2022-10-23 09:43
  Chaberek1 Posts: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam problem z ustawieniem regulatora pokojowego. Sterownik poprawnie odczytuje temperaturę w pomieszczeniu ale mimo wszystko włącza pompę CO jak temperatura jest znacznie wyższa niż zadana. W ubiegłym roku wszystko działało poprawnie. Regulator kotła ustawiony jest na CO. Regulator wew. na pokojowy a tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego na załączony. Czy są jeszcze jakieś ustawienia które mogą wymuszać włączenie pompy? 
2022-10-25 07:31
  rj1972 Posts: 627 Ostrzeżenie: 0
Od daty wpisu sterownik jest niewidoczny. Trudno coś zaradzić. Może trzeba sprawdzić ustawienie pompy po dogrzaniu pomieszczenia?
2022-10-25 08:43
  miazio Posts: 316 Ostrzeżenie: 0
Pompa może sie włączać aby ochronić zagotowanie sie wody w kotle. Sterownie z czujnika pokojowego to marny pomysł lepiej pogodowy 