W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Niska temperatura za zaworem 4D Subskrybuj
2024-01-28 15:09
  mpajak Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Cześć,
Po powrocie do ustawień fabrycznych, temperatura za zaworem stoi na poziome 35°C, a zadaną mam 55°C.
Pewnie czegos nie przełączyłem. Co może być tego powodem?
2024-01-28 15:17
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Ochrona powrotu przez zawór 4D blokuje dostawę ciepła na instalację.
2024-01-28 15:46
  mpajak Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Wystarczy tylko to wyłączyć?
2024-01-28 16:11
  MateoKoc Posty: 474 Ostrzeżenie: 0
mpajak napisał » 2024-01-28 15:46
Wystarczy tylko to wyłączyć?

Tak, ochrona powrotu jest priorytetem dla sterownika przy włączonej ww. opcji.
2024-01-28 17:21
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Najważniejsze zmienić testowo na 70% ( aktualnie Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D - 100 % ).
Ten kocioł pracuje zero jedynkowo ( pełny gaz i pełne hamulce ) bez sensu.
Lepiej wolniej nagrzewać i kontrolować temperaturę.
Czyli jak będzie -10st.C to kocioł będzie pracował na 100% mocy

Sorki -6st.C załatwiło kocioł ....
                    
Użytkownicy online: heniekwi