W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Potrzymanie Subskrybuj
2022-11-17 08:04
  Tosik1989 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam chciałem się zapytać jak ustawić dobrze kocioł w podtrzymaniu. Piec Ogniwo Eko plus M 14 kw.
Czas pracy podajnika  5
Czas postoju 17
Czas krótkiej przerwy 90
Ilość powtórzeń 1 
Moc dmuchawy 30
Na początku piec podaje dawkę paliwa i wieje z mocą  30, po tych 90 sekundach podaje kolejna i wieje z mocą 40 co uważam za duża moc i spieka mi opał. Ktoś cos doradzi?
2022-11-17 10:37
  rj1972 Posty: 949 Ostrzeżenie: 0
40% dmuchawy pewnie masz ustawione dla trybu grzania. Tam zmień dmuchawe. 
2022-11-17 11:04
  Tosik1989 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
w trybie grzania piec sam dobiera moc dmuchawy. W trybie grzania wieje 30
2022-11-17 11:09
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Udostępnij sterownik może tam coś zobaczymy.
2022-11-17 11:10
  macko72 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
polecam  
2022-11-17 11:15
  Tosik1989 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
udostępnione  luknijcie
2022-11-17 11:18
  macko72 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
https://www.youtube.com/watch?v=adlUb2YqShQ
2022-11-17 12:20
  oxalis3 Posty: 304 Ostrzeżenie: 0
Tak działa algorytm wygaszania kotła w podtrzymaniu.
2022-11-17 12:20
  Jan727usz Posty: 119 Ostrzeżenie: 0
W trybie eCoal masz dmuchawę na +1 , zmień na -3 albo więcej i zobaczysz.
Użytkownicy online: clank, Kava610401, Martines, pikol7, wiblewan