Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Pomoc w ustawieniu pieca Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2023-11-28 16:05
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Mam problem z gigantyczna ilością popiołu oraz dużo niedopałków. Czarne wiadro budowlane po 3 dniach pełne niedopałków. 
Ekogroszek pieklorz piec ogniwo eko plus+ 16 kw. Dom 130m nieocieplony. Korekta dmuchawy 0, podawanie 5s. Palę w trybie ecoal. Proszę o pomoc w ewentualnych ustawieniach. 
Podrawiam
2023-11-28 16:17
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0
Niestety metoda polega na obniżeniu nadmuchu.
Co spowoduje zwiększenie ilości popiołu.
Można krócej i częściej podawać opał ( tzw. większy ruch na palenisku ).
Metoda ciekawa ale skuteczna to ekogroszek wymieszać z wapnem.
Czasem opał jest koksujący i trzeba do tego przywyknąć.

Wtedy najlepiej odwiedzać kocioł częściej i pozbywać się blokady na palenisku.

2023-11-28 16:47
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Pieklorzowi w ecoalu daj +2 a nawet +4. Lepiej mieć trochę kalafiorów niż koksu i niedopalków. 
2023-11-28 17:16
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Podawanie zostawić 6s? Zmieniłem na +3 zobaczymy co będzie jutro
2023-11-28 19:31
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Czas podawania w ecoalu wg osobistego podglądu na palniku. Zasada jest prosta im dłużej podajesz tym dłużej stoi. 
2023-11-29 18:38
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0

Mam tą samą opinię o ecoal. Zwiększenie podawania nic nie wnosi do kopczyka.
Może komuś będzie się chiało zmierzyć jak wpływa moc dmuchawy na podawanie.
Regulacja mocy dmuchawy na ecoal jest dość szeroka.
2023-12-23 14:53
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Co może być w ustawieniach nie tak że przy załączeniu cwu piec się wygasza przesypuje węglem i gaśnie płomień 
2023-12-23 15:02
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Masz włączony priorytet grzania CWU, histereza #2 inna niż 30st. Proponuję lekturę instrukcji obsługi sterownika zanim zmienisz jakiś parametr, akurat ten jest  bardzo ważny. Ustaw 30st i po problemie  
2023-12-23 17:01
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
To rozumiem ale nie mam pompy do cwu tylko załączam ręcznie zawór na grzanie wody raz dziennie. Bojler idzie razem z instalacji na grzejniki.
dodane 2023-12-23 17:01Pieklorz ogólnie się źle pali, jak miałem sztygara to było o niebo lepiej
2023-12-23 17:34
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
No to bardzo miło , że w końcu opisałeś "kombinację" grzania CWU w Twojej instalacji ale "każdy orze jak może" , jak Ci tak wygodnie to OK Ciekawe ile jeszcze takich niespodzianek posiadasz ? Rozumiem , że szukasz oszczędności nie grzejąc baniaka CWU ale chyba nie tędy droga . Jak otwierasz TEN zawór na grzanie wody wtedy cały układ się destabilizuje i eCoal sobie z tym nie radzi , co widać na wykresach  Zmiana trybu spalania na ręczny albo grupowy powinna rozwiązać problem ale najlepiej przerobić instalację i dołożyć pompę CWU .

2023-12-23 18:12
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za odpowiedź, po nowym roku zamontuje pompę. Na pieklorzu mam dobre ustawienia spalania?
2023-12-23 18:23
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0

Destabilizacja o której pisze leON22 to jedno ale czujnik przez cały czas czuwa i widzi temperaturę oraz histerezę 0 mimo wyłączonego CWU. Lepiej to ustaw na 30st.
Lepiej by to pracowało gdyby ten zawór był cały czas otwarty. Zbiornik pewnie izolowany więc byłby po prostu jak dodatkowy grzejnik bez specjalnej straty skoro nie korzystacie z wody w określonym czasie.
Do tego bym obniżył temp kotła do 58st dla ecoala.
Ta pompa ochrony powrotu jest fizycznie zabudowana? A gdzie?
P.S. Ostatnio jakaś dziwna mania zapanowała na histerezę 2 dla CWU. I często jest to powodem problemów.
2023-12-23 18:46
  macko72 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Da się zauważyć że wielu użytkowników którzy posiadają jakiś problem nie stosują się do zaleceń bardziej doświadczonych użytkowników typu Leon rj1972
2023-12-23 19:49
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
@macko72 słuszne spostrzeżenie   @rj1972 jak zwykle ma rację Ogólnie panuje mania nieczytania , znam temat od podszewki , starszy syn 30+ , młodszy 13+  Teraz zamiast są : audiobooki , tik toki , TVP , TVN  i inne zjadacze czasu , chyba nic na to nie poradzimy   
2023-12-23 19:59
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0

Słuszna uwaga ale nie tyczy się tylko młodszych. A co do TVP to też chyba idzie w dobrym kierunku.
Tutaj mamy taki problem że pojawia się pytanie i jest podpowiedź.Czasami ta podpowiedź czy propozycja jednego czy kilu osób czasami jest rozbieżna ale można dyskutować o ile ktoś ma czas. Najważniejsze aby ten kto zgłasza problem zareagował, sprawdził, przetestował, spróbował. Jeśli będzie lepiej to jest sukces ale sukcesem też może być porażka bo ona zmusi użytkownika innych uczestników do myślenia i  do intensywniejszego działania. Tutaj nic nie można zepsuć (teoretycznie) tylko mieć odwagę zmienić i zobaczyć. W czym problem ? Oczywiście są użytkownicy którzy super współpracują i dla nich największy szacun
2023-12-24 02:08
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0
Czy nie można tego ręcznego zaworu do CWU otworzyć tylko na 10% i nie zamykać ???.
Przez całą noc się nagrzeje a destabilizacji kotła nie wniesie ....
Zawsze prostsze jest tymczasowo lepsze.
2023-12-24 11:52
  maverick1112 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za podpowiedzi. Wprowadziłem zmiany. Nie będę zamykał zaworu całkiem tylko zostawię lekko uchylony. Zobaczymy co będzie po kilkunastu godzinach. Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych i Spokojnych Świąt.
2023-12-24 12:31
  macko72 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
A czemu obwód CWU wyłączony
2023-12-24 13:02
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
@macko72, bo nie ma pompy CWU  
2023-12-24 13:13
  macko72 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
No widzisz Leon moje przeoczenie ale w ekoalu i tak przebija o 5 stopni Więc moja propozycja zmniejszenie na kotle temperatura co najmniej na 58
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: alena28, CzornyGG, emaz, heniekwi, king00721, krawctom1, libortichy, MarcelKotlownia, zima