2022-12-31 10:45
  Joaska83 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam od trzech  tygodni jestem posiadaczem kotła Eko plus m 26kw opalany jest węglem brunatnym z Czech. Dom nie ocieplony ale grube mury, powierzchnia do opalenia to 220metrów oraz 17 kaloryferów. Chodzi mi o pomoc w optymalnych ustawieniach i pokazaniu w jakich obszarach należy je zmieniać. Teraz wiadomo jest ciepło przy 8 stopniach na zewnątrz mamy 22 w środku. Przy mrozach robiły się straszny spiek, teraz spalanie wygląda na dobre.
Temp na piecu 55 stopnie 
Na zaworze 40 stopni
Teraz jesteśmy na ustawieniach resortowe-grupowe moc minimalna 12kw max 25kw 
Moc dmuchawy dla 25kw to 43% przy 5 powtórzeniach. 
Histereza ustawiona na 1 stopień 
Tryb podtrzymania czas pracy podajnika to 5 sekund, postoju 40 minut. Krótka przerwa to 90 sekund przy 1 powtórzeniu 
Moc dmuchawy w trybie podtrzymania to 33%.
Pytaniem drugie czy zostać w tym trybie czy zacząć ustawiać ręcznie. Z góry dziękuję za pomoc. 

2022-12-31 20:32
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Lepiej by było abyś zaczął od trybu ecoal. Grupowy jest trudniejszy. Podaj ustawienia dla mocy 12kW chociaż lepiej by było min dac 16kw.  Jaka histereza kotla w grupowym. Ustaw kociol od razu na 60st A dmuchawa obserwacyjnie na 40% i w później w dół. Podaj temp spalin. Masz CWU do instalacji wpięte? Jeśli tak to jakie ustawienia. Ile masz pomp?  Jaki zawór mieszajacy? Jest silownik? W miarę możliwości podłącz sterownik do netu i udostępnij to jako publiczny. Na razie masz tylko konto. Nikt nic nie namiesza ale można będzie zobrazować jego pracę i podgladnąć. Możesz dodawać foty będzie łatwiej. 
dodane 2022-12-31 20:32Witamy 
2023-01-02 09:40
  Joaska83 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam dla 12kw ustawione mamy 35% i piec powtórzę. Nie mamy podłączonego CWU a histeryza ustawiona jest na 1 stopień, obie. Temperatura spalin na chwilę obecną to 125 stopni. Piec mam już podłączony do sieci tylko jeszcze nie doszedłem do tego jak go udostępnić. Wiec póki co załączę zdjęcia. 
dodane 2023-01-02 09:40
2023-01-02 09:45
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
Edycja swojego profilu i tam zaznacz odpowiednią opcję udostępnienia.
2023-01-02 11:56
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0

dodane 2023-01-02 10:24Zasugerowalbym jednak wyciągnąć kociołek na 60st z uwagi na niemały nastaw temp na CO. A pozatym chyba warunki gwarancji tego wymagają ale to indywidualna sprawa.  Na razie nie wygląda to źle. A spieki to raczej korekta dmuchawy w dół.  Poczekamy aż uda się go pokazać.  Poczytaj też na forum o trybie grupowym chyba że już to ogarnoleś. 
dodane 2023-01-02 10:51Już widać 
W ustawiech grupowego masz taki histogram który obrazuje pracę nadmuchu. Aktualnie za mocno na mocy max. Również te 12kw może być za mało na tak duży dom o tej porze. Tyle kombinacji tu jest. W wyszukiwarce u góry strony wpisz histogram. 
dodane 2023-01-02 10:55Minimalna temp powrotu 50st oczywiście jeśli Cię interesuje gwarancja a chyba tak.
dodane 2023-01-02 11:56Zaproponuje histereze kotła na 0st. Trochę za długo idzie na mocy min. A z kolei na Max bardzo szybko.
A masz fotki z palnika i popiołu dla tego opału? 
2023-01-02 13:59
  Joaska83 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za odzew. Zmieniłem prawie wszystkie parametry tak jak mi doradziliście. Zostało mi tylko zmiana mocy minimalnej ale tym zajmę się jutro bo nie chce wprowadzać za dużo zmian na raz. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zmiany temp w godzinach nocnych. Czy oszczędność opału jest znacząca bo słyszałem sprzeczne teorie na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc. Zdjęcia wrzucę jutro bo niestety druga zmiana 😁
2023-01-02 14:12
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
To zależy od kubatury co ogrzewasz i przyswajalnością ciepła. Według mnie na pokojach nie zyskasz jak nie masz ocieplonego domu, dachu i konkretnych okien. W moim przypadku wychładzanie domu a później grzejnikami nadganianie w ogóle nie wyszło by na dobre, czas grzania.
A czym zimniej na dworze to dopiero będą straty i ślimak pokaże swoje rogi 😂

2023-01-03 11:31
  Joaska83 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Zauważyłem też że teraz jak jest ciepło i zmniejszam temp na zaworze o parę stopni to mi się już dwa razy wygasił. Rozpalił się ale chyba nie jest to normalne. Zmieniłem algorytm wygaszania pieca na tylko w grzaniu. Kaloryfery mamy bez termostatów więc tutaj nic nie pokombinuje. 
dodane 2023-01-03 11:31
2023-01-03 13:18
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Raczej nie wygasł a się dłużej odstawiał na 30 min i powiedzmy że przygasł. Algorytm dobrze zmieniłeś. Masz niebezpieczna sytuację moim zdaniem. Nie masz bojlera CWU.  Gdyby był normalnie awaryjnie włączyła by się pompa CWU bo przekroczono nadmiernie temp kotla. Jeszcze trochę i ruszyłby silownik awarynie z zaworem 4d na 100%. Niewielka zmiana temp CO spowodowała mocne zamknięcie silownika. Jednocześnie dałeś 16kw i dmuchles z 35% na 44%. Gdyby nie to może by do tego nie doszło. Ja bym ten kociołek ustawił teraz na 12 i 16kW ale jutro już możecie zmienić temp zew i być może 16 i 20kW. Jednak z uwagi na brak CWU może byłoby lepiej z ostrożności ustawić go w tryb spalania ręczny?  Czy też wolisz zostać w grupowym? Jeśli tak to na te 20kw miałeś dobrze 38% a na 16 daj sobie 37%. 5 powtorzeń dla kazdej mocy I nie przełączaj kotła bez cwu w tryb lato. Pomyśl nad ręcznym.
dodane 2023-01-03 13:18Temp na CO możesz zmniejszać tylko trochę mniej gwałtownie. Masz 45st wypróbuj powoli 43st. Zobaczysz jak zareaguje siłownik i chwilowo temp kotła.
2023-01-03 13:54
  Joaska83 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Dzięki nie długo będę w domu to przestanie. Masz rację może za dużo mi zmniejszyłem za jednym razem. A co do ustawienia na teraz te 12kw-16kw to też jak pisałeś dla tych większych wartości? A regulowanie tej mocy w górę, dół dużo zmienia w pracy całego systemu? Docelowo na pewno będę chciał na manualnym ustawiać tylko najpierw muszę dojść do ładu z automatem. 
2023-01-03 16:21
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Grupowy to jest pół automat. Na początek to jest mina. Automat to jest tryb Ecoal. 
Kocioł twój ma potencjał ale opał już chyba nie bardzo. Za dwa dni ma być chłodniej.  Zostaw mu już te 16 i 25 kW tylko zamień te dmuchawy. Dla 16kw 37% i 25kw 38% lub 39% podania x 5. A później się zobaczy. Raczej na tym palniku spieków nie widać.
Jak chcesz automat to przełącz na tryb ecoal i zobaczymy jakie tam masz zapisane ustawienia fabrycznie. 
Jak teraz oczekujesz 45st na grzejniki to ile będzie trzeba podać przy temp minusowej?
Ile teraz szacunkowo zużywasz opału na dobę?
dodane 2023-01-03 16:21Byłoby dobrze jakbyś pokazał siłownik, pompę CO i pompę ochrony powrotu. Zobacz wieczorem czy nie przesypuje opału i jaki jest kopczyk na palniku. Ocena popiołu. Częste omiatanie wew kociolka żeby nie było za dużo zapylenia na sciankach. On jest wysoki i u góry może się zbierać.  Możesz też przełączyć pompę ochrony powrotu czyli dodatkową na kotlową. 
2023-01-03 16:40
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
No ja mam na teraz przy 7°C na dworze, 41°C za zaworem i mniej bardzo nie mogę dać bo zarobię po głowie 😂
Piec najlepiej ustawić na ręcznym choć dawno nie próbowałem automatu jak by się z tym poradził.
Dobrze mieć w tym okresie, temp na dworze jak teraz + jakąś nadwyżkę na zawór, piec przejdzie w podtrzymywanie ale to ma być podtrzymywanie podawanie X1 i tą samą wartością co grzanie. Gdy przyjdzie temperatura ujemna zakończy się podtrzymywanie a będzie tylko grzał. Co za tym idzie koniec ciągłego kręcenia przy piecu, bo można wpaść w nałóg, palacza ustawiacza 😉
2023-01-03 17:03
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Faco nie sądzisz że jakbyś przy tych ustawieniach zjechał jeszcze delikatnie w dół z CO to ci kociol przegrzeje? Już tam prawie podchodzi pod 75st. 
2023-01-03 17:46
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
Piszesz ze u mnie? Tak wiem ze tak się dzieje w jednym momencie gdy grzeje CWU. Ale dziś podniosłem dmuchawkę aby mieć jeszcze czyściej w piecu, więc po paru godzinach muszę zajrzeć do pieca czy skorygować podawanie.
A właśnie tak z ciekawości włączyłem sobie automat zobaczyć jak to działa po latach nie używania  
2023-01-03 17:55
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
74,3 st na chwilę siłownik na 0 ale nie przebiło więcej jak 75st.
2023-01-03 18:51
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
Powiem Ci ze jak kiedyś był dla mnie ręczny dziwny to teraz ecoal jest dziwny, długo nie pracuje od przełączenia a już nie rozumiem co on tam działa 😂 No nic, zanim nie śpię to zostawię to, myślę ze piec będzie za dwie godziny stał w posadach jak dawniej 🤔 
2023-01-04 20:47
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Działa jak ma. Sterowanie przerwą jest OK, ino trza pamiętać, że wydłużanie podania automatycznie wydłuża czas przerwy. Ale....mimo wszystko, dłuższe podania wychodzą lepiej w ostatecznym rozrachunku. Ino też nie można przesadzić. Ma podać tyle ile jest w stanie odgazować w krótkim czasie. Bo to, że spalacie gazy to chyba oczywiste ? Czy nie ?
2023-01-04 21:43
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
Zobaczymy, testuję go.
2023-01-09 20:22
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Joaska83 napisał » 2022-12-31 10:45
.......
Pytaniem drugie czy zostać w tym trybie czy zacząć ustawiać ręcznie. Z góry dziękuję za pomoc. 



Dokładnie mam tak samo jak faco ....
Działałem na automacie cały poprzedni sezon a tryb "ręczny" .... tylko dla fanatyków itp.
Przy nowym opale musiałem przejść na "ręczny" ... najlepsze co można zrobić dla siebie i kotła.
Teraz nie winię kotła i opału jak coś jest nie tak .... tylko siebie że widziałem a nie zareagowałem
Zresztą automat to tak naprawdę ukryty ręczny z zablokowanym czasem podawania i przestoju ...
2023-01-09 20:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2023-01-09 20:22
Zresztą automat to tak naprawdę ukryty ręczny z zablokowanym czasem podawania i przestoju ...
Naprawdę ? Tylko tyle ?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: arek_p, els411, Jerry1973, karold4, krzysiek8621, Oskio, piec14, wojtek161