Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienie kotła przy temp. Zewnętrznej w plusie Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-11-03 22:02
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
krzych_boch-og20 napisał » 2022-11-02 08:40
Ja kombinowałem z ustawieniami, ale właśnie w czasie kiedy się zawór otwierał i zamykał to piec szalał bo zalewała go zimna woda z co albo po zamknięciu zaworu walił na 80 C i otwierał na 100%. Zrobiłem po swojemu.  Po prostu wyłączyłem pogodówkę zaworu, ustawiłem za zaworem na 28C i idzie sobie spokojnie spalając średnio +/- 5 kg/dobę. Dla mnie wynik ok bo tyle samo mi brał jak stał w podtrzymaniu. No, ale jak to mówią, każdy orze jak morze. Można sobie podglądnąć jak to u mnie działa. 

Do 2000kWh będzie miał tak samo , potem wszyscy się dowiemy ile od nadwyżki   
Krzychu chyba zapomniałeś o jednym parametrze w ustawieniach zaworu 4D , max kąt otwarcia zaworu 4D
2022-11-03 22:26
  faco Posty: 968 Ostrzeżenie: 0
A jaki powinien być i co takie ustawienie daje ?
2022-11-03 22:41
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

leON22 napisał » 2022-11-03 18:15
@gwarek okulista się kłania 🤓




Widzę że komentujesz ale juz sprawdzić to nie umiesz .... warto zanim coś głupiego napiszesz pomyśleć !




2022-11-03 22:50
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
gwarek napisał » 2022-11-03 17:40

krzych_boch-og20 napisał » 2022-11-02 08:40
Ja kombinowałem z ustawieniami, ale właśnie w czasie kiedy się zawór otwierał i zamykał to piec szalał bo zalewała go zimna woda z co albo po zamknięciu zaworu walił na 80 C i otwierał na 100%. Zrobiłem po swojemu.  Po prostu wyłączyłem pogodówkę zaworu... 

Od kiedy masz podłogówkę ....
Bo w grudniu szło 45st.C za 4D .... i średniu 20kg/dobę

dodane 2022-11-03 22:48Nie wiem, kto tu wyszedł na głupka 🤔
dodane 2022-11-03 22:50Pomyśl, zanim znowu strzelisz sobie  w kolano 
2022-11-03 23:02
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-11-03 22:26
A jaki powinien być i co takie ustawienie daje ?


Dlaczego warto wpisać tą wartość na np. 40% czy 30% omijając wartość 100%
Warto samemu zaobserwować jak to pracuje robiąc eksperyment ...

1.
Ustawić max. 4D na 100% i uruchomić zimny kocioł z zimną instalacją CO.
Wtedy po rozgrzaniu kotła zawór będzie się otwierał co jakiś czas aż do 100%.
Spowoduje to na zimnym układzie CO do spadku min. temp. powrotu kotła a to sprawi zamykanie zaworu 4D nawet czasem aż do zera przy automatycznej panice kotła na maksymalną moc aby chronić powrót.
Historia ta kilka razy się powtórzy aż nareszczie kocioł nagrzeje CO i ustabilizuje ustawienia 4D.

2.
Ustawić max. 4D na 20% i uruchomić zimny kocioł z zimną instalacją CO.
Wtedy po rozgrzaniu kotła zawór będzie się otwierał co jakiś czas aż do 20% i nic więcej.
Jednak nie spowoduje to ochłodzenia powrotu kotła i zamykania 4D ....
Temperatura CO wolniej ale stabilniej będzie rosła aż do ustabilizowania ustawień 4D.



Oczywiście można przesadzić i te np. 20% będzie za mało i nigdy kocioł nie nagrzeje instalacji CO do nastawionej wartości ... dlatego trzeba ją dobrać .... indywidualnie W moim przypadku podczas rozpalania kotła mam inną wartość a podczas pracy też inną.
2022-11-03 23:09
  faco Posty: 968 Ostrzeżenie: 0
No cóż ciekawe teorie. 
A powiedz mi kolego gwarek dlaczego tak palisz po parę dni? To forma oszczędności czy jak?
Patrząc po mnie jak palę, dom totalnie goły od piwnicy po dach to za dwa miesiące spaliłem 0,5 węgla a Ty za 13 chyba dni 0,25?
2022-11-03 23:15
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
@gwarek, zapytam jak tam okulista, wizyta umówiona, zauważyłeś w końcu swój błąd  pewny
2022-11-03 23:22
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-11-03 23:09
No cóż ciekawe teorie. 
A powiedz mi kolego gwarek dlaczego tak palisz po parę dni? To forma oszczędności czy jak?
Patrząc po mnie jak palę, dom totalnie goły od piwnicy po dach to za dwa miesiące spaliłem 0,5 węgla a Ty za 13 chyba dni 0,25?



Kocioł nie obsługuje CWU więc jak mam w domu 24st.C ( czujnik jest w zimnym miejscu ) to po co palić.
Co do zużycia opału .... jeden ma rozmiar buta 43 a inny 38 to ma jakieś znaczenie ????
2022-11-04 06:26
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
leon napisał » 2022-11-03 20:32
                         krzych_boch-og20 Przeliczyłeś swoje zapotrzebowanie dzienne swojego pieca na prąda??? Po Nowym roku się dowiesz

Tu akurat spoko bo mam założone PV. I 420 kwh nadwyżki.
dodane 2022-11-04 06:22
leON22 napisał » 2022-11-03 22:02
krzych_boch-og20 napisał » 2022-11-02 08:40
Ja kombinowałem z ustawieniami, ale właśnie w czasie kiedy się zawór otwierał i zamykał to piec szalał bo zalewała go zimna woda z co albo po zamknięciu zaworu walił na 80 C i otwierał na 100%. Zrobiłem po swojemu.  Po prostu wyłączyłem pogodówkę zaworu, ustawiłem za zaworem na 28C i idzie sobie spokojnie spalając średnio +/- 5 kg/dobę. Dla mnie wynik ok bo tyle samo mi brał jak stał w podtrzymaniu. No, ale jak to mówią, każdy orze jak morze. Można sobie podglądnąć jak to u mnie działa. 

Do 2000kWh będzie miał tak samo , potem wszyscy się dowiemy ile od nadwyżki   
Krzychu chyba zapomniałeś o jednym parametrze w ustawieniach zaworu 4D , max kąt otwarcia zaworu 4D

Tak nie podałem fakt. Zawór mam ustawiony na ( max otwarcie 50%) 
dodane 2022-11-04 06:26
gwarek napisał » 2022-11-03 17:40

krzych_boch-og20 napisał » 2022-11-02 08:40
Ja kombinowałem z ustawieniami, ale właśnie w czasie kiedy się zawór otwierał i zamykał to piec szalał bo zalewała go zimna woda z co albo po zamknięciu zaworu walił na 80 C i otwierał na 100%. Zrobiłem po swojemu.  Po prostu wyłączyłem pogodówkę zaworu, ustawiłem za zaworem na 28C i idzie sobie spokojnie spalając średnio +/- 5 kg/dobę. Dla mnie wynik ok bo tyle samo mi brał jak stał w podtrzymaniu. No, ale jak to mówią, każdy orze jak morze. Można sobie podglądnąć jak to u mnie działa. 




Od kiedy masz podłogówkę ....
Bo w grudniu szło 45st.C za 4D .... i średniu 20kg/dobę




Nie jest napisane, że mam podłogówkę a jest napisane " pogodówkę" - to takie coś co steruje zaworem 4D i odnosi się do temperatury zewnętrznej. 
2022-11-04 17:03
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-11-03 23:15
@gwarek, zapytam jak tam okulista, wizyta umówiona, zauważyłeś w końcu swój błąd  pewny


Nie mam pojęcia o co ci chodzi ...
Jak zobaczyłem że za 4D idzie tak niska temperatura to sądziłem że kolega zmienił coś w instalacji.
Rok wcześniej miał 45st. a teraz poniżej 30st.
Dlatego pytałem o zmianę instalacji i aż tyle albo tylko tyle ....
Przeczytałem sterowanie pogodowe ale do tego się nie odnosiłem w żadnym z postów ...
Więc nie pisz głupot że coś nie widzę albo że coś myślałem bo tak nie było.
2022-11-04 17:29
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Przecież wyżej napisał i ponownie otworzył Ci oczy Krzychu, podłogówka to nie pogodówka, czego jeszcze nie rozumiesz 
2022-11-04 19:29
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2022-11-04 17:03
leON22 napisał » 2022-11-03 23:15
@gwarek, zapytam jak tam okulista, wizyta umówiona, zauważyłeś w końcu swój błąd  pewny


Nie mam pojęcia o co ci chodzi ...
Jak zobaczyłem że za 4D idzie tak niska temperatura to sądziłem że kolega zmienił coś w instalacji.
Rok wcześniej miał 45st. a teraz poniżej 30st.
Dlatego pytałem o zmianę instalacji i aż tyle albo tylko tyle ....
Przeczytałem sterowanie pogodowe ale do tego się nie odnosiłem w żadnym z postów ...
Więc nie pisz głupot że coś nie widzę albo że coś myślałem bo tak nie było.

No i teraz wszystko jasne😂. Nic nie zmieniałem. Nadal kaloryferkami z starą instalacja. Jak będzie zimniej to pewnie będzie i 45 za zaworem. Jak tylko się schłodzi i ustabilizuje temperatura na zewnątrz. Na tę chwilę jest 28 bo mi się nie chce wygaszać i odpalać pieca.

2022-11-04 22:42
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Wszystko jasne.
W mojej instalacji połowa to stare żeliwne grzejniki a druga aluminiowe przewymiarowane o 100% G500F.
Co ciekawe te stare są ciepłe a te nowe praktycznie zimne jednak w pokojach z KFA jest zdecydowanie cieplej.
Liczę że przewymiarowywanie obniży temperaturę zasilania grzejników przy tym samym komforcie.
2022-11-09 07:02
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2022-11-04 22:42

Wszystko jasne.
W mojej instalacji połowa to stare żeliwne grzejniki a druga aluminiowe przewymiarowane o 100% G500F.
Co ciekawe te stare są ciepłe a te nowe praktycznie zimne jednak w pokojach z KFA jest zdecydowanie cieplej.
Liczę że przewymiarowywanie obniży temperaturę zasilania grzejników przy tym samym komforcie.

Myślę że przy tak zróżnicowanych kaloryferach i przewymiarowaniu najlepszą opcją by były zawory termostatyczne w przeciwnym razie tak jak piszesz jedne jeszcze się nie nagrzeją bo szybko odprowadzają ciepło i maja większe wychłodzenie a drugie będą ciepłe i w pomieszczeniach będzie za ciepło. Jeszcze pozostaje kwestia umieszczenia czujnika temp. wewnętrznej. Ja miałem taki problem na samym początku po wymianie pieca. Teraz zrobiłem tak. Zaworem 4D steruje czujnik wewnętrzny założony w najchłodniejszym pomieszczeniu a temperaturą w pomieszczeniach które były przegrzewane zwory na grzejnikach. Wbrew temu że niektórzy tu twierdzili że to sie nie uda i że taki układ mieszany nie zda egzaminu zrobiłem to i jestem mega zadowolony.
Tu masz link do mojego wątku
https://esterownik.pl/forum/posty,4726/czy-montowac-zawory-termostatyczne
2022-11-13 20:23
  Danny18 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie. Mama co dwa dni ma pełny popielnik. Spieków nie ma, ale strasznie dużo syfu zostaje. Rozumie, że na tym węglu, który obecnie posiada nie da się niczego poprawić? 
2022-11-13 21:49
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
25kg na dzień według zasypów na taką łagodną porę to nie jest oszczędnie.
Najlepiej zważ sobie ile masz po dwóch dniach w popielniku.
Wtedy odpowiesz sobie na pytanie jaki masz opał.
Musisz poprawić ilość opału zużywanego na minute bo statystyki wychodzą ci kosmiczne.
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: petrboleha