Forum eCoal.pl v3.5 Duże spieki i strata w paliwie Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 11Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
MateoKoc
|
oxalis3 napisał » 2023-02-08 21:31 Tak z ciekawości zapytam, a jakie masz zabezpieczenie kotła? Nie wiem, jak było przy starszej wersji eCoala, ale w obecnej sterownik posiada szereg zabezpieczeń. Przy 75 stopniach zostaje włączona pompa CWU. Przy 80 stopniach zostaje włączona pompa CO i zawór zostaje otwarty na 100%. Przy przegrzaniu podajnika następuje wyrzut paliwa do komory spalania. Przy otwartej pokrywie zasobnika dmuchawa zostaje zatrzymana. Jednak nawet najdoskonalszy sterownik nie uchroni nas przed brakiem zasilania. Dlatego warto mieć UPSa i duży akumulator. Ps. Można dodatkowo zamontować urządzenie do schładzania kotła wodą z wodociągu. Chyba rj1972 ma coś takiego u siebie. |
|||
|
||||
rj1972
|
Mam schładzacz i jest to dobre bo jak by brakło prądu i siłownik i pompy padną a do tego będzie za mocny zawór bezpieczeństwa do to jest ostatnia deska ratunku. W tym kociołku nie ma siłownika więc bezpiecznik 80st raczej nie zadziała. W tym kociołku nie ma problemu więc można proponować dla właściciela lepsze propozycje ustawień. Jedyny problem to instalacja a nawet sam zawór 3D. Jeszcze jutro kilka fotek z palnika i sam popielnik nie zaszkodzi. |
|||
|
||||
Adam83
|
Po pracy jutro odświeżę temat. Dziękuję za pomoc i do jutra
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ma układ otwarty to nie smieciuch gdzie pali się 20 kg wegla panowie trochę przesadzicie na palniku pali się z pół kilo wegla jak braknie prądu to zgaśnie
|
|||
|
||||
faco
|
No to klops, piec wpadł w pętle. Tak jak pisałem, więcej operacji równocześnie nie wróży nic dobrego.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Może włączenie priorytetu CWU by pomogło
Kocioł dogrzeje sobie CWU i wróci do CO, bo jak widać przy dwóch pompach pracujących na raz, nie daje rady. |
|||
|
||||
faco
|
Dokładnie jest to, ze ja sprawdzałem histerezę CWU a kolega RJ kazał ustawić pompę z C.O na 2 biegu i prawdopodobnie tak została. Teraz piec będzie świrował całą noc. Jedynie zdalnie wyłączyć pompę CWU. Ale jak się domyślam kolega od pieca śpi.
Świrował mam na myśli ze może nie dogrzać domu. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Hmmm. Widzę, że pompę CO proponował ustawić na 1, a potem po jakimś czasie polecił ustawić zawór na 2.
|
|||
|
||||
faco
|
Sorry miałem napisać z 3 na 1 i tak została.
dodane 2023-02-08 23:34 Adam83 napisał » 2023-02-08 20:11 Zmienię też na pierwszy bieg pompkę co I tak została, tak jest jak więcej ludzi coś robi równocześnie na instalacji, coś można przeoczyć. A nie ma komu teraz przestawić |
|||
|
||||
Adam83
|
Piec z rana przed pracą ustawiłem pompe na 2 całą noc była na 1. Włączyłem priorytet cwu. Teraz widzę, że bardzo szybko wychładza się woda w bojlerze a nie jest używana więc przez to że są podłączone grzejniki szybko spada temperatura w obiegu cwu. Dodatkowo obecnie działaja dwa grzejniki pod tym pionem z czego jeden jest najbardziej eksponowany na zimno ( zamontowany przy wejściu ) może to jest cała przyczyną tych problemów . Ewidentnie jak włączyć się pompka cwu piec wariuje
|
|||
|
||||
faco
|
Nie miałeś za zimno w domu?
Tak jak pisałem ze piec będzie wariował w nocy i tak też robił. Nie będę tutaj może wchodził w większe opisywanie problemów na instalacji ale może jeden pokażę. Jak wiesz dałem histerezę bojlera na 4°C aby widzieć to dokładnie jak się zachowuje jeden kwiatek z wielu na instalacji. Widzisz jak się bojler szybko wychładza, bez używania ciepłej wody, zaznaczyłem to. To jeden z powodów Twojego dużego spalania. Pompa C.O zabiera wodę z bojlera równocześnie go wychładzając, jak się wychłodzi histereza go włącza i pompa CWU znów zbiera wodę pompie C.O. To powoduję pętle, piec grzeje znowu wodę w bojlerze jaką sam sobie wychłodził, tutaj jedne z Twoich strat. Aby się nie męczył wróć do histerezy na 1°C na bojlerze |
|||
|
||||
MateoKoc
|
No i priorytet CWU niestety za wiele tu nie pomoże.
|
|||
|
||||
Adam83
|
Najlepsze jest to ze taka praca pieca jest od początku czyli już będzie z 8 lat...te wykresy były takie same od zawsze. Ja będę w domu wyłączę ten grzejnik który powoduje wg mnie to schładzanie. Reasumując bez zmian fizycznych w układzie na nic zdaje się walka o oszczędności związane z opałem ? :(
|
|||
|
||||
faco
|
Dokładnie, jest do wyłączenia.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Adam83 napisał » 2023-02-09 07:45 Reasumując bez zmian fizycznych w układzie na nic zdaje się walka o oszczędności związane z opałem ? :( Izolacja rur coś pomoże, bo teraz to masz "dodatkowy kaloryfer" w kotłowni. |
|||
|
||||
Adam83
|
Pojadę do castoramy kupię tez izolacje
|
|||
|
||||
faco
|
||||
|
||||
MateoKoc
|
Izolacje może sobie założyć teraz, a zmiany w rurach dopiero na wiosnę.
Lepszy rydz niż nic. |
|||
|
||||
faco
|
Z izolacją jest tak ze warto zobaczyć jaka temperatura jest w piwnicy, jeśli jest niska to dobrze to zostawić jak jest, dogrzewa strop i nie wychładza się ponownie woda w bojlerze. Jeśli jest ponad 20°C to bym zaizolował.
Jak kolega będzie w domu to zrobimy parę korekt |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Może jednak ten priorytet CWU zostawić?
Pompy pracują naprzemiennie, histereza CWU tak jak poleciłeś 1 stopień i temperatura kotła nie przysiada. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 11Następna stronaOstatnia strona | ||||