Cześć mam problem z piecem Ogniwo Eko plus+ 10kw i zimne grzejnik, ale po kolei.
Stara kamienica dwu kondygnacyjna nieocieplona, dach równiez nie ocieplony, ogrzewam mieszkanie 50m2 (plus grzejnik na klatce schodowej - aktualnie zakręcony). W całej kamienicy ogrzewane są 2 mieszkania (zaznaczone czarnym prostokatem) Piec chodzi na retortowy ecaol. w mieszkaniu jest zimno temp za zaworem skacze nie wiem dlaczego, wrzuce pare zdjęc może Ktoś z Was na szybko pomorze. Jutro telefon do montazysty zeby mie odwiedził. NIe ma podłaczenia do internetu na tę chwilę. zdjęcia: dodane 2023-12-03 23:04Wieczorem po kąpieli dziecka temp za zaworem spadła i zwiększyłem kąt otwarcia zaworu na 96% z 75% nie wiem czy dobrze. |
|||
|
||||
faco
|
Ile podajesz wegla sekund ?
|
|||
|
||||
panicz18
|
||||
|
||||
faco
|
Co tutaj na szybko wymyślić , daj mu 10s i zobaczysz. O tej porze się już śpi a nie myśli o piecach.
|
|||
|
||||
panicz18
|
Teraz to piwko piję i tutaj piszę. Dam 10 sek a mam pytanie dlaczego cwu mimo zadanego 37 stopni jest 44, nie umie tego autiomat wyłapać i to ciepło puścić na co?
|
|||
|
||||
leON22
|
Wg mnie za wysoka zadana temp.kotła przy 75st, włącza się zabezpieczenie przed przegrzaniem ( odpala pompa CWU ) ale tego bez podłączenia kotła do netu i wykresów nie ustalimy. Obniż zadaną kotła na 65st parametrów spalania nie ruszaj ja bym obniżył korektę dmuchawy na +2. Nie wiem jakim opałem palisz.
|
|||
|
||||
faco
|
Według mnie jak się gardziel otwiera 4D na tak wysoki % to znaczy ze ma zadyszkę, chce mocy a jej nie ma.
|
|||
|
||||
panicz18
|
Zmiejsze zadana o pare stopni i zobaczymy co sie będzie działo. Chcialbym go podpiac pod neta, ale to musze po całym budynku dookoła kabel ciągnąc bo router nie daje zasiegu do piwnicy
dodane 2023-12-03 23:50 faco napisał » 2023-12-03 23:46 Według mnie jak się gardziel otwiera 4D na tak wysoki % to znaczy ze ma zadyszkę, chce mocy a jej nie ma. Gardziel otwarłem bo chciałem żeby pusćił szybciej ciepłą wodę na co w momencie gdy spadła. Czy dobrze zrobiłem nie wiem teraz jest zmienjszona na 66% |
|||
|
||||
faco
|
Ty mu dajesz otwarcie max. Jeśli się sam otworzy na tyle czyli Twoje max. to znaczy ze chce ciepła a go nie ma, innymi słowy grzejniki więcej biorą ciepła niż dostarcza piec. Ale jak pisze Leon wykresy coś by pokazały więcej o tej porze tą plątaninę rur co tam widzę, to ja idę spać Może Leon nocny marek to rozszyfruje
|
|||
|
||||
leON22
|
Za zaworem 4D ustaw temp. 50st, max otwarcie zaworu 60% jak będzie problem z dobiciem do temp.zadanej za zaworem stopniowo zwiększaj otwarcie na 65%. Na jakich biegach pracują pompy, jaką masz zadaną min.temp. powrotu w ustawieniach zaawansowanych? Również nie będę wróżył, jestem zmęczony po imprezie i coś mnie bierze, chyba jutro wizyta w przychodni i wyro
|
|||
|
||||
panicz18
|
Zaraz wrzuce dane jakie tam sa ustawione
|
|||
|
||||
leON22
|
Ogarni ten internet, może jakiś repeater albo nawet dwa dadzą radę, albo kabel jakimś przewodem wentylacyjnym? Jak co to jeszcze z godzinkę posiedzę.
|
|||
|
||||
panicz18
|
Parametry kotła
Typ podajnika/sposob spalania - retortowy ecoal Algorytm wygaszania kotła - zawsze Minimalna temp powrotu - 45 stopni Ochrona powrotu - pompa mieszająca Pompy Temp załączenia pomp - 42 stopnie Funkcja pompy dodatkowej - pompa cyrkulacyjna |
|||
|
||||
leON22
|
Algorytm wygaszania kotła zmień na Tylko w grzaniu, min.temp.powrotu ustaw na 50st. Na jakich biegach pracują te 3 pompy? Przy okazji wrzuć fotki gdzie są zamontowane czujniki powrotu i za zaworem 4D?
|
|||
|
||||
panicz18
|
||||
|
||||
leON22
|
A ta trzecia mieszającą do ochrony powrotu, który bieg? Jak tam sytuacja z temp.kotła i za zaworem 4D?
|
|||
|
||||
panicz18
|
||||
|
||||
leON22
|
Ok, ten czujnik powrotu też owiń otuliną żeby nie łapał temp.zew.kotlowni. Jak widać za zaworem 4D masz ponad 50st na tym czujniku mechanicznym ( tyle leci w obieg CO i mówisz że zimne grzejniki?) , czy ta wartość pokrywa się z temp.za zaworem 4D w sterowniku?
|
|||
|
||||
panicz18
|
Tak teraz nawet 54 stopnie za zaworem i jest ok w domu. Grzejniki na te chwile ok, ale w ciągu dnia dużo razy jest/było skoków temp za zaworem jak na zdjęciu do 34 stopni. Wtedy jak dałem większy kat na zaworze wtedy wracała temp na grzejniki tylko nie wiem czy te spadki przez cwu są i wtedy piec daje na cwu a olewa co?
|
|||
|
||||
leON22
|
Tak jak pisałem wyżej miałeś za wysoką temp.zadaną kotła 70st w automacie algorytm podbija ją o dodatkowe 5st i tu już robi się problem Odpala pompa CWU żeby zbić ten nadmiar ciepła z kotła ( zabezpieczenie przed przegrzaniem ). Dlatego zawór 4D świruje nie wiem jak masz ustawiony ten zawór, czas reakcji, wspomaganie? Najważniejsze to ustabilizować pracę kotła, czy na grzejnikach są termostaty?
dodane 2023-12-04 00:46Ok wg mnie to wszystko w czym mogłem pomóc, reszta jak będzie dostępny sterownik. |
|||