ja gdybym miał podłogówkę to 6  albo 4kW, pompa 8kW tylko z powodu grzejników i związanego z tym grzania CWU ale to osobny temat.
2022-08-30 13:42
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Też mam same grzejniki
2022-08-30 17:03
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Karoka za bardzo nie rozumie,lm dlaczego przy podłogówce wziąłbyś połowę mniejszą pompe, przciez zapotrzebowanie na ciepło budynku nie zależy od rodzaju grzejnika, 
2022-08-30 18:13
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 ale dla PC zależy od temp na zasilaniu. Wraz z większą różnicą pomiędzy dolnym i górnym źródłem zmniejsza się moc PC.
2022-08-30 18:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pewnie Karoka wrzuca na grzejniki około 40-45*C, a przy podłogówce starczyło by 28-35*C.
2022-08-30 21:28
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
mamut napisał » 2022-08-30 18:13
Ameno25 ale dla PC zależy od temp na zasilaniu. Wraz z większą różnicą pomiędzy dolnym i górnym źródłem zmniejsza się moc PC.



Ja mowie o mocy grzewczej pompy , a nie o COP , wiadomo im niższa temp  zasilania tym większa sprawność pompy , co za tym idzie mniej prądu , więcej ciepła ,   wiadomo żeby gaz miał wyższa temp spręzarka musi zużyć więcej prądu , ale na pompa czy będzie grzała grzejnik czy podłogę  będzie miała tą samą moc cieplną , będzie tylko zużywała wiecej prądu  . Bo za bardzo nie rozumiem  np budynek który potrzebuje 8kW na dobę , przy grzejnikach dajemy pompę 8kW a przy podłogóce 4kW ,
2022-08-31 12:39
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Moc też idzie w dół przy podniesieniu temp. Przykład na szybko HC moc grzewcza, PI moc sprężarki
2022-08-31 13:26
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
No ale ile ta moc idzie w dół bo z tego co widzę to bardzo mało, jedynie temp powietrza ma znaczący wpływ na moc grzewcza pompy i COP 
2022-08-31 13:33
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Widzę ze wpis spowodował dyskusję co i dlaczego
Dlatego wziąłem pompę większej mocy bo jak wiecie pompa nie grzeje równolegle CO i CWU jak jest to w przypadku kotła na groszek czy pellety. Pompa grzeje albo jedno albo drugie i tutaj jest tajemnica.
Gdybym miał podłogówkę wtedy gdy pompa przełączy się  na grzanie CWU i praktycznie nic nie idzie w podłogę to podłoga i tak grzeje i ja nie nie czułbym tego że właśnie grzane jest CWU. Przy grzejnikach już tak kolorowo nie ma, gdyby pompa była mniejszej mocy grzała by dłużej CWU a grzejniki by wystygły i można by odczuć wtedy jakiś dyskomfort którego nie odczujemy przy podłogówce ( szczególnie przy niższych temp. na zewnątrz ). Mocniejsza pompa dogrzewa szybciej CWU i tutaj jest wytłumaczenie. Myślę że nie nakiełbasiłem w tym wpisie i wiadomo o co chodzi?   
2022-08-31 14:11
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Karoka czyli przewywiarowales pompe, po to żeby szybciej dogrzewała CWU aby zminimalizować czas postoju CO? Hmm a wszyscy trąbia że przewymiarowana pompa równa się zaczynanie sprężarki częstsze wyłączania i włączania, nawet przy inverterowce serwisant mi mówił że jak sprężarka pracuje na niskiej czesrotloliwosci to też szybciej kończy żywot. Na swoim przykładzie moja pompa w obecnych warunkach z 40 do 48 dogrzewa z mocą 8A czyli jakieś 2kW, w 15 do 20 minut, COP wychodzi według wskazań liczydła w pompie już prawie 5
2022-08-31 17:26
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja wiem czy przewymiarowałem mocno? to inwerter schodzi nisko z mocą, pompa mi nie taktuje. Zasobnik CWU dobrze zbiera a krzywa dobrana tak żeby w domu było ciepło a klamot żeby pracował cały czas. Zobacz jak ludzie mają przewymiarowane kotły i jeszcze się cieszą

2022-08-31 18:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Serwisant mi tłumaczył że sprężarka jak będzie chodziła cały czas na niskich obrotach to też  nie jest to dla niej zdrowe , to tak jak jazda autem na niskich obrotach ,ale kazdy ma swoje jakies tam teorie , dla mnie najważniejsze jest zeby sie nie psuło i było ekonomiczne , na tą chwile jestem zadowolony  z faktu że koniec użerania sie z węglem , czyli czyszczenie , wsypywanie opału , wynoszenie popiołu , i ten brud  
2022-08-31 19:21
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Na wielu prędzej czy później nadejdzie zmądrzenie
Serwisanci czasami też powtarzają takie bzdety jak i Ci po co forach wiedzą tylko że grzanie pompą jest drogie bo prąd jest drogi Według jego teorii to większość pomp które zasilają podłogówki temperaturami 28 czy 32 stopnie nie powinny już dawno "żyć"? dom nowy 100 czy 120m poocieplany uj wie czym i panasonic 9kW, zasilanie 28 stopni to nie jest przewymiarowane? Ja mam około 135m starej budy poniemieckiej i pompę 8 kW na samych grzejnikach.
2022-08-31 19:43
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jakieś tam statystyki napraw prowadzą i chłop to naprawia i serwisuje na co dzień , z tego co mówi pracuje dla stiebla od 2003 roku coś tam musi wiedzieć  
dodane 2022-08-31 19:43Niższa temp zasilania wcale nie oznacza że  musimy mieć mniejszą moc , po prostu nizszy parametr  daje moliwośc uzyskania więcej energii z powietrza przy mniejszej mocy sprężarki , ale żeby utrzymać te 30* na zasilaniu pompa tez musi pracować ze spora mocą  , przecciez podłogówka    zazwyczaj to 150m2 grzejnik
2022-08-31 19:55
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja nie twierdzę że niższa temp. zasilania to niższa moc ale podałem Ci przykład co do przewymiarowania, mój stary dom słabo ocieplony na grzejnikach i nowy mniejszy dom o niższych stratach z pompą większej mocy. Jak nie zgłębiałeś tematu cieszyłeś się kobyłą 16kW gdzie palnik szło rozpędzić do 45kW i było podobno dobrze
2022-08-31 20:09
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie porównuj kotła do pompy , pyzatym  2015 najmnejszy kociołek to było 10kW . Ja na OEP nie narzekałem , sypałem czarne , wyciągałem popiół , kocioł po 6 latach ciągłej pracy nie ma zadnych oznak  nadmiernego zużycia , slimak i podajnik wyglądają  moze na 10% wutarcia , ale mniejsza z tym .
Nie patrz na to czy masz stary dom czy nowy , tylko jakie ma straty , bo z tego co piszesz to musisz miec w nim straty mnejsze jak w nowych budynkach . Dziś dobrze wybudowany dom , bez mostó termicznych z rekuperacją to max 30W na m2 , więc  taki domek 150m2 to pompka 5kW , u brata jest Vailant  10kW na 200m2 , ale   to 10kW jest podane dla 
+7  , zaś dla -7 juz jest tylko 6,8 kW , miałabyc docelowo 7kW ,  ale   zas ta  7kW przy -7 miała cos 5kW , tak Vailant podaje 
2022-08-31 21:07
  leON22 Posty: 6349 Ostrzeżenie: 3
Widzę, że PC łączą pokolenia, szkoda że nie mogę dołączyć do merytorycznej dyskusji z powodu jej braku  Swoją drogą "mam pomysła" sprzedam 6 ton "Eko" po 3.5tys/t plus kasa z dodateku węglowego i na pompę powinno styknąć, tylko z pompami jak z węglem 
dodane 2022-08-31 21:07Ps. Póki co cierpliwie czekam na rozwój sytuacji, pewnie przyszły rok wszystko zweryfikuje 🤔
2022-08-31 21:27
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
mam oep 10kw dołożyłem gazowy 24kw miałem obawy co do jego mocy ale moduluje do 3kw wode z sieci zbiornik 120l do temp.45C nagrzał w 10min ,zużycie gazu pierwsza doba 0,35m chyba mniej jak był przepływowy gazowy i wody mniej idzie
dodane 2022-08-31 21:27tam gdzie jest gaz z sieci to chyba lepsze rozwiązanie niż PC
2022-08-31 22:55
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Każdy chwali swoje ale fakt jest taki że przy obecnych cenach paliw stałych wszystko wychodzi taniej jak właśnie grzanie groszkiem czy pelletami.
2022-09-01 07:58
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

leON22 napisał » 2022-08-31 21:07
Swoją drogą "mam pomysła" sprzedam 6 ton "Eko" po 3.5tys/t plus kasa z dodateku węglowego i na pompę powinno styknąć, tylko z pompami jak z węglem 



LeOn z pompami krucho, podobnie jak z węglem coś tam da się dostać ale już raczej nie w tym roku. To co jest najgorsze że chyba na już trzeba dokupić paneli PV 1kWh dla przedsiębiorców na 2023r kosztuje ponad 2,55zł. czyli 5x więcej niż teraz. Patrząc na to co dla przedsiębiorców sprzedawcy paneli w trymiga podniosą ceny bo w okolicach października większość będzie szukała paneli na "gwałt" i sporo przepłaci. Ja myślę aby dokupić ze 4-5 paneli aby mieć w zapasie 2kWp. 2MWh rocznie piechotą z buta nie chodzą nawet jeśli podwyżka dla zwykłego Kowalskiego wyniesie tylko 100% to 1kWh będzie kosztowała ponad 1,5 zł. Przypominam że w przedsiębiorstwach podwyżka to 500%. My szukamy na przyszły rok prądu i kupujemy często gęsto po 3200zł/MWh.


Wracając do pomp moja w okolicach -18*C daje 2,5kW umrę z zimna? No nie bo grzałka 3kW da radę coś podgrzać i tego prądu zje makabryczne ilości... niech przez sezon zje 1000 kWh to w przeliczeniu jakieś 220kg węgla masakryczna ilość prawda