Forum eCoal.pl v3.5 Ogniowo Eko Plus 25 kW - DUŻO SADZY Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
maciejtoya
|
Cześć, Czy ktoś jest mi w stanie pomóc jak mam ustawić piec ? Mam mega dużo sadzy. 3 dni i piec się wygasza bo cały jest zawalony i nie ma przepływu. Przypuszczam, że to wina węgla ponieważ wcześniej nie było takiego problemu. W tej chwili jest retorta-ecoal ale mogę przejść też na spalanie grupowe. Mam kocioł podpięty do neta. Z góry dziękuje.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Wegiel może być. Wyłącz histereze2 na cwu bo poco to. Jaka temperatura idzie na CO? Zmień tryb na retortowy ręczny. Jest fizycznie pompa ochrony powrotu? Chyba nie więc wyłącz funkcje pompy dodatkowej jako mieszającą.
|
|||
|
||||
gwarek
|
Przy 57% dmuchawy to musisz mieć piec martenowy z ogniem jak na palniku gazowym.
W takich warunkach nie ma prawa być sadzy. Może coś przytkane z przepływem powietrza ( dolot zewnętrzny , kanały powietrzne ). Oczywiście jakość węgla ma największe znaczenie. |
|||
|
||||
rj1972
|
Dmuchawa wcale nie daje takiej temperatury po spalinach widać. Najlepiej zmienić tryb a jak już zostać w ecoalu to zmienić typ kotla na Eko Plus M lub Eko plus M26E jesli jest taka opcja. Daj też korekta dmuchawy 0%. A ta histereza 2 na cwu to ciekawe po co jest ustawiona jak nie ma siłownika.
|
|||
|
||||
faco
|
Według mnie piec dać na 65 stopni. Podawanie węgla 8-9s. To tak na początek. Piec goni już cały dzień i nie doszedł do żądanej, chyba szkoda paliwa.
|
|||
|
||||
leON22
|
Widzę, że @Maciej nie wyciąga wniosków i ma wiecznie problem z ustawieniami ale jak widać niektórych trzeba prowadzić za rączkę przez całe życie Trochę wstyd dla palacza z takim stażem
|
|||
|
||||
maciejtoya
|
Dziękuje za pomoc. Spróbuje coś pozmieniać. @LeON22 nie masz nic do powiedzeni - MILCZ. Nie interesuje Cie temat to sie nie wypowiadaj. |
|||
|
||||
leON22
|
Nie ma za co , zaiste temat o sadzy , bardzo ciekawy , wałkowany na różnych forach co roku , tutaj od zarania . Wpisz w forumową szukajkę słowo klucz : problem z sadzą i wszystko jasne , szukaj przyczyny. Do ustawienia , trzy parametry albo dla niektórych, aż trzy . Podstawa to dobranie odpowiedniej dawki paliwa i tlenu niezbędnego w procesie spalania , ale chyba o tym nie muszę pisać , o jakości paliwa nie wspomnę , no chyba że jest problem z palnikiem np.przytkane otwory nawiewowe albo kanał w podajnku . Na przyszłość radzę powstrzymać emocje na wodzy i większą dawkę pokory , a od uciszania userów jest administrator forum " marszałek sejmu" , pozdrawiam
|
|||
|
||||
rj1972
|
Zmiany wprowadzone. Spaliny poszły w górę ale kocioł nie potrafi dobić do zadanej temp. Raczej by trzeba się przygladnąć instalacji. Albo ten opał taki słaby. Co to jest za opał? Zdjęcia zaworu mieszajacego można zrobić? Jaką jest temp puszczana na grzejniki? Jest tam termometr na CO?
|
|||
|
||||
faco
|
Napisałem 8-9s co się zmieni.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Ma 8s.
Tam coś przebija temp na CWU. Samymi ustawieniami niewie się zdziała. Ostatecznie bym to przełączył na tryb ręczny. 5s/45s/38% dmuchawa. |
|||
|
||||
leON22
|
Wg mnie 5s na 300m2 nieociplonego domu to trochę za mało
|
|||
|
||||
faco
|
8 dopiero dał o 19. Daj mu 12 nie bój się
|
|||
|
||||
maciejtoya
|
Wasze porady były skuteczne. W tej chwili praktycznie zero sadzy. Ustawienia są automat retorta-ecoal. W domu mieszkają dwie starsze osoby. Ja tam chodzę doglądać jak się coś dzieje. Mogę dać ostatecznie spalanie grupowe ale jak włączyłem w zeszłym tygodniu na ustawieniach jakie były kiedyś to był zawalony cały popielnik i niespalony węgiel. Ekonomia jak najbardziej wskazana. |
|||
|
||||
oxalis3
|
Miałeś 57% dmuchawy i sadzę , dałeś na 60 % i jej nie masz. To nie jest cud. Ja mam pytanie do kolegi faco, jak w automacie podnosisz czas podawania to czas przerwy się przecież zmienia proporcjonalnie. Czy przy 5 sekundach podawania i 20 przerwy moc palnika będzie inna niż przy 8 s podawania i 32 sekundach przerwy?
|
|||
|
||||
faco
|
Myślę ze jak poda więcej węgla to dłużej utrzyma temperaturę. Sprawdzić i się przekonać.
Dołóż mu kolego tego węgla bo widać efekty. dodane 2023-11-24 13:19Po co o coś pytasz jak później tego nie robisz 🤔 |
|||
|
||||
rj1972
|
Nie wiem gdzie widzicie efekty bo to idzie tragicznie. Sadzy przy takim nadmuchu nie prawa być o ile prawidłowo chodzi dmuchawą. Pamiętajcie że ecoal musi wyciągnąć 60+5st. a tu z biedą osiaga 60st. Proponowałem aby wprowadzić typ kotla M25E czy też 26 jak tam jest w sterowniku. Zresztą już kiedyś to było i rzekomo lepiej dmuchało czytających poprzednie wpisy. Ostatecznie należy odpalić tryb ręczny bo grupowego nie opanujesz widząc ostatnie wpisy. Powtórzę się ale byłoby dobrze zrobić i pokazać zdjęcia instalacji. Jak wygląda teraz ogień na palniku? Jak wygląda popiół? Ile to pali w ogóle bo chyba sporo.
|
|||
|
||||
gwarek
|
Kurcze blade kocioł idzie non stop i nie dobija do 65st. aby odetchnąć.
Pewnie pompa na 75W a termostaty na grzejnikach na full ustawione. Szok ile ten budynek potrzebuje mocy do ogrzewania. |
|||
|
||||
faco
|
Aby te starsze osoby miały dość pieniędzy na opłacenie tego węgla, a kolega jak się czegoś podejmuje to sterownik do domu i ustawiać.
Kolega ustawia CWU na 38°C a jak widzę ono jest cały czas grzane, teraz nie wiadomo co tam jest za pojemność, co się grzeje. Zapewne jest tam dużo więcej powikłań. |
|||
|
||||
maciejtoya
|
No właśnie ekonomia wskazana. Co mam zrobić by teraz mniej spalał ?
Dom ma ponad 300m i jest nieocieplony. Ma nowa instalacje, grzejniki i okna. Wczoraj wrzuciłem 3 worki a dzisiaj już prawie pusto w podajniku. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||