Tosik1989
![]() |
Witam chciałem się zapytać jak ustawić dobrze kocioł w podtrzymaniu. Piec Ogniwo Eko plus M 14 kw.
Czas pracy podajnika 5 Czas postoju 17 Czas krótkiej przerwy 90 Ilość powtórzeń 1 Moc dmuchawy 30 Na początku piec podaje dawkę paliwa i wieje z mocą 30, po tych 90 sekundach podaje kolejna i wieje z mocą 40 co uważam za duża moc i spieka mi opał. Ktoś cos doradzi?
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
40% dmuchawy pewnie masz ustawione dla trybu grzania. Tam zmień dmuchawe.
|
|||
|
||||
Tosik1989
![]() |
w trybie grzania piec sam dobiera moc dmuchawy. W trybie grzania wieje 30
|
|||
|
||||
faco
![]() |
Udostępnij sterownik może tam coś zobaczymy.
|
|||
|
||||
macko72
![]() |
polecam
|
|||
|
||||
Tosik1989
![]() |
udostępnione luknijcie
![]() |
|||
|
||||
macko72
![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=adlUb2YqShQ
|
|||
|
||||
oxalis3
![]() |
Tak działa algorytm wygaszania kotła w podtrzymaniu.
|
|||
|
||||
Jan727usz
![]() |
W trybie eCoal masz dmuchawę na +1 , zmień na -3 albo więcej i zobaczysz.
|
|||