Witam polecicie mi jakiś zestaw na wypadek braku prądu.
Mam piec ogniwo eco plus plus 16 kw i zupełnie się na tym nie znam a zima się zbliża. U nas zazwyczaj prądu nie ma około 3-4 h I piec gaśnie.
|
|||
|
||||
Jan727usz
![]() |
||||
|
||||
karoka65
![]() |
Ja jak jeszcze kotłowałem to miałem inwerter firmy Orvaldi INV 12V/230 500W przy aku 115Ah kocioł smrodogroszkowy pracował do 8 godzin
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Za czasów groszku nie miałem nic, z racji pompy ciepła monoblok na początek UPS do pompki obiegowej by wymiennika nie wywaliło. Jak UPS się skończy przetwornica 3kW w piku na pełnym sinusie.
|
|||