Forum  eCoal.pl v3.5  Piec oszalał Subskrybuj
2023-01-16 20:12
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam,

Potrzebuję pomocy dwie z czterech pomp przestały reagować na sterownik pompa CO od kaloryferów oraz pompa podłogowa + ZAWÓR4D Z SIŁOWNIKIEM ta pierwsza pracuje ciągle na 3 biegu a kaloryfery i tak grzeją jak chcą natomiast ta druga wogole się nie włącza i zawór4d również działa hak chce podłoga lodowata nie wiem co mam robić przywróciłem sterownik do ustawień fabrycznych oraz wyłączyłem piec i włączyłem po 10 min w hacie chłodno nie wiem co robić proszę o nr do jakiegoś serwisanta ewentualnie jakąś pomoc 
2023-01-16 20:21
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Sterownik chyba nie ma netu albo jest wyłączony. Nic nie widać.
2023-01-16 20:38
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Już podłączyłem 
dodane 2023-01-16 20:38Jeszcze raz go zresetowałem i przywróciłem do ustawień fabrycznych i jakby zatrzybił zobaczymy czy haka się nagrzeje ale i tak proszę o podpowiedź czy ktoś może miał podobny przypadek ??
I za holere nie wiem czy mam dać że zawór 4d ma się otwierać w lewo czy w prawo ?? Jak to ogarnąć 
2023-01-16 20:59
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej na początek wyłącz krzywą grzania dla kotła - regulator pogodowy nieaktywny. Przy 45 - 47 st. na kotle raczej nic nie ugrzeje.

dodane 2023-01-16 20:57Po każdej zmianie kierunku otwierania siłownika musisz na chwilę wyłączyć sterownik. Reset. Ustaw czas reakcji zaworu 4D na 45s a nawet na 30s na początek. Na razie i tak musi się wygrzać.

dodane 2023-01-16 20:59W ecoalu czas pracy podajnika 5s. Chyba za długo stoi i za mocno dmucha. Co masz za opał?
2023-01-16 21:04
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Ok ale skąd mam wiedzieć w którym kierunku on się otwiera ?? Czy to bez znaczenia ?? I jak wyłączyć krzywą ?? 
dodane 2023-01-16 21:04Opał Columbia z imexsa 
2023-01-16 21:07
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Opisz dokładniej swoją instalację a najlepiej pokaż zdjęcia. Koledzy od podłogówek będą musieli cię zaopiekować. Kierunek otwierania jest bardzo istotny ale fizycznie na Twoim zaworze. Na schemacie widać że chce otwierać ale nie ma przyrostu temp kotła za bardzo.
2023-01-16 21:08
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Może ktoś ma takie doświadczenie czy warto używać tych termometrów zewnętrznych i wewnętrznych czy poprostu znaleźć optymalne ustawienie i tak po prostu grzać ?? testował ktoś kiedyś taki wariant ??
2023-01-16 21:20
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Ten siłownik to nowy nabytek? Czy już był? Rośnie powrót a temp kotła nie bardzo?

dodane 2023-01-16 21:13Warto używać termometrów tylko na razie chyba masz jeden zewnętrzny.

dodane 2023-01-16 21:20
Znajdź algorytm wygaszania kotła i ustaw tylko w grzaniu.
Nie rób zbyt często zmian bo to nic nie daje do obserwacji. Powoli.
2023-01-16 21:27
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Coś zdjęcia nie chcą się załadować tak mam dwie radiówki jeden na zewnątrz i jeden w domu ale jeszcze ich nie zaprogramowałem na nowo po resecie a kotłownia działa jakoś czwarty rok i nigdy nie było problemów teraz nagle coś się zaczęło dziać 

dodane 2023-01-16 21:27Brak miejsca na serwerze taki komunikat się pojawią kiedy chxe dodać zdjęcia 
2023-01-16 21:45
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Za duże zdjęcia. Musisz pomniejszyć. A czujniki temp masz na płycie czyli jak je będziesz ustawiał to zew. na radiowy trzeba zmienić. A wew. dodać w module rozszerzeń. Nie potrzebnie przywracałeś ustawienia fabryczne bo chyba wszystko zresetowałeś.

dodane 2023-01-16 21:4565st na kotle w ecoalu to może za dużo? Ale raczej wszystko działa. Pytanie czy masz prawidłowo ustawiony siłownika na zaworze 4D? Bo raczej powinien się otworzyć na 100% a tego nie zrobił.
2023-01-16 21:54
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia -> Nie
dodane 2023-01-16 21:54Wyłącz na razie grzanie bojlera i ogranicz otwarcie 4D do 50%
2023-01-16 22:00
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem jak miałbym pomniejszyć zdjęcia na telefonie jutro spróbuję na kompie to zrobić a zawór otworzył się na 90% nie wiem to sterownik nim zarządza huk go wie ale przywrócenie do ustawień fabrycznych zmienia tylko wartości które były wcześniej ustawione więc za bardzo nie ma co się usuwać ją od momentu kiedy mam ten piec za dużo nie zmieniałem palił mało ciepło było to po co miałem grzebać wszystko ładnie się spalało piec był dobrze wypalony czyściutki a teraz nagle od tygodnia szajby dostał a tak 3.5 roku chodził jak zegarek
2023-01-16 22:06
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
A od kiedy używasz tego opału?  CWU może nie wyłączać a ograniczyć do 46st.
2023-01-16 22:26
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Jak widzę Twój wykres to albo masz 4D na 0 albo na 100% , nie ma w ogóle pośrednich a to ciekawe  
CWU wyłączyć na czas nagrzania domu nie potrzebnie teraz zbiera ciepło jak piec ma zadyszkę i przydławić 4D aby piec nabrał sił ... idę spać bo ja je chyba już tracę  
dodane 2023-01-16 22:14Jak nie będzie dźwigał piec temperatury bo już masz mniej niż 40 to ogranicz mu 4D do 30% ... jak nabierze sił to daj mu z powrotem  50% . 
dodane 2023-01-16 22:26No kurczę sterownik sam to próbuje ogarnąć czego nie potrafi właściciel , jestem poważnie pod wrażeniem , tylko ze jest jeden problem nadal z zaworem 4D a piec nie da rady sam tego zrobić 🤔😎
Podziw dla programistów 👍
Autorze postu, dziś sobie weź grubą kołdrę bo piec za Ciebie nie zrobi wszystkiego, a nie reagujesz co się pisze do Ciebie. Powodzenia.
2023-01-16 22:35
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłeś czas otwarcia silownikacz 120s na 180s. Jaki masz siłownik i co pisze na jego obudowie. Taki ustaw jak na obudowie. 
2023-01-17 00:54
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Domek nagrzany aż za bardzo nie wiem do jakich waszych wskazówek się  nie stosowałem bo w sumie wszystkie zmiany jakie mi poleciliście zastosowałem pytam na forum o porady nie dlatego że mi się nudzi tylko mam nadzieję że ktoś kto ogarnia temat mi pomoże, podpowie i za to dziękuję co prawda grzeje 4 zimę jakieś drobne zmiany wprowadzałem w trakcie w zależności jaki węgiel itp jednak tak jak pisze nigdy nie było problemów a tu nagle takie coś. jak narazie piecyk się odmulił i pompy chodzą jak należy będę wdzięczny za dalsze wskazówki co do ustawień. 
dodane 2023-01-17 00:51
dodane 2023-01-17 00:53
dodane 2023-01-17 00:54
2023-01-17 20:39
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0

Pięknie masz w kotłowni.
Miło dla oka .... czysto jak w szpitalu .... fajnie.
2023-01-17 23:14
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Od razu nasuwa mi się przysłowie, że " z ładnej miski się nie najesz ", to miło i czysto nie rozwiązuje problemu, że "piec oszalał" , no ale fajnie, super, elegencko, potem wskoczy PC i będzie jeszcze ładniej  
dodane 2023-01-17 23:14Ps. Wracając do tematu ustawień , proponuję podnieść min.temp.powrotu na 50st, kociołek będzie pracował stabilniej. Zawór podobny do mojego womixa, a tam czas pełnego otwarcia to 135s, mam nadzieję że ustawiony jest prawidłowo wg specyfikacji siłownika ( naklejka na jego obudowie albo instrukcja obsługi) pewny
2023-01-18 19:42
  Kornel1 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0



dodane 2023-01-18 18:42Tak jest na tabliczce znamienowej zaworu 4d  problem jest taki że pompa co1 która u mnie odpowiada ,a podłogówkę i która jest podłączona z tym że zaworem 4d w kiedy połączę ja z czujnikiem zewnętrznym i wewnętrznym temperatury w ogóle nie chce się załączyć i podłogówka w ogóle nie grzeje zawór się zamyka a pompa nie chodzi. Kiedy wyłączę regulator pogodowy i czujnik wewnętrzny to wtedy działa ale grzeje na pałe co robić ?? 
dodane 2023-01-18 19:42Metodą prób i błędów dotarłem dlaczego tak się działo mianowicie w aplikacji wchodząc pokój gdzie jest podłączony czujnik radiowy temperatury i wilgotności wewnętrzny w konfiguracji ustawiłem że to czujnik dla obwodu co1 I w ustawieniach w obwodzie co1 również zaznaczyłem opcje pompa podłogowa + zawór 4d+ czujnik temperatury i czujnik radiowy ten sam kiedy wyłączyłem tą pierwszą opcje w pokoju wszystko zaczęło działać i ta funkcja nie wiedzieć czemu powoduje u mnie ze zawór 4d i pompa podłogowa są głuche na sterownik pieca zostawię to dla potomnych jak by ktoś miał kiedyś ten sam problem 