Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zdarzenia, eCoal, Zasilanie urządzenia, Reset urządzenia (7) Subskrybuj
2023-01-07 22:32
  szymonus Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy ktoś wie może gdzie szukać znaczenia tego zdarzenia "Reset urządzenia (7)"?
 Zaczęło się pojawiać kilka razy na dobę.
2023-03-03 16:46
  rj1972 Posty: 1106 Ostrzeżenie: 0
Podepnę się do pytania. Dzisiaj w zdarzeniach pojawiło się "reset urządzenia (7)". Siłownik się zamknął i otworzył? Brak zasilania raczej wykluczony bo jest sprawny UPS. Osoby trzecie lokalnie wykluczone. Wszystko raczej było w normie. Co to może być? 🤔
2023-03-08 22:16
  gwarek Posty: 627 Ostrzeżenie: 0

W moim sterowniku było podczas przepięcia zasilania.
UPS ..... też ma czas przełączenia .... chyba że jest on-line ...
2023-03-29 10:37
  rj1972 Posty: 1106 Ostrzeżenie: 0
U mnie UPS nie resetuje urządzenia. Podczas przepięcia zasilania zaobserwowałeś reset (7) ? Tylko przepięcia zasilania czy przełączania zasilania? Przykładowo reset urządzenia (4) to reset zdalny ale zamierzony.
dodane 2023-03-29 10:37Kolejny raz wystąpiło zderzenie " reset urządzenia (7)". Tym razem w nocy. Wszystko wyłączyło i ponownie włączyło. Czy ktoś coś wie w temacie? Czy to sprawa serwisowa? Dziwne pewny



2023-03-29 11:09
  macko72 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
moze UPS się wyłacza
2023-03-29 14:10
  rj1972 Posty: 1106 Ostrzeżenie: 0
Raczej wykluczone ale nie niemożliwe. 
2023-03-31 23:33
  Zarlacz Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwość że samo z siebie robi reset 
2023-04-07 11:28
  Djack Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Cześć,

u mnie też zdarza się ten reset, podejrzewam, że powodem może być zanik połączenia z siecią LAN/Internet
2023-10-30 21:53
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Witam,
czy ktoś doszedł do tego "Reset urządzenia (7)" co powoduje bo dzisiaj też mi się to przytrafiło, sterownik się wyłączył zamknął zawór i dupa. W tym sezonie zakupiłem UPS ale testowałem czy zanika napięcia czasem nie resetuje urządzenia po utracie zasilania ale nie nic się nie wyłączyło. Co raz bardziej wkurza mnie ten sterownik wiecznie jakieś problemy
2023-10-31 07:39
  rj1972 Posty: 1106 Ostrzeżenie: 0
No cóż poruszyłeś temat 2 razy więc i tu się powtórzę. 
"Też miewam taki wpis w rejestrze jak "Reset urządzenia (7)". Też się bawiłem bezpiecznikami, upsem i pytałem na forum co to jest. Nikt nie odpowiedział bo pewnie nikt nie wie..  Jednak u mnie to kompletniego niczego nie psuje. Poprostu na moment zamnknie się siłownik , otworzy i leci dalej. Trwa to moment i nawet temp kotla nie zareaguje. Chyba nie ma za bardzo stawiać problemu albo zagadki w kategorii krytycznej. Jak wymuszałem przerwę w zasilaniu to tego wpisu i resetu nie było. Mrugnie niezauważalnie,  nie wiadomo dlaczego i leci dalej. Godziny bywaly różne, w dzień i w nocy. W sumie to to zjawisko można zaobserwować śledząc rejestr i wykres. A że nie wiele osób analizje to więc wiele osób na wet nie wie że coś takiego jest. Ja temat olałem jako nieistotny ale nadal jestem zainteresowany wyjaśnieniem."
dodane 2023-10-31 07:39Mój wyżej pokazany przykład był akurat w nocy. Ale tak jak wyżej nie groźne to zjawisko a wyjaśnienie to tylko zaspokojenie ciekawości. 
2023-10-31 18:24
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
U mnie jest inaczej mam na całym domu ogrzewanie podłogowe gęsto rozłożone i wczoraj miałem taką sytuację wystąpił reset urządzenia i niestety 3h niż zawór się otwarł i niestety temperatura kotła nie stała w miejscu
2023-12-11 20:18
  Andrzej69 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Miałem to samo - kilka razy na dobe się restartowało - po rozmowie z serwisem zrobilem format karty SD i spokój - wszystko wróciło do normy.
2023-12-20 21:50
  gwarek Posty: 627 Ostrzeżenie: 0
To może być jakiś problem z oprogramowanie.
Wstawiam moje zdarzenia z opisem czynności.
Zaobserwowałem niski kopczyk.
Więc przełaczyłem kocioł z automatu na ręczny i włączyłem na kilka sekund podajnik.
Kopczyk się podniósł i przełączyłem na automat.
Wieczorem oglądam wykres a tu 4D poszedł do zero więc myślę o co kaman.
Przypomniałem sobie że to normalny stan przy uruchomieniu automatu ale  jest też .... reset urządzenia (7).
Więc czy to nie jakiś problem z oprogramowaniem ........
Użytkownicy online: arkadiusz1012, Arkady24, darpie70, Gorzyczki13, kubanos, MarioT, Ognisty75, Pajak71, roman19, serwis_mpec