Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Spieki żużlowe Pieklorz Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-11-25 18:24
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie bardzo dużo mam spieków żużlowych . Sterownik udostępniony ... Ekogroszek Pieklorz ... Pomocy ? Jakieś rady bo już nie wiem co kombinować ... 
2022-11-25 18:33
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Może czas na sterowanie spalaniem w trybie ręcznym.
Na początek 33% dmuchawa 3sek podawanie 25sek postoju wyłączyć regulator spalin.
Zobaczysz co będzie po godzinie ... zawsze możesz wrócić do automatu.
Nic innego nie zmieniaj tylko ten kocioł.
2022-11-25 18:50
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2022-11-25 18:33
Może czas na sterowanie spalaniem w trybie ręcznym.
Na początek 33% dmuchawa 3sek podawanie 25sek postoju wyłączyć regulator spalin.
Zobaczysz co będzie po godzinie ... zawsze możesz wrócić do automatu.
Nic innego nie zmieniaj tylko ten kocioł.



I nic więcej nie robić tylko tyle rozumiem tryb podtrzymania a grzania ? Co zmienić ... ? 
dodane 2022-11-25 18:50Bo w trybie grzania podanie 5 , postój 30 s a dmuchawa 60%
2022-11-25 23:08
  radsti Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Siemka, Cichy123, w jakim celu co chwila zmieniasz parametry pracy pieca w podtrzymaniu, przecież w dniu dzisiejszym ani razu piec nie przeszedł w stan podtrzymania, on u Ciebie cały czas grzeje i nie potrafi przebić zadanej temperatury. Masz na kotle zadaną temperaturę 55 stopni, więc po osiągnięciu dopiero 60 stopni piec przestanie grzać i po zadanym czasie przejdzie w stan podtrzymania- wtedy będzie pracował według tych parametrów które co chwila zmieniasz.
Na zaworze masz zadaną temperaturę 45 stopni , na kotle 55 stopni, piec cały czas grzeje bez przerwy, nie potrafi dogrzać. To o czym pisał Gwarek tyczy się trybu ręcznego i parametrów w grzaniu, jeśli chcesz palić dalej w automacie możesz jedynie korygować czas podawania oraz zmieniać korektę dmuchawy w zakresie od -10 do +10.
2022-11-26 19:25
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem parę na ręczny grupowy ... 
2022-11-26 22:16
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Cichy histereza kotła 0 a przejście na Max 1. Zejdź z dmuchawą na 36 dla 12kW i 38 dla 16kW. Z taką dmuchawą jak teraz produkujesz szkło . Oczywiście pod warunkiem że to uczciwy Pieklorz 29 MJ.
2022-11-26 22:26
  radsti Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie, wcześniej miałeś na automacie w grzaniu dmuchawę na 31%, dodawaj po 1 % max2% a nie od razu dodajesz 5% więcej, no i najważniejsze patrz na popiół, tylko daj popracować piecowi po zmianach przynajmniej dzień, a dopiero potem wprowadzaj korekty.
2022-11-26 22:28
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Również zakładam że Wiesz że Twoja temp obniżona na CWU nie działa?  Bo masz nie odpalony programator 
2022-11-27 00:17
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
A jak uruchomić pompe cwu ? bo nie rozumiem tematu ? Okay wprowadziłem zmiany z sugestie z postu zarówno histerezy i nawiewy ... Teraz tylko o co kaman z tym cwu ? 
dodane 2022-11-27 00:17Bo mam włączone obwód cwu na aktywny cały czas ...
2022-11-27 10:12
  rj1972 Posty: 1112 Ostrzeżenie: 0
Zrób to na kompie. Najprościej kliknij na planie w CWU i rozwinie się okienko. Tam wybierasz programator
2022-11-29 21:35
  Bogbur Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam też mam problem z nie dogrzanym kotłem i niewiem co mam zrobić Pomocy 
2022-11-29 22:25
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Bogbur napisał » 2022-11-29 21:35
Witam też mam problem z nie dogrzanym kotłem i niewiem co mam zrobić Pomocy 


Po pierwsze nie zmieniaj ciągle ustawień. Po zmianie potrzeba czasu, aby sprawdzić efekty.
Z twojej szalonej zabawy z ustawieniami wnioskuję, że instrukcji nie czytałeś. Tylko poszedłeś na żywioł.
Masz temperaturę zadaną kotła zależną od pory dnia i temperatury zewnętrznej. To niepotrzebne zamieszanie.
Ustaw zadaną temperaturę kotła na 60 stopni. Obniżona na 0.
Wyłącz regulator pogodowy temperatury kotła.
Minimalną temperaturę powrotu zmień na 50.
Masz ustawioną ochronę powrotu poprzez pompę mieszającą. Masz fizycznie taką w kotłowni?
Wygląda jakby jej nie było w rzeczywistości.
Zmień "Algorytm wygaszenia kotła" na "Tylko w grzaniu".
Bawisz się ustawieniami trybu grupowego. Nie lepiej rozpocząć od automatu czyli eCoala?
Dać mu popracować. Ocenić efekty.
Jaki masz kocioł? Jaki metraż? Ocieplenie?

2022-12-01 16:03
  Bogbur Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
MateoKoc dziękuję za poradę jest lepiej. Masz jeszcze jakieś porady to chętnie się do nich zastosuje. 
2022-12-01 16:43
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Jak jechałem na automacie to spieki były duże. Gdy dałem temp na powiecie 50 piec gonił króliczka wręcz nie przechodził w podtrzymanie ... Obniżona dam na 0. Pompy mieszającej nie mam ale wtedy nie steruje mi siłownikiem zaworu 4D...
2022-12-01 16:55
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Bogbur napisał » 2022-12-01 16:03
MateoKoc dziękuję za poradę jest lepiej. Masz jeszcze jakieś porady to chętnie się do nich zastosuje. 


Ponawiam pytanie o pompę mieszającą.
Masz ją w rzeczywistości czy tylko włączyłeś w ustawieniach?
Wygląda jakby fizycznie jej nie było, bo temperatura powrotu jest daleka od temperatury zasilania.
2022-12-01 17:18
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Nie nie mam pompy mieszającej ... Mam tylko dwie pompy jedna co druga cwu... Jest włączona w ustawieniach bo jak kojarzę chyba piec nie sterował siłownikiem 4D...
dodane 2022-12-01 17:18O ile spieków już prawie nie ma w tych ustawieniach to strasznie dużo je mój niebieski smok ... Wychodzi że około 40 kg na dobę ... 
2022-12-01 17:58
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Spoko, ale ja pytałem użytkownika Bogbur. Jak widzisz cytowałem jego wpis.
2022-12-01 21:03
  Bogbur Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Mam pompę mieszającą. Mam 3 pompy.
1.na piec 
2.cwu
3.mieszająca.
2022-12-02 09:21
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Bogbur napisał » 2022-12-01 21:03
Mam pompę mieszającą. Mam 3 pompy.
1.na piec 
2.cwu
3.mieszająca.

Czyli masz duży odbiór ciepła z instalacji.
W tej chwili różnica między zasilaniem, a powrotem wynosi 14,5 stopnia.
U mnie 5,6, a w obu przypadkach trzecia pompa pracuje.

2022-12-02 15:53
  QuQuart Posty: 9 Ostrzeżenie: 0

Witam serdecznie, mam problem z spalaniem

Karlika

typ 32.1 

wartosc opalowa 26MJ/kg
Zawartość popiołu max 9%
Zawartość wilgoci max 12%
Spiekalność 0-15

Pieklorz
Typ 32.1
Wartość opałowa min. 26MJ/kg
Zawartość popiołu max 9%
Zawartość wilgoci max 9%
spiekalność 0-20

mam dużo spieków oraz popiołu jest więcej niż w statystykach ale najbardziej rzucają się w oczy spieki

sterownik dodany w moim profilu oraz podgląd
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: lospavlos