Forum eCoal.pl v3.5 Zmiana trybu z retortowy ecoal na ręczny Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
kemil
|
Witam serdecznie.
Pewnie ten temat wałkowany ze sto razy, ale czytając maile na ten temat stwierdziłem że tego sam nie ogarnę więc prośba o pomoc. W chwili obecnej mam ustawiony tryb Retortowy ecoal. Większość z osób borykających się z jakością popiołu sugeruje przejście na tryb ręczny. Proszę podpowiedzcie mi jak wstępnie ustawić parametry aby po przejściu, nie wygasić pieca. Ustawienia pieca udostępnione jako TKW47 Na tą chwile mam ustawiony kocioł na 60*C i za zaworem 4D 40*C Co ustawić na start w tryb Grzanie, podtrzymanie i dmuchawa? dodane 2022-12-05 17:14Mój popiół/ pomijam że sporo kamienia. ale i spieki i niedopalny dodane 2022-12-05 18:12Na wstępie ustawiłem: Grzanie: Czas podawania: 5 sek, czas postoju 35 sek ( ~8x czas podawania) dmuchawę na próbę 37% Podtrzymanie Czas podawania: 4 sek, czas postoju 62 min, powtórzenia 2x , dmuchawę na próbę 35% Nie wiem czy w podtrzymaniu nie lepiej zrobić np 6 sek podawanie i 90 min postoju ? Po jakim czasie weryfikować ustawienia? dodane 2022-12-05 19:00Kolejne pytanie które mi się nasunęło czy w podtrzymaniu jest jakaś minimalna wartość do której nie powinna spać temp spalin? U mnie w podtrzymaniu spada do ok 70*C w trybie grzania wzrasta do ~ 140*C? |
|||
|
||||
leON22
|
Tryb podtrzymania ustawiasz sam na podstawie zadanej wartości czas postoju w Twoim przypadku 62min jak w tym czasie kociołek nie odpali w trybie grzanie tzn.jego temp.nie spadnie poniżej zadanej wartości minus histereza, to po 62min odpali w podtrzymaniu 2x po 4s z dmuchawą 35%.
|
|||
|
||||
kemil
|
A jest jakaś minimalna temperatura spalin? Wyczytałem że poniżej 50*C sterownik odczytuje to jako wygaszenie.
U mnie spada do poziomu ok 65*C. Nie wiem czy to ok? Te 62 minuty to tak trochę z czapy ustawiłem.... |
|||
|
||||
leON22
|
Mylisz pojęcia tryb podtrzymania i wygaszanie kotła w podtrzymaniu to dwie różne bajki, użyj szukajki na forum, wszystko znajdziesz
|
|||
|
||||
kemil
|
Słuszna uwaga,
leON22 a proszę podpowiedz mi jeszcze bo mam małe spieki i trochę nie dopala węgla jednocześnie. 1. Jak sprawdzić czy powstają one w podtrzymaniu czy grzaniu kotła? Nie wiem gdzie korygować np. czas postoju (czy w podtrzymaniu czy grzaniu) Na tą chwilę zmieniłem czas postoju w trybie grzania z 35 sek na 40 sek. 2. Jak weryfikować czy czas podawania w grzaniu jest dobry? Rozumie że jak zmienię ustawiony czas podawania w grzaniu np. z 5 sek na 4 sek - to jak będzie to za mały czas to kocioł nie osiągnie temperatury zadanej? 3. Tak samo jak jeszcze nie czuje kwestii powtórzeń w podtrzymaniu przy ustawieniu 4sek podawanie/ 50 minut postoju/30 sek przerwa - rozumie ze jak w tym czasie nie wejdzie w grzanie (temp kotła nie spadnie poniżej zadanej) to powtarza cykl bo są 2 powtórzenia? Potem włącza grzanie niezależnie od temp kotła do zadanej? |
|||
|
||||
Blaha
|
Cześć jestem nowy, brak pojęcia, jadę w automacie, doradzono mi aby podłączyć sterownik pod neta i prosić kogoś z was o pomoc w ustawieniach grupowych jest ktoś chętny do pomocy?
|
|||
|
||||
Mixokret
|
W pierwszej kolejności podłącz sterownik do internetu.
Ustaw typ podajnika: spalanie grupowe. Na początek ustaw moc MIN i MAX na 8 kW, dmuchawę 35 % i ilość powtórzeń na 4 Obserwuj jak się zachowuje histogram. Najwyższa kreska dla mocy min i max powinna się znajdować ok środka osi x Zaglądaj na palnik i obserwuj płomień, wysokość kopca oraz czy nie robią się spieki. Wprowadzaj korekty dmuchawy po 1% i po korekcie daj kotłowi trochę popracować. Jak już dobrze doregulujesz wiatr dla 8kW że będzie dobrze dopalać groszek to taką samą procedurę wykonujesz dla 12kW. |
|||
|
||||
leon
|
leOn22 Sorki że tak z dżemu i powidła.Pytasz o m2 ilość grzejników itp. Zapominacie wszyscy o utracie ciepła przez kratki wentylacyjne Jeszcze nikt się nie zapytał na forum, ile posiada Twój dom kratek wentylacyjnych przez jedną kratkę potrafi spindolić około 15% ciepła z pomieszczenia. Proszę ES o przestawienie wątku we właściwe miejsce |
|||
|
||||
leON22
|
Leon kratki wentylacyjne przeważnie są montowane w kuchniach i łazienkach ( teraz bardziej okapy z pochłaniaczami ) u mnie okap z wentylatorem odprowadzenie zapachów do kanału wentylacyjnego i w jednej łazience kratka z wentylatorem w tej drugiej zwykła, która zimą raczej wdmuchuje zimne powietrze do wewnątrz wszystko chyba przez zbyt szczelne okna, kratka z regulacją nawiewu można ją całkowicie przymknąć, bo junkersa nie używam
dodane 2022-12-07 23:38Ps. Zapomniałem jeszcze o doprowadzeniu powietrza pod kominek w salonie, tam też piździ po kostkach gdyby była otwarta cały czas, bez tego nie ma cugu w kominku. Jak w nim rozpalam zawsze uchylam okno balkonowe dodane 2022-12-07 23:43Dodatkowo wczoraj z nudów zmieniłem tryb z ręcznego na ecoal, pali się podobnie. 1t Karlika zasypana pod koniec sierpnia właśnie poszła z dymem. Od dziś na pokładzie niebieskiego Pieklorz ek |
|||
|
||||
krzynycz
|
Z ograniczaniem wentylacji w ogrzewanym domu trzeba bardzo uważać, możemy zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale w zamian stracić zdrowie, a w skrajnym przypadku nawet życie. Jeżeli używamy kuchenki gazowej lub innych urządzeń, które generują płomień, trzeba być szczególnie czujnym.
O wentylacji w domu trzeba by było zrobić oddzielny wątek, bo to temat rzeka, a rzadko poruszany na tym forum. Natomiast tematów dotyczących ręcznego trybu pracy jest od groma. Rozumiem, że kogoś może pasjonować ciągłe pilnowanie pracy kotła lub po prostu siedzenie w kotłowni, ale ja nie podzielam tego entuzjazmu Tryb eCoal z założenia powinien działać optymalnie niezależnie od bieżącego zapotrzebowania na moc i kaloryczności opału. Nie muszę siedzieć 3 dni w kotłowni po zmianie opału lub gdy na dworze zmieni się pogoda. Po co mam patrzeć na palnik jak ćma i sprawdzać, czy się już węgiel wypala, skoro piec to już wie, bo śledzi zmiany temperatury spalin i inne parametry. No i po co miałbym kupować piec ze sterownikiem eCoal, skoro do ręcznej pracy można mieć najtańsze dziadostwo i efekt będzie taki sam. |
|||
|
||||
gwarek
|
krzynycz napisał » 2022-12-08 17:52 No i po co miałbym kupować piec ze sterownikiem eCoal, skoro do ręcznej pracy można mieć najtańsze dziadostwo i efekt będzie taki sam. No i tu się bardzo myslisz bo tryb eCoal to nie jest AI które inperpretuje wyniki i dobiera parametry. Jak masz mały ekogroszek z średnią kalorycznością to będzie w miarę dobrze. W moim przypadku pracowałem w trybie eCoal cały poprzedni sezon i sądziłem że jest super. Po zmianie groszku na grubszy sort z większą kalorycznością tryb eCoal jest całkowice bezużyteczny Więc jeżeli na automacie masz OK to super i ciesz się tą chwilą jednak te chwile szybko mijają. Co do wentylacji mam w 100% takie same zdanie. |
|||
|
||||
Mixokret
|
Panowie. Nie chce zakładac nowego posta. Pytanie do użytkowników sterownika w najnowszej wersji 3.5. Czy jest sens zmieniać sterownik na np. ecoal w najnowszej wersji lub bruli? Obecnie mam najstarszy sterownik nie wspierany już Defro Smart 2 wyglądający jak ecoal w wersji 2.1 lub 2.4. W moim wykryłem problem z trybem ręcznym ponieważ nie mam wpływu na parametry czas podawania i czas przerwy, tak jak by pamiętał dane z trybu grupowego, cały czas podaje 5 s mimo że wpisze w parametr czas podawania np 10 s. Kontaktowałem się już w tej sprawie z serwisem ES i powiedzieli że mi to naprawią za darmo tylko poniosę koszt wysyłki płyty głownej. Także po sezonie grzewczym będę wysyłał płytę do serwisu. Tylko tak się zastanawiam czy nie lepiej już wymienić go na nowszy gdzie jest obsługa zaworu 4 d i można podłączyć czujniki bezprzewodowe.
|
|||
|
||||
krzynycz
|
gwarek napisał » 2022-12-08 18:26 krzynycz napisał » 2022-12-08 17:52 No i po co miałbym kupować piec ze sterownikiem eCoal, skoro do ręcznej pracy można mieć najtańsze dziadostwo i efekt będzie taki sam. No i tu się bardzo myslisz bo tryb eCoal to nie jest AI które inperpretuje wyniki i dobiera parametry. Jak masz mały ekogroszek z średnią kalorycznością to będzie w miarę dobrze. W moim przypadku pracowałem w trybie eCoal cały poprzedni sezon i sądziłem że jest super. Po zmianie groszku na grubszy sort z większą kalorycznością tryb eCoal jest całkowice bezużyteczny Więc jeżeli na automacie masz OK to super i ciesz się tą chwilą jednak te chwile szybko mijają. Co do wentylacji mam w 100% takie same zdanie. Zgadzam się. W pewnych warunkach, gdy automat zawiedzie nie ma wyboru, trzeba korzystać z trybu ręcznego lub grupowego, który jest jeszcze bardziej czasochłonny w dostrojeniu . Na szczęście nie trafiłem jeszcze na takie paliwo i zwykle wystarcza drobna korekta dmuchawy w dół gdy robią się spieki. ps.: eCoal w wersji 3.5 to może jeszcze nie AI, bo się sam nie uczy, ale pobiera odczyty czujników, odpowiednio je interpretuje badając również ich zmienność i stara się dobierać optymalne parametry pracy kotła. Są różne automaty w sterownikach ale ten razi sobie wyjątkowo dobrze. Może uda się kiedyś założyć wątek opisujący algorytmy w różnych rozwiązaniach. |
|||
|
||||
Sailent
|
Witam grupę w wakacje podłączony pięć do użytku ogniwo eko plus M , piecyk został odpalony przez gościa który wszystko montował i niby ustawiony , ale po jakimś czasie palenia zaobserwowałem zbyt dużo spieków w palniku i dużo spalonego opału czy ktoś doradzi coś . Sterownik chodzi w trybie ecoal ustawiony jest na 25kw . Dziękuję
|
|||
|
||||
leON22
|
Udostępnij sterownik i opisz swoją możliwie dokładnie swoją instalację ( ile pomp itd... ) i rodzaj paliwa , będzie łatwiej cokolwiek doradzić .
|
|||
|
||||
Sailent
|
Witam a więc tak
Tryb grzanie ,: -korekta dmuchawy -1 Czas pracy podajnika 5s Typ kotła 25kw Tryb podtrzymanie Czas pracy podajnika 6 s Czas postoju podajnika 40min Czas krótkiej przerwy 20 s Ilość powtórzeń 4x Moc dmuchawy 45% Parametry kotła Tem.zadana 60 Temp.obnizona 5 Regulator pogodowy brak Krzywa grzania -10 60 Krzywa grzania dla 10 45 Parametry zaawansowane typ podajnika retorowy ecoal Algorytm wygaszania kotła zawsze Minimalna temperatura powrotu 45 Ochrona powrotu 42c Pompy Temperatura załączenia pomp 42 Funkcja pompy dodatkowej pompa mieszająca Podajnik Max.tem.podajnika 70c Czas wyrzutu paliwa 3 min Zawór 4d Czas otwarcia zaworu 120 s Współczynnik wzmocnienia 0.5 Czas reakcji 60 s Histereza pracy zaworu 1c |
|||
|
||||
leON22
|
Nie udostępniłeś sterownika , na pierwszy rzut oka źle ustawiony typ kotła , powinien być Eko Plus M , dalej nie wiem ile masz pomp ( czy masz np.tę mieszającą do ochrony powrotu ) czym palisz
|
|||
|
||||
rj1972
|
Mka chyba ma model 26kW. Jeśli to jest nowszy kocioł to raczej M26E. Zupełnie inaczej to chodzi.
dodane 2022-12-09 12:36Plus+ ma 25kW |
|||
|
||||
Sailent
|
Witam zaraz wrzucę jakieś foto . Palę ekogroszkiem 26-28 pieklorz.pompy są dwie
dodane 2022-12-09 17:25Chętnie bym dodał zdjęcie ale pisze przy wrzucaniu że mało miejsca na serwerze 🙂. Czy jest możliwość skontaktowania się z panem w inny sposób |
|||
|
||||
leON22
|
Zdjęcie ma mieć rozmiar max 2mb, jakie to pompy, jaki typ kotła?
Ciężko się z Tobą pisze |
|||