Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zmiana trybu grzania z eCoal na ręczny Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2023-11-24 07:02
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Tak zgadza się oba są płaszczowe i grzeją się równocześnie (na jednym obwodzie), czujnik temperatury zamontowany na większym gdzie częściej dochodzi do wymiany wody. Zauważyłem właśnie, że gdy dogrzewa wodę wtedy na CO idzie nieco niższa temperatura niż zadana.
2023-11-24 15:02
  faco Posty: 962 Ostrzeżenie: 0
Daj mu 7s węgla i zmniejsz dmuchawę do 35, zobaczymy 🤔
dodane 2023-11-24 15:02Przerwę zmniejsz do 35s a 36 nadmuch
2023-11-24 17:05
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Masz fajnie ustawiony regulator temp. spalin ... tak ustawiony że nie działa.
Trzeba ustawić np. tryb grzania 38% dmuchawy a reg. spalin dla 170st. 35% dmuchawy.
Regulator spalin obniża moc dmuchawy ...
Zresztą 35% mocy dmuchawy w zimne dni to dość skromnie.
2023-11-24 17:51
  faco Posty: 962 Ostrzeżenie: 0
Kolega i tak ustawia wedle siebie, to nie ingeruję.
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bozena, Dadi, januszslupik