Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zmiana trybu grzania z eCoal na ręczny Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2023-10-15 07:51
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Właśnie kilka dni temu przeszedłem z trybu grzania z retortowy-eCoal na retortowy-ręczny. Mam mały problem z osiągnięciem temperatury zadanej kotła w godzinach nocnych co widać na wykresach (w ciągu dnia widać, że idzie ok) w związku z tym pytanie czy może coś źle poustawiałem? Z góry dziękuję za pomoc.
2023-10-15 20:38
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Dużo zależy między innymi od opału. 25kw to duży palnik. Daj mu 6s podanie, postuj 40s i dmuchawa 38%.
dodane 2023-10-15 20:38Dobrze by było zmienić tryb ochrony powrotu na pompę kotłową.
2023-10-15 20:48
  Marcel1958 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Kolega ma rację dużo zależy od opalu.mam piec ogniwo eco plus m 26 kw i byly takie ustawienia przy podobnych temp.6 sek podawanie 45 s przerwy i 35% dmuchawa.i piec hulał Dom klocek lata 80-te otynkowany nieocieplony 150m2. kiedy czyściłeś piec bo temperatura spalin dość wysoka i wali ciepło w komin, Ja czyszczę co 3 tyg bo zanieczyszczony wymiennik to potężne straty,no i ja mam temperaturę powrotu 50 stopni. nie sugeruj się moimi ustawieniami bo palę peletem z łuski słonecznika.jest dużo taniej a popiół jako nawóz na ogródek
2023-10-15 21:41
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0

Piec był czyszczony dokładnie tydzień temu przed uruchomieniem.
Co do ochrony powrotu mam do tego osobną pompę więc nie widzę potrzeby zmiany.
2023-10-15 21:52
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Tak, to widać że jest dodatkowa pompa do ochrony powrotu. Jest ustawiona jako mieszająca czyli pracuje cyklicznie. Ale ta sama pompa może pracować na stałe jako kotlowa. Warto spróbować.
2023-10-15 22:03
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Chyba nie bardzo rozumiem jak to ustawić i jaka jest wtedy różnica między pompą mieszającą i kotłową.

dodane 2023-10-15 22:03Chyba już wiem o co chodzi. Pytanie takie czy pompa kotłowa nie będzie dążyła do temperatury kotła i działała cały czas? Bo przy mieszającej załącza się dopiero wtedy jeśli temperatura tego wymaga.
2023-10-15 22:42
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Tak, będzie pracować cały czas. W zalznosci od modelu musi być ustawiona na bardzo małej mocy lub 1 biegu. Nie będzie dążyć do temp kotła tylko powrót ustawi się równolegle do temp kotla z różnicą ok. 5-8st. Ale to wyjdzie dopiero po obserwacji. To też zależy jak jest zabudowana czy jako bybas czy na powrocie zaworu mieszajacego. No cóż trzeba to uruchomic i sobie zaobserwować. Zawsze można wrócić. 
2023-10-17 21:19
  gwarek Posty: 621 Ostrzeżenie: 0
Różnica między kotłową a mieszającą.


2023-10-19 07:56
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za zobrazowanie, tak myślałem że może to tak wyglądać. Na chwilę obecną pozostanę chyba jednak przy aktualnych ustawieniach bo widzę. że idzie w miarę regularnie i temperatura kotła też oscyluje już w granicach zadanej.
2023-10-19 09:19
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Ta zmiana dla sapokojenia chociażby własnego doświadczenia nic nie kosztuje i jest nieszkodliwa. Co najwyżej pompa w wigilię przemówi Dziękuję Wybawco.
Proponuję zwiększyć czas reakcji zaworu na 45s a potem na 60s.
2023-10-19 23:47
  gwarek Posty: 621 Ostrzeżenie: 0
mblazkie napisał » 2023-10-19 07:56
Dziękuję za zobrazowanie, tak myślałem że może to tak wyglądać. Na chwilę obecną pozostanę chyba jednak przy aktualnych ustawieniach bo widzę. że idzie w miarę regularnie i temperatura kotła też oscyluje już w granicach zadanej.


No właśnie nie .... od razu trzeba to zmienić.
Pompa nie może pracować w trybie ekstremalnie przerywanym.
To nie jest silnik pancerny jak ze starej krajzygi.
Pamiętaj że największe obciążenia są przy starcie.
Zmień i daj żyć tej pompie w spokoju
2023-10-20 21:30
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Spróbuję sprawdzić te ustawienia i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmieniłem ustawienie reakcji zaworu z 25 na 45s i pompę dodatkową na kotłową. Jeśli można to proszę o weryfikację czy o to właśnie chodziło.

dodane 2023-10-20 21:30Jeszcze jedno pytanie. Widzę, że po tej zmianie na schemacie pojawił mi się bufor.
2023-10-20 23:01
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0

Tak o to chodziło. Już widać różnicę ale ocena jutro.
Trzeba ustalić gdzie masz zabudowany czujnik temp. powrotu. oraz jego kalibrację. Daj fotkę z instalacji albo opisz gdzie jest. Ma być jak najbliżej kotła.
Podaj kalibrację czujnika temp kotła i czujnika temp powrotu.
Bufor to taka grafika.
2023-10-22 17:31
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Czujnik temperatury powrotu jest zamontowany praktycznie na samym wejściu powrotu do pieca.

dodane.
Nie bardzo orientuje się odnośnie tej kalibracji i co mam podać?
dodane 2023-10-22 17:31
Znalazłem tylko coś takiego:
poprawka kalibracyjna temp. kotła: 0,3
poprawka kalibracyjna temp. powrotu: 1,2
2023-10-22 18:15
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
O to chodziło. Różnice widać po twoim wykresie. Ustaw sobie te dwie poprawki na 0,3 pod warunkiem że czujnik powrotu jest zaizolowany.
Jaką masz pompę do ochrony powrotu?  Na jakiej mocy albo biegu pracuje? 
2023-10-22 19:49
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0

Tak, czujnik powrotu jest zaizolowany szarą otuliną na rurę.
Pompa Wilo YONOS PICO 1.0 25/1-4 obiegowa
2023-10-22 20:07
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
No to wrównaj kalibracje i daj trochę więcej mocy na pompie powrotu bo ma fajną płynną regulację. Zmniejszysz różnice, podniesiesz powrót. Idealna różnica przy pracującej pompie CO to 5-6 st. Obserwacja do rana. I nic więcej opału nie spalisz jakby co.
2023-10-22 20:27
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Masz różnicę zasilanie-powrót niekiedy 20°C przy pracującej pompie kotłowej. Zobacz do mnie, pompa kotłowa 1 bieg i różnica 2°C. Masz różnicę 7-8°C zauważ kiedy. Jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
Ile litrowy masz bojler?
2023-11-23 20:22
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Trochę potestowałem te ustawienia ale widzę, że pojawił się jeden problem. Odnośnie niższych temperatur na zewnątrz jakie teraz panują widzę, że na instalację idzie dość niska temperatura. Co do bojlera to są zamontowane dwa (150l i 120l).
2023-11-23 21:28
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Płaszczowe? Oba grzeją się równocześnie ?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Maniek04, Michalmichal, panmarian, Publo, volf64