Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Algorytm CO1 Subskrybuj
2022-03-08 21:06
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Prośba o info od speców od sterownika.
Moje ustawienia na CO1 i 4D z reg. pok.:
1. Sterownik pogodowy -10st i +10st
2. Nocne obniżenie temperatury.
3. Regulator pokojowy.
4. Brak wyłączenia pompy po przekroczeniu temp. z reg. pok.
Obserwacja:
Po przekroczeniu temp. pok. zawór 4D obniżył temp. o wartość wpisaną do programatora pokojowego.
Pytanie:
Czy faktycznie tak ma być bo sądziłem że reg. pok. reguluje tylko pracą pompy no i zamyka 4D.
Dzięki za info.

2022-03-08 21:47
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Regulator pokojowy przełącza między temperaturą zadaną za zaworem, a obniżoną za zaworem w zależności od pomiaru w pokoju.
Zobacz sobie u mnie. Mam regulator pogodowy, pokojowy i sterowanie zaworem.
Kiedy temperatura w pokoju osiągnie zadaną wartość, sterownik ustala za zaworem obniżkę o 3 stopnie.
Później czeka aż temperatura w pokoju spadnie poniżej progu i podwyższa o 3 stopnie.
Dodatkowo temperatura zadana za zaworem jest ustalana według temperatury zewnętrznej. - regulator pogodowy

2022-03-12 22:47
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Teraz już wszystko jasne.
Czyli można jeszcze ekstremalnie ustawić wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia

ale wtedy dodatkowo 4D się zamknie ....
Dzięki za info.

dodane 2022-03-12 22:47
Niby jasne ale jednak nie jasne
Ustawiony programator od 6-22 normalna a poza tym obniżona i nie działa.
Reaguje na to co kliknę w ikonkę obok grzejnika ( schemat instalacji )
Jak przełączyć na programator ???
Użytkownicy online: bozena, danutapiotr, endriuu, lukaszmk1, marceli, tomal18