Forum Pello v3.5 Problem ze sterowaniem zaworem 4D. Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Witam, mam problem ze sterowaniem zaworem 4D, od kilku dni rozjeżdża się kalibracja pozycji zaworu 4D z wartością otwarcia podawaną w sterowniku. Sterownik załącza napęd zaworu zwiększa otwarcie o kilka procent, siłownik zaworu włącza się w tym samym czasie, ale nie wyłącza się w momencie gdy sterownik wyświetla brak pracy zaworu. Według sterownika otwarcie 11%, a w rzeczywistości otwiera do 100%. Kolejno sterownik zamyka, zbije o kilka procent, w rzeczywistości zamyka zawór na 0%. Instalację mam od kilku lat, pierwszy raz taka sytuacja. Pozdrawiam
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Pytanie, czy czas pełnego otwarcia siłownika wpisany w ustawieniach zaworu 4D ( 120s) jest zgodny z tym na obudowie siłownika ( specyfikacja ), drugie pytanie czy kierunek jego otwarcia jest prawidłowy?
|
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Tak, wszystko się zgadza. Nic nie zmieniałem w ustawieniach. Dziwna sprawa.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Dziwne, pewnie coś się rozjechało pytanie, dlaczego ? Na początek proponuję restart sterownika, nie zaszkodzi siłownik powinien się wyzerować.
|
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Wygaszę kocioł, uruchomię ponownie sterownik, zobaczę czy coś to da.
dodane 2023-12-02 18:09 dodane 2023-12-02 18:10https://youtu.be/S1ydrWDqsQI?feature=shared dodane 2023-12-02 18:19https://youtu.be/gce4KT4I1zE?feature=shared |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Możliwe, że miałeś przebicie temp na kotle I sterownik otworzył zawór na 100% a siłownik się przekręcił.
Ponowna kalibracja zaworu i siłownika. Problemów z zasilaniem nie było? Nikt nie zmienił fazowania zasilania sterownika? |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Witam, nie było problemów z zasilaniem, dalej jest tak, że sterownik otworzy o kilka procent, w rzeczywistości idzie o kilkanaście, obecnie według sterownika jest 10 procent, w rzeczywistości około 40. Widać zaistniałą sytuację na załączonych wyżej filmach.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Coś dzisiaj zainicjowało to zdarzenie i się rozjechało. Ustaw kocioł w tryb ręczny i ręcznie zamykaj i otwieraj siłownik. Obserwuj i wyjdzie szydło z worka. Obawiam się, że nie ma wyjścia i ponownie ustawić zawór na 50% i siłownik na 5 a następnie restart sterownika. Robiłeś to kiedyś? |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Jak ręcznie w sterowniku otwieram i zamykam to reaguje prawidłowo. Ustawiałem siłownik na 0, zawór też i w sterowniku również tak, nastepnie restart sterownika. Jak idzie w automacie to jest chaos.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Dzisiaj kilka razy miałeś wyłączony sterownik. Jeśli to nie Ty to pewnie energetyka. I niestety w konsekwencji się pochrzaniło.
Przełącz na ręczny, ściągnij siłownik i możesz ocenić czy zawór jest otwarty tylko ile on pokazuje. Musisz go jeszcze raz nastawić a jeśli to nie pomorze to zmienić kierunek otwierania. Nic z niczego się nie bierze chyba że siłownik padł mechanicznie. |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Rozumiem, jutro z rana sprawdzę, odepnę siłownik i sprawdzę jak działa. Ale wcześniej jak układ działał poprawnie, to gdy sterownik kończył otwierać bądź zamykać zawór to wszystko działo się synchronicznie, a teraz sterownik wyświetla komunikat, że zawór stop, a ten jeszcze przez pewnien czas zamyka się bądź otwiera.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
No to nie jest normalne zachowanie. A może miałeś przepięcie i poszło coś w sterowniku? Jak nic nie ustalisz to dzwoń w poniedziałek do ES może coś wyczytają z sterownika.
dodane 2023-12-02 21:26Czy aby czasem sytuacja nie wraca do normy??? |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Zrobiło się stabilnie, obecnie nie mam możliwości sprawdzenia czy stopień otwarcia w sterowniku jest tożsamy z wskazaniem na zaworze.
dodane 2023-12-02 21:38 ![]() dodane 2023-12-02 21:43Wcześniej też wyłączyłem pogodowe sterowanie zaworem 4D, aby zmniejszyć ilość zmiennych. dodane 2023-12-03 09:43Witam, po nocy różnica pomiędzy stanem otwarcia w sterowniku a tym w rzeczywistości wynosi około 5%, obecnie układ pracuje dobrze. Ale nie znam przyczyny wczorajszych zawirowań, pozostaje obserwacja. dodane 2023-12-03 10:21Jednak nie jest dobrze, sterownik pokazuje otwarcie na 40 %, w rzeczywistości jest 0%. Jutro zadzwonię do Es, może po aktualizacji tak jest. |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Polecam wcześniej ustawić kocioł w tryb ręczny, zdemontować siłownik i ustawić zawór na 50%, siłownik na 5, założyć siłownik, przełączyć na automat i zresetować sterownik. Przy okazji warto zrobić czynność konserwacyjną zaworu i jeśli ma taką możliwość to palcami pokręcić kilka razy 360st w koło w prawo i w lewo Jak długo pracował na małym kącie otwarcia to może go zabrudziło i się blokuje. Wtedy sterownik jedno a siłownik drugie. Siłownik nie daje dźwięków przeskakiwania albo cykania? |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Zrobiłem tak jak piszesz, zawór obraca się bez problemu, siłownik pracuje cicho. W trybie ręcznym jak załączam siłownik, kolejno chcę go rozłączyć to czasem jest opóźnienie i siłownik dalej zamyka bądź otwiera.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
No to ciekawostka.
|
|||
|
||||
marcins
![]() |
Jak masz multimetr to możesz zmierzyć czy w momencie kiedy zawór się rusza, a sterownik pokazuje stop czy jest napięcie 230V na otwieraniu/zamykaniu (względem Nki).
Jeżeli nie ma 230V a jest ~115V to sterownik prawidłowo pracuje, a prawdopodobnie siłownik zaworu reaguje na napięcie szczątkowe. |
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Dziękuję za informację, sprawdzę napięcie, będę w stanie to zrobić dopiero za około dwa tygodnie. Obecnie układ pracuje dość stabilnie, jeśli zmieni się ten stan, to przez ten czas to przejdę na sterowanie ręczne.
dodane 2023-12-09 18:21Witam, sprawdziłem napięcie w sytuacji kiedy zawór pracuje, a sterownik pokazuje stop, napięcie 230 V. |
|||
|
||||
skillz0nss
![]() |
I jak rozwiązałeś sytuację? Bo u mnie jest podobnie , cały czas mi przekłamuje około 10% a nawet i więcej, nawet jak go ręcznie przesuwam to i tak na drugi dzień robi co chce...
|
|||
|
||||
Grzegorzy169
![]() |
Witam, dołożyłem na obwodzie elektrycznym zamykania i otwierania zaworu po żarówce aby zbierała napięcie szczątkowe. Sprawdza się, zrezygnowałem z krzywej grzania, ustawiam stałą temperaturę za zaworem czterodrogowym. Ale od miesiąca pojawił się inny problem, błąd rozpalania. Wygląda na to, że ślimak w palniku czasem się zacina, na początku myślałem, że blokuje go jakiś kamień czy inny niepożądany tam przedmiot, ale chyba w jednym położeniu ślimak ten nie potrafi ruszyć w trybie ręcznym po załączeniu słychać jak silnik wydaje delikatny dźwięk ale nie rusza, gdy delikatnie obrócę ślimaka to wtedy ruszy. Robiłem tak w zeszłą środę i przed chwilą. Trudna sprawa, kiedyś jeszcze na gwarancji miałem wymieniany ten ślimak wraz z napędem. Jutro zadzwonię do es lub do ogniwa. Pozdrawiam
|
|||