W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Zawór 4D ciągle w pozycji 0 Subskrybuj
2022-11-13 13:00
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Co może być powodem, że mój zawór 4d jest ciągle w pozycji 0 na wykresach? 
Czy powinienem zmienić ochronę powrotu z pompy mieszającej na zawór 4d?
2022-11-13 13:50
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Do 6 rano miałeś tryb lato więc zawór był zamknięty. Teraz masz tryb zima i kręci. Nie polecam ochrony powrotu przez zawór 4D.
2022-11-13 14:45
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Gdzie to widzisz, że on kręci. Bo na wykresie stała pozioma linia. W zdarzeniach są jakieś ruchy, bo sprawdzałem go na ręcznym.
2022-11-13 15:19
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Widzę to na twoim wykresie i planie. A Ty gdzie to widzisz?
dodane 2022-11-13 15:19
2022-11-13 15:43
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Hmm to dziwne. U mnie na aplikacji wygląda to tak.
dodane 2022-11-13 15:43
2022-11-13 15:48
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
A masz tam na apce inne wykresy z opisem CO1-CO2?
2022-11-13 16:04
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Heh faktycznie jest. Masakra. Sorry za problem i dzięki!
2022-11-13 17:58
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Włącz jeszcze pompe kotłową na stałe a ustabilizujesz prace kotła.
2022-11-15 06:35
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Jak? Jestem świeży w  temacie. Mam coś takiego?
dodane 2022-11-15 06:35Chodzi o pompę dodatkową?
2022-11-15 07:49
  Jowtek Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Jeśli nie masz to ustaw ochronę powrotu z pompy CWU. Gorąca woda w zasobniku ale lepiej dla kotła.
2022-11-15 09:57
  matuesz Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Na ochronie powrotu mam pompę mieszającą. A w funkcjach pompy dodatkowej mam coś takiego:
Użytkownicy online: CHIENA1234, hapetr1, Martas, Zioma