Forum bruli.pl v3.5 Bruli + nagrzewnica Subskrybuj | ||||
|
||||
JacekJI
|
Witam,
Połączenie sterownika z nagrzewnica 20kw (ok 80w max) Chciałbym aby nagrzewnica załączała się wraz z pompa obiegową. Nie znalazłem informacji ile max mocy można podłączyć pod włączę do pomp w sterowniku. Ktoś przerabiał temat? Drugie pytanie, zadawanie temp dla co - klikając w zadana temperaturę w aplikacji pokazuje się okno z 3 rodzajami temperatur i można je edytować i to wszystko? Zmiany będą zastosowane tylko w programatorze? Nie można na szybko zmienić temperatury zadanej? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Wystarczy dać stycznik na wyjściu pompy i stycznikiem załączać pompę i dmuchawę jednocześnie , ale z tego co było na forum to ludzie podłączali dwie pompy pod jedno wyjscie .
|
|||
|
||||
JacekJI
|
Myślałem o styczniku, jednak gdyby sterownik to uciągnął byloby znacznie prościej
dodane 2022-11-19 12:37Pytanie- jak ustawić czas pracy pompy CO i postoju aby załączała się tylko w przypadku spadku zadanej temperatury? Wyzerować postoju się nie da |
|||