W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  Aplikacje mobilne  Brak kafelka temperatury wewnętrznej Subskrybuj
2022-04-14 08:10
  Kdrabik Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Aplikacja na Androida, brak możliwości dodania kafelka z temperaturą wewnętrzna , na wykresach temperatura normalnie się pokazuje. Ktoś coś ?
2022-04-14 09:17
  marcins Posty: 38 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS

Jest taka możliwość


Może masz jakąś starszą wersję aplikacji.
Spróbuj odinstalować i zainstalować.
Poza tym obwód musi być wybrany jako pompa + reg. pokojowy, żeby temperatura była wskazywana.
2022-04-14 09:25
  Kdrabik Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Aaa no chyba że tak. Ja to trochę oszukać chciałem , gdyż zawór 4D mam ręczny , i za zaworem odrazu termometr analogowy, a chciałem mieć podgląd w aplikacji na temperaturę puszczana na CO. 

2022-04-14 09:40
  marcins Posty: 38 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Czyli chciałeś widzieć temperaturę za zaworem, a nie temperaturę wewnętrzną.
Możesz zdefiniować obwód CO1 jako pompa + zawór i wtedy dodać sobie kafelek "temperatura za zaworem"
Tylko wtedy musisz podłączyć czujnik pod wejście w sterowniku T1 i przypiąć go w instalacji tam gdzie chcesz mieć podgląd na temperaturę.
2022-04-14 10:27
  Kdrabik Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Czujnik mam przyczepiony odrazu na rurce za termometrem analogowym. 
Dzięki za pomoc