Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona
2023-10-14 22:41
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Faco, ja tylko prosiłem o odkrycie kart. Teraz mi na ocenić ze zawór 3 D jest Ok choć dziwnie al widocznie było ciasno i jest intalir mistrz.  Ale i tak jest pajęczyna. Moim zdaniem zmienić kierunek otwierania siłownika albo trzeba go zdemontować i ustalić pozycję zaworu i reset.
Ja już nie jestem przed kompem więc wizja ograniczona.
Faco, działaj. 
dodane 2023-10-14 22:41Ups. Pompa cwu jest na I. Przełącz to pokrętło czerwone przy pompie cwu na II.
2023-10-14 22:46
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Ja już jestem zmęczony po imprezie ale widzę ze chyba reakcja jest prawidłowa. Chwilę jeszcze popatrzę.
dodane 2023-10-14 22:43Czekaj nie 5 naraz niech jedno się na razie robi.
dodane 2023-10-14 22:46W domu masz temp. ok ?
2023-10-14 22:50
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
O wybaczcie, nie odświezyło mi forum już idę działac
dodane 2023-10-14 22:50
rj1972 napisał » 2023-10-14 22:41

dodane 2023-10-14 22:41Ups. Pompa cwu jest na I. Przełącz to pokrętło czerwone przy pompie cwu na II.

Jeśli dobrze rozumiem, to na tej pompie co jest nawyzej bałem pokrętło na te drugą kreseczkę
2023-10-14 22:50
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Na razie nic nie dłubać. Temp w domu ok? 
2023-10-14 22:51
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 22:46

dodane 2023-10-14 22:46W domu masz temp. ok ?

W porządku, a nawet za gorąco - niektóre grzejki na 3 są skręcone (i juz ostygły)
2023-10-14 22:54
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Jeśli dałeś na II kreskę to dobrze. Faco sorry. Ale Ok późna pora więc nie ma sensu więcej. Ja uważam że siłownik lub zawór 3d  nie grają. 
2023-10-14 22:57
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Obwód CO1 daj czas reakcji 30s a histereza 0

Już działają tylko dopracować.
2023-10-14 22:58
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 22:57
Obwód CO1 daj czas reakcji 30s a histereza 0

Już działają tylko dopracować.

Zrobione!
2023-10-14 23:03
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Obwód CO1 temperatura zadana 50
2023-10-14 23:04
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 23:03
Obwód CO1 temperatura zadana 50

Ustawione
2023-10-14 23:07
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Masz termostaty na grzejnikach ?
dodane 2023-10-14 23:07Obwód CO1 Wsp. wzmocnienia 0,7
2023-10-14 23:11
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 23:07
Masz termostaty na grzejnikach ?
dodane 2023-10-14 23:07Obwód CO1 Wsp. wzmocnienia 0,7

Coś takiego mam przy każdym:
2023-10-14 23:13
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Termostaty Ok. Daj tam jeszcze to 0,7 i zobaczymy co tam zrobi do jutra.
2023-10-14 23:14
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 23:13
Termostaty Ok. Daj tam jeszcze to 0,7 i zobaczymy co tam zrobi do jutra.

Już dałem 0,7
2023-10-14 23:16
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Spalanie tryb podtrzymania moc dmuchawy 33%
2023-10-14 23:19
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 23:16
Spalanie tryb podtrzymania moc dmuchawy 33%

Zrobione!
2023-10-14 23:22
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Ok to idziemy spać.
dodane 2023-10-14 23:22Obwód CO1 daj czas reakcji 30s, daj jeszcze 20s
2023-10-14 23:24
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-10-14 23:20
Ok to idziemy spać.

Dzięki Panowie jeszcze raz za pomoc
Dobrej nocki!

dodane 2023-10-14 23:24
faco napisał » 2023-10-14 23:22

dodane 2023-10-14 23:22Obwód CO1 daj czas reakcji 30s, daj jeszcze 20s



Zawór 4D dałem 20 sek.
2023-10-14 23:25
  faco Posty: 910 Ostrzeżenie: 0
Ok
2023-10-14 23:40
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
Czy histereza zaworu 4D (3D) 0st to dobry pomysł?  20s czas reakcji?  Taniec z gwiazdami z prędkością światła. A tak testowo jakby kliknąć czas reakcji zaworu 180s albo nawet 240s? Nikosa spróbujesz przez 24h?  
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adamb12, Bystrz11B, derek71, domimik, idemnato, JanBed, MaPa, maste, patmar, Yggr