Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Proszę o pomoc w ustabilizowaniu pracy kotła, w szczególności temperatury spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 8Następna stronaOstatnia strona
2023-03-13 22:37
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
No właśnie nie - na sterowniku kąt 20 st a pokrętło na 1 - zrobiłem zgodnie z zaleceniami "Jeśli siłownik ARM343 się rozjeżdża bo były jakiekolwiek próby kręcenia nim ręcznie lub zdejmowania przy włączonym sterowniku to proponuję restart czyli wyłączyć sterownik z sieci ustawić zawór na 50% ustawić (zdjęty) siłownik na 5 lub 50%, założyć siłownik na zawór, włączyć sterowanie elektryczne na siłowniku i uruchomić sterownik. Oczywiście pod warunkiem że wcześniej kierunek otwierania prawo/lewo był ustawiony właściwie. Pewnie wszystko się dostroi. Dla ARM343 czas 120s."

Jutro sprawdzę, czy się dobrze dostroił
2023-03-14 07:24
  rj1972 Posty: 1117 Ostrzeżenie: 0
Już widać ze szybciej i mocniej puszcza temp na CO. 
Proponowałbym teraz takie zmiany:
Powoli ograniczyć zawór na 60% docelowo mniej ale powoli.
Czas postoju w grzaniu na 40s.
Pompa CWU na 1 bieg. 
Temp kotła 60st.
Ochrona powrotu przez CWU. Powrót 50st.
Może trochę iść więcej opału. 
2023-03-14 07:46
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Tak teraz wygląda nastawa siłownika, imo nadal nie jest to precyzyjne odzwierciedlenie. 
Sterownik:


Siłownik:




Poprawiać do skutku?
dodane 2023-03-14 07:46
rj1972 napisał » 2023-03-14 07:24
Już widać ze szybciej i mocniej puszcza temp na CO. 
Proponowałbym teraz takie zmiany:
Powoli ograniczyć zawór na 60% docelowo mniej ale powoli.
Czas postoju w grzaniu na 40s.
Pompa CWU na 1 bieg. 
Temp kotła 60st.
Ochrona powrotu przez CWU. Powrót 50st.
Może trochę iść więcej opału. 



Zrobione
2023-03-14 07:49
  rj1972 Posty: 1117 Ostrzeżenie: 0
Na razie nie ale warto sobie to pilnować. A sterownik po zmianie był wyłączony? 
2023-03-14 08:46
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Tak, wyłączyłem sterownik.
dodane 2023-03-14 08:46Jeszcze jedna kwestia, włącznie ochrony powrotu przez CWU i ustawienie minimalnej temp powrotu na 50 st sprawi, że temp CWU będzie również 50 st. To dużo. Mam małe dzieci i obawiam się, że mogą się oparzyć. 45 st na CWU jest ok. Wiem, że jest zasada, aby powrót był -10 st temperatury zadanej kotła. Co zrobić w takim przypadku? Nagiąć zasadę i zrobić 45 st na powrocie czy obniżyć temp kotła do 55 st. (gwarancja), aby zachować te -10 st od zadanej na kotle na powrocie. Albo nie puszczać ochrony przez CWU w ogóle? 
2023-03-14 09:15
  rj1972 Posty: 1117 Ostrzeżenie: 0
Tak źle i tak nie dobrze.  Woda będzie gorąca. Trzeba by obniżać temp kotla. Ja bym wybrał raczej to by nikt się nie popażył. Dlatego wyłacz ochrone powrotu. Jednoczesnie obniża temp CWU na 45st bo zauważyłem że wodę masz w okolicach 55st. Czujnik mierzy temp obudowy A sama woda w środku jest cieplejsza. Mógłbyś też ten bojler pokazać. 
2023-03-14 09:36
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0












2023-03-14 13:26
  macko72 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
moje zdanie. to auto-lato nie sprawdza sie u ciebiei  morze w kwietniu to co zaoszczedzisz na opale to pozniej kociołek nadgania grzaniem i długo dogrzewa.
2023-03-17 07:41
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Hej, wygląda na to, że udało się ustabilizować pracę kotła Dziękuję wszystkim, a w szczególności @rj1972 i @macko72 za poświęcony czas i zaangażowanie w opanowaniu sytuacji  
2023-03-17 15:58
  faco Posty: 967 Ostrzeżenie: 0
Dwanaście na podwórzu na kominie 170°C, wykres też do najszczęśliwszych nie wygląda. Sytuacja opanowana 
2023-03-20 18:44
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
@faco z chęcią skorzystam z twoich płatnych porad z prywatnej wiadomości. Rozliczenie post paid od efektu może być? 
2023-03-20 20:23
  faco Posty: 967 Ostrzeżenie: 0
Abonament to ja płacę za RTV  
2023-03-20 20:38
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
To proponuję wrócić przed TV zamiast dodawać komentarze, które nic nie wnoszą  
2023-03-20 21:22
  rj1972 Posty: 1117 Ostrzeżenie: 0

Przyglądałem się dzisiaj wykresowi w trybie lato. Niestety nadal obserwuję przebicie temp na CO przy zamkniętym siłowniku na 0. Chyba nadal zawór nie jest fizycznie zamknięty. Czy możesz zrobić fotkę samego zaworu bez siłownika?
Jeśli to będzie Afriso to sprawa będzie prosta.
Żaby zrobić fotkę sterownik na ręczny, siłownik na ręczny i zdjąć.

50% zawór jest wtedy jeśli białe wycięcie na zębatce będzie u góry na płasko pomiędzy godz. 9 i 3.
Oczywiście w wolnej chwili.
Procedura ustawienia zaworu i siłownika jak wcześniej opisałem jeśli by się okazało że jednak nie jest dobrze ustawiony.

2023-03-21 22:12
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj po pracy wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
dodane 2023-03-21 22:12A więc:
Sterownik pokazuje 33%




Pozycja siłownika:




Zdjąłem siłownik, ustawiłem zawór:






Ustawiłem siłownik na równe 5 i założyłem. Po wszystkim zrobiłem restart sterownika. 
2023-03-22 07:17
  rj1972 Posty: 1117 Ostrzeżenie: 0
Zawór w pozycji jak na zdjęciu był w pozycji 50%. Siłownik mocno rozjechany. Teraz ja ustawiłeś z rana widać poprawę i lepszą pracę. Chyba będziesz musiał częściej sie temu przyglądać. Pwodów rozjechania siłownika jest kilka ale to nie istotne. Po prostu trzeba czasem obserwować. Następnym razem przy okazji weź ten zawór ręcznie kilka razy przekręć o 360st w prawo i w lewo tak dla higieny. Jak by się blokował to wyczujesz. Teraz skoro już bardziej idziesz w tryb lato to raczej za wiele się nie poprawi. Chyba ze ktoś coś zaproponuje. Warto latem przemyśleć zabudowę pompy ochrony powrotu. Jak w ogóle spalanie? 
2023-03-22 22:39
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Tak teraz wygląda popiół. Są widoczne większe spieki, bardzo twarde.






Na palenisku tak:




Nie czyszczone, żeby pokazać jak to wygląda po 3 dniach

2023-03-22 23:47
  leON22 Posty: 6361 Ostrzeżenie: 3
Tragedii nie widzę, wywal te  te szamotki z palnika i powinno być lepiej. Co do stabilizacji pracy kotła, włączenie ochrony powrotu powinno rozwiązać problem ale sam wiesz z czym się to wiąże, możesz spróbować "nagiąć zasadę" ustawić na kotle zadaną np. 52st, powrót 50st i zobaczyć jaki będzie efekt, czy temp. CWU zbliży się do temp.zadanej kotła, a tego nie chcesz z obawy na dzieciaki. W tym przypadku ciężko znaleźć złoty środek :( Albo rybki albo akwarium  
2023-03-23 07:54
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
@leON22 - co wykorzystać do ochrony powrotu? Zawór 4d czy pompę CWU? 
2023-03-23 09:09
  leON22 Posty: 6361 Ostrzeżenie: 3
Na chwilę obecną ochrona przez pompę CWU i odpowiednie dobranie temp.kotła powrotu i CWU. Osobiście proponuję zainwestować w dodatkową pompę na powrocie za zaworem 4D i problem z głowy  
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 8Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adam777, CHIENA1234, Dzikowo, LeszekZ, Martivw, Przemek01, rudek, spawn