Forum eCoal.pl Brak reakcji na regulator pokojowy Subskrybuj | ||||
|
||||
Chaberek1
|
Witam. Mam problem z ustawieniem regulatora pokojowego. Sterownik poprawnie odczytuje temperaturę w pomieszczeniu ale mimo wszystko włącza pompę CO jak temperatura jest znacznie wyższa niż zadana. W ubiegłym roku wszystko działało poprawnie. Regulator kotła ustawiony jest na CO. Regulator wew. na pokojowy a tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego na załączony. Czy są jeszcze jakieś ustawienia które mogą wymuszać włączenie pompy?
|
|||
|
||||
rj1972
|
Od daty wpisu sterownik jest niewidoczny. Trudno coś zaradzić. Może trzeba sprawdzić ustawienie pompy po dogrzaniu pomieszczenia?
|
|||
|
||||
miazio
|
Pompa może sie włączać aby ochronić zagotowanie sie wody w kotle. Sterownie z czujnika pokojowego to marny pomysł lepiej pogodowy
|
|||