Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-10 17:58
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Witam,

Mam problem ze skaczącą temperatuą na kotle, a mianowicie ustawione na 60 w trypie Ecoal, a są ciągłe wahania i kilka razy na dobe temp. spalin dochodzi prawie do 200 stopni. dodatkowo mam problem z dobiciem temp. CO ustawione na 22,5 stopnia a nie może jej do niej dobić i z tego co zaobserowałem zawór 4d raz sie zamyka i nie daje na grzejniki i za jakiś czas otwiera sie do 40 stopni, jak możecie dopowiedzcie czy są złe ustawienia dane czy jakaś inna przyczyna.
Piec 16KW/ 140 mkw grzania w tym 60 mkw podłogówki, reszta grzejniki z ręcznymi termostatami ustawione na 4 pozycje.
Proszę o porade mam małe dziecko w domu, a w pokojach nie jest za ciepło.

Pozdrawiam.
2024-11-10 18:11
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Czujnik powinien być umieszczony w najchłodniejszym pokoju w domu. Jak spełniasz ten warunek to może być to jednak mały pokój i szybko go nagrzeje, reakcja 4D i nie nadąża w tym czasie się dogrzać inne większe pokoje. Również czujnik możesz mieć obecnie umieszczony w dość ciepłym pokoju i sytuacja ta sama. Jeśli masz termostaty na grzejnikach polecam wypróbować wyłączyć czujnik wewnętrzny (+reg.pokojowy) i przejść na same termostaty i inwidualnie ustawić je na odpowiednie zakresy, zaczął bym od 3,2. Jak to nie poprawi sytuacji można kombinować wtedy dalej.
Z wykresu wynika ze piecu się nudzi zamiast grzać
2024-11-10 19:14
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Jaki to kocioł 16kW? Stary czy nowy plus+?
Ważne przy ustawieniu w trybie ecoal.
Jak wygląda zasilanie tej podlogowki i zawór 4D.
Jak wygląda CWU. 
Można jakieś fotki?
dodane 2024-11-10 19:14
Generalnie to nawet jak na ecoala to pracuje dobrze. Pamiętać należy o zasadzie temp zadana + 5st.
Szopka zaczyna się kiedy zaczyna działać programator temp wew.
Kiedy nagle zamyka zawór to temp kotła również nagle rośnie. W sumie to co w tym złego gdyż żadne stany alarmowe nie są przekroczone. Wykres jest OK.
Zmień na początek temp obniżoną za zaworem z 10st na 2st. i zaobserwujesz co się stanie.
Zmień temperaturę kotła na 58st.
Zaktualizuj oprogramowanie sterownika.
W razie czego możesz zmienić tryb z ecoala na ręczny i problem w ogóle zniknie.
Ale korzystając z ochrony powrotu przez zawór 4D musisz utrzymywać wysoką temp kotła. Niestety ta forma ochrony powrotu jest kłopotliwa w stosunku do temp za zaworem 4D ale o tym z pewnością już czytałeś.
Jedno naprawisz a drugi popsujesz.
2024-11-10 21:42
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Odnosząc się do odpowiedzi od Faco: czujnik jest zamontowany w korytarzu, więc myślę że masz racje bo ciężko ma sczytać temp. z innych pokoi tym bardziej jak są zamykane na noc, nie mówiąc o łazience, jutro pokombinuje z twoim pomysłem.
Odnosząc się do odpowiedzi od rj1972: pozmieniałem wartości o których pisałeś, zaobserwuje zmiany, kocioł starszy  ma 7 Lat, co do aktualizacji jutro rano zrobię, wole na noc takich rzeczy nie zostawiać, myślisz pokusić się o zmianę powrotu?
Wysyłam fotki zaworu 4d, opisałem skąd jaka rura wychodzi.

dodane 2024-11-10 21:42
2024-11-11 12:30
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Widziałem Twój wykres za dużo tam kręcisz a czasami najprostsze rozwiązania dają najlepsze rozwiązania.
Na razie zrób porządek z tym czujnikiem albo od razu wyłącz ten czujnik i zobaczysz efekty jak pisałem zacznij na zaworach od 3,2 aby nie dawać mu rury z przepływami aż się piec ułoży. Zamarznąć nie zamarzniesz  
dodane 2024-11-10 22:14Jak widzisz Twój wykres to piec nie oddaje ciepła na grzejniki a Ty masz w domu zimno, wydaje mi się ze najlepsze dogrzewanie pokoi zostawić zaworom termostatycznym indywidualnie niż centralny czujnik. Taki czujnik jak masz gołe grzejniki albo zwykłe zawory

A potem dopiero dopieszczenie ustawień na sterowniku.
I oczywiście jak rj pisał przejść na ręczne spalanie.
dodane 2024-11-11 12:30Zmień dane w Obwód CO1 na odwrót masz pogodynkę +10/-10 bo zaworowi 4D odwala to padaczką  
I zanim coś zmieniasz raczej pytaj bo nie sztuka tam kręcić wszystkim na pałę a efektu nie będzie.
2024-11-11 15:22
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Dzięki wielkie za porady, oczywiście zgadam sie ostatnim tekstem, lepiej dopytać doświadczone osobyzmieniłem w obwodzie CO1 jak mówiłeś faco, miałem zapytać o zawór 4d bo zaczął bardzo skakać jak zaobserwowałeś.
pozmieniałem wszystko co zaproponowaliście, jedynie przeczekam do jutra z trybem ecoal, aktualizacja zrobiona, a co do czujnika wygląda na to że jest lepiej, ale potestuje i sie upewnię. Nadmienię z trybu ręcznego nie mogę jakoś specjalnie dobrze opanować stąd moja niepewność do niego.
2024-11-11 15:28
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Będzie jeszcze lepiej jak 4D przestanie wariować  
Powinieneś częściej zaglądać jak się cos robi i sprawdzać info na forum, to wtedy ma sens... nie my mamy czekać tylko potrzebujący.
2024-11-11 15:28
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Jeszcze jedno póki pamiętam, kalibrowaliście swoje czujniki?no i najważniejsze jak je dobrze skalibrować? bo od początku uruchomienia pieca nie było to robione.
2024-11-11 15:32
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej do kubka wodę i włożyć wszystkie sondy i wtedy zobaczysz jaka jest różnica, ustawiasz do tej najbardziej prawdopodobnej. Oczywiście jak masz jakąś dokładniejszą sondę to tak samo do kubka co wedle niej się będziesz wzorować.
2024-11-11 15:36
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0

Widzisz proste i logiczne to co piszesz, wyczyszczę jeszcze kocioł i dalej obserwacja. 
Jeszcze raz dzięki dla was za poświęcony czas i cenne wskazówki.
2024-11-11 15:37
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Wyłącz ochronę powrotu przez 4D
2024-11-11 18:12
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Zrobić przez Pompę mieszającą czy przez CWU?
2024-11-11 20:11
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Tylko wyłącz z 4D.
Dalej jest ta padaczka bo bardzo szybko nagrzewa się zasilanie jak i ostyga i też reakcja 4D. Przy ograniczonym otwarciu 4D tego nie ma a przyczyną może być ze masz mało metalu na zasilaniu.
Spróbuj przesunąć ten czujnik z zasilania na sam 4D na tą mosiężną śrubę nad plastikiem.



2024-11-11 21:38
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Dla precyzji pytania mam całkowicie wyłączyć ochrone powrotu?bo innych opcji poza tymi co napisałem nie mam:/
dobrze będzie jak powrót nie będzie miał ochrony?
2024-11-11 21:42
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zobaczysz czy spadnie poniżej 50 ale nie powinien, a jak by spadł to włączysz.
2024-11-11 22:00
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Sugerowalbym ustalenie lokalizacji czujników temp szczegolnie powrotu. 
Oszukiwanie się w tej kwesti może być zgubne.
Czujnik CO dalej od zaworu 4D.
Czujnik powrotu tuż przy kotle.
2024-11-11 22:08
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
czujnik zmieniony w miejsce wskazane przez ciebie faco, ochrona powrotu narazie wyłączona, zawór strasznie wariuje przez co temp. za zaworem skacze.
Czujniki przejrze jutro i zmienie, oby coś pomogło. Zaobserwowałem że zawór zaczął wariować po Aktualizacji, no ale czy ma to coś wspólnego, ciekawe.
2024-11-11 22:24
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zobacz wykres, jak się stabilizuje zawór 4D  
2024-11-11 22:27
  dzidek430 Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
No no 10 min i jest prosta linianarazie kocioł odstawiony, oby zostało tak w grzaniu, ale chyba idzie to w dobrą strone
2024-11-11 22:32
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Przy piecach musisz być jak szachista, ileś ruchów do przodu
Teraz jak będzie za słabo grzać, to tylko zmieniać pogodynkę w CO1. Ale nie na odwrót jak było  
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bwyrzyko, jwojtowicz