Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia Ogniwo Eko plus 26 i temperatura powrotu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2024-11-11 00:16
  faco Posty: 904 Ostrzeżenie: 0
Ja tylko proponowałem jak chcesz dać wewnętrzny to nie ma problemu. Ty sam wiesz też co potrzebujesz.
Z wykresu nie wiadomo jak był ustawiony zawór ale jak zdecydowałeś się kręcić to coś nie zagrało. Ze pokazuje 30% to fikcja. Nawet nie wiadomo ile ciepła szło na 4D. Oczywiście o babcie trzeba dbać i jej zdrowie, więc działaj.
2024-11-11 00:33
  jollo93 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Zawór był otwarty na około 50 procent sam kręciłem nie zagralo bo już babci chłodno a babci odmawiać nie wolno. Jedyny problem jak i zagwostke mam to część domu babci kostka lata 80 mury ze wszystkiego w tym szlaka z huty. Druga część domu suporex bloczki , w dobudówce za gorąco w starym domu chłodniej takie to dylematy. A tak zapytam chce dać jeszcze otulinę na rury w garażu czy mógłbyś coś polecić myślałem o gotowym zestawie na allegro np takim https://allegro.pl/oferta/28-20-otulina-rockwool-z-welny-mineralnej-do-rur-15084265581?bi_s=ads&bi_m=productlisting:mobile:query&bi_c=MTlhNTE1OGMtNzI3ZS00OTVkLThlZDktZmQwY2ZiZGQyZmYxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f0de6122-38ce-4f54-a4d8-be515375a167 , jak myślisz warto zda to egzamin ? Trochę metrów łącznie jest tzn około liczę 40 mb. 
2024-11-11 00:38
  faco Posty: 904 Ostrzeżenie: 0
Ja Ci powiem ze jestem zwolennikiem aby piwnice grzać bynajmniej z rur od centralnego. Dlatego ze ściany nie przemarzają z zimna i jest cieplej w piwnicy a i cieplejsza podłoga jest nad piwnicą.
Co do otuliny każda jest skuteczna czym grubsza to lepsza ale czy montować lub nie musisz sam wiedzieć.
2024-11-11 10:44
  jollo93 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
od 20 wczoraj przy ustawieniu retortowy ręczny tak jak zalecił kolega wyżej mam taki popiół. 

2024-11-11 12:42
  faco Posty: 904 Ostrzeżenie: 0
Piec masz wyłączony ?
2024-11-11 17:00
  jollo93 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Włączony czasem mam problem z dostępem do internetu ( internet jeszcze po kablach telefonicznych) zmniejszyłem czas pracy podajnika i zwiększyłem dmuchawę chyba że jeszcze coś warto zmienić 
2024-11-11 21:46
  faco Posty: 904 Ostrzeżenie: 0
Jak temperatura u babci chyba w porządku jak obniżasz temp na piecu. Do póki tego nie przerobisz to idzie całkiem całkiem.
2024-11-11 21:54
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz podawanie na 8s.
A jaki był popiół wcześniej? 
2024-11-11 22:16
  jollo93 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Wysterowałem termostaty na 4 i 3 stąd mogą być wahania widoczne na wykresie. Dopóki nie dogrzeje dobrze chałupy wszelkie zmiany uważam za zbędne. Co do ustawień zmieniłem na 5 podawanie w trybie grzania dmuchawę ustawiłem  na 50% w trybie grzania trochę się polepszyło lecz nieznacznie. Aczkolwiek uważam że złe się pali. Poczekam 2-3 doby jak nic sie nie zmieni to już nie wiem czym korygować. Kolego RJ zmienię z 5 na 8 w trybie grzania i tak zostawię. Jak obydwoje będziemy mieszać to nic z tego nie będzie zdjęcia postaram się na bieżąco podsyłać. Dziękuje za uwagi ! Co do babci ustawiłem jej termostat  na 4 póki co jest zadowolona. Jak zobaczyłem że przy 58 stopniach utrzymuje się temperatura powrotu w granicach 50 stopni to myślę że jest ok. Chyba że uważacie inaczej 
dodane 2024-11-11 22:16Przy ecoalu popiół był lepszy tzn spieki były , ale też szukałem rozwiązania jak polepszyć napewno nie aż tak jak teraz. To jest mój pierwszy kocioł tego typu na eko-groszk. Od tego roku się uczę. 
2024-11-12 08:03
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0
Możesz korygować dmuchawą ale też i obserwuj. 50% to bardzo dużo a jesteś ograniczony regulatorem spalin. Regulator działa i zbija dmuchawę do 40%. Tyle by wystarczyło. Ale obserwuj bo szkoda takie ciepło 180st wpuszczać w komin.
2024-11-13 21:55
  jollo93 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Trochę pokombinowałem w ustawieniach i póki co ekogroszek spala się prawie że idealnie. Jutro wrzucę fotkę jedynie martwi mnie ta temperatura powrotu czy takie wahania jakie są obecnie są w porządku ? Czy lepiej zwiększyć temperaturę zadana? W instrukcji jest napisane najlepiej temperatura zadana 65 i 55 stopni natomiast w innych instrukcjach tego typu kotłów jest wzmianka o 50 stopniach jak uważacie ? Obecnie w głownie mierze steruje termostatami w domu stąd te wahania na wykresach.
2024-11-13 22:10
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0

Ale aż 50st prawie podajesz na grzejniki (w tej chwili).

Więcej na kotle więcej na powrocie ale bez siłownika to trudne chyba że będziesz biegał i regulował zaworem a nie tylko termostatami.
Źle to nie wygląda.
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: artug, Jan727usz, jareckicbr, JARO3838, jurkus, kosmaty2, Mateuszrychert, piomaj16, Rudolf230, tejlor, zbigniewmarek, zibi20061