Leon sprawdzam jak to się będzie mieć, zawsze mogę wróci do twoich ustawić bo mam je zapisane a dziś towar to prawie sobie wygląda tak i jakby trochę mnie
2024-11-21 22:28
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Mondeo słuchaj Leona zdecydowanie wie co pisze.
Faktycznie poniżej 5st.C tryb podtrzymania nie wnosi nic do pracy kotła.
Po prostu kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury ( wyłącza dmuchawę i podawanie ) 
nie stoi bezczynnie aż tak długo aby musiał dbać o podtrzymanie żaru na palenisku.
Podawisz się jak będzie zdecydowanie cieplej ...
2024-11-22 16:00
  faco Posty: 943 Ostrzeżenie: 0
A ten piec musi iść na 200°C, to jak będą większe mrozy to ogień z komina
2024-11-22 19:14
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Dmuchawa 40% robi robotę.
4 min praca 4 min podtrzymanie.
Faktycznie może 38% by wystarczyło na takie ciepłe dni.


2024-11-22 20:45
  MondeoSPolska Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Wróciłem do ustawień Leona bo widzę że zawirowania wykresu się robią a na jego było plynniejsze
dodane 2024-11-22 20:45Wróciłem do ustawień Leona bo widzę że zawirowania wykresu się robią a na jego było plynniejsze
2024-11-22 20:51
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Jak możesz wrzuć zdjęcie palnika w trakcie grzania , mam nadzieję,  że kociołek , zawirowacze z pionowymi kanałami  , czopuch i komin  ogarnięte z syfu ? Chodzi o tą wysoką temp.spalin , ale przy tym metrażu nieocieplonego budynku chyba lepiej nie będzie . Faktycznie może za ostro dmuchasz i podajesz , to ma się spokojnie palić a nie hajcować
2024-11-22 20:56
  faco Posty: 943 Ostrzeżenie: 0
Według mnie przyczyna nie ma w dmuchaniu
2024-11-22 22:51
  MondeoSPolska Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
2024-11-22 23:12
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
W cegłach na palniku , @ Mondeo... nie chce się ich pozbyć bo to oryginał , boi się że straci gwarancję 
2024-11-22 23:26
  MondeoSPolska Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Leon nie o gwarancję bo nawet papierów nie mam ale ja cały czas jeszcze palę, musiałbym wygasić go, jutro może być okazja
2024-11-22 23:30
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Żartowałem , same cegły można wysunąć bez wygaszania kotła w  trakcie podtrzymania, albo na chwilę włączyć tryb ręczny .
2024-11-23 08:49
  faco Posty: 943 Ostrzeżenie: 0
Ho ho, piec ma nokaut
dodane 2024-11-23 08:49Daj zadana kotła na 60°C
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adamz1973, baseball81, bili, danielch, karkut4, lukibula, osa12340, piecnasosnowej5, piwnica, roman19, Romek