Forum eCoal.pl v3.5 Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 24Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
![]() |
||||
|
||||
rj1972
![]() |
LeON22 czy na pewno? Wg instrukcji trzeba podejść do panela kotła i kontynuować. Mogę się mylić
![]() |
|||
|
||||
Model17
![]() |
Wiecie co to jednak wolę zrobić na miejscu bo wolę nie stracić całkowicie kontroli nad tą machiną
![]() |
|||
|
||||
rj1972
![]() |
I moim zdaniem masz rację. Ale daj znać czy w popielniku był wielki glut
![]() |
|||
|
||||
Model17
![]() |
Jasne zrobię fotę
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Bo popiołu z papierosa to raczej tam nie znajdziesz.
dodane 2023-01-27 21:30Najlepiej fotki. To kosztuje czasu ale dla wszystkich jest pomocne. dodane 2023-01-27 21:33Ale słabo ciśnie. Teraz to bym przeszedł z powrotem na ręczny żeby znów nie skleiło na palniku nowego kalafiora. Do przemyślenia. dodane 2023-01-27 21:3548% dmuchawa w M-ce to jak w wielkim piecu w hucie ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Mówię ,że za mało paliwa
![]() |
|||
|
||||
faco
![]() |
Mało paliwa a po drugie niech wyłączy tą ochronę CWU nie potrzebnie wychładza powrót, przynajmniej aż nie odbije.
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
A ja bym radził dla Model17 że jak będzie w chacie to niech na miejscu ustawi w tryb pracy na ręczny i na min. 180s i przedmucha palnik na dmuchawie 100%. Później dmuchawa stop i międzyczasie odrapie i wyczyści komorę spalania i powrót na automat w trybie ręcznym wg proponowanych ustawień. Kiedy ten kociołek był ostatnio czyszczony?
dodane 2023-01-27 21:50Faco też racja. Ochrona powrotu bez czujnika temp we właściwym miejscu to droga w kosmos. |
|||
|
||||
Model17
![]() |
Wyłączyłem ta ochronę powrotu
dodane 2023-01-27 21:57Kociołek ostatnio był drapany taka ostra szczotą do czysta więc nie jest brudny |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ok, zmieniłem przeglądarkę i widzę w ustawieniach @Model17 max kąt otwarcia zaworu 4D
![]() ![]() |
|||
|
||||
faco
![]() |
Ja widzę od razu świecę do góry na wykresie
![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ale jak ruszy pompa CWU znowu będzie problem , bo wszystko poleci na łeb ...
![]() |
|||
|
||||
faco
![]() |
Najpierw trzeba wyrównać piec a później dać mu rezerwę aby znowu nie dostał zadyszki, a jak to będzie można myśleć nad ochroną powrotu..
|
|||
|
||||
Model17
![]() |
Tylko że ja nie umiem zmienić tego kąta
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
No to ciekawe. Bo to raz widziałem a raz nie. LeON22 Ty chyba też? Aktualizacja sterownika to podstawa.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ustawienia - Obwody CO1 - Max,kąt otwarcia zaworu - i tu zmień wartość z 99% na 50% .
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Ty w domu masz w ogóle ciepło?
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Mogę powiedzieć że Gorąco jak w piekle
![]() ![]() |
|||
|
||||
Model17
![]() |
Leon niestety nie ma tej opcji
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 24Następna stronaOstatnia strona | ||||