Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  poprawa stabilności kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-02-06 10:31
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Przepraszam, chyba mi się udzieliło od niektórych, a co do mojej wiedzy, to oczywiście masz rację. 
2022-02-07 13:54
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Panowie spokojnie bez spiny. 
Pytanie do was z innej beczki. W piątek hydraulik założył zawory termostatyczne wraz z głowicami na grzejnikach oraz na podłogówce. Teraz jest znacznie lepiej, poprawił się komfort cieplny w domu oraz zwiększyła się temperatura powrotu. Teraz kolejnym moim planem jest montaż czujnika temperatury zewnętrznej aby móc ustawić programator pogodowy. Wydaje mi się, że mam do dyspozycji dwa rozwiązania:

1. Podłączenie czujnika temp. zew. pod wejście w sterowniku, ustawienie programatora pogodowego i krzywej grzania.
2. Montaż siłownika zaworu 4D ( afriso ) z wbudowanym programatorem pogodowym 
https://terme.pl/pl/p/AFRISO-Regulator-pogodowy-ARC-345-PROCLIK-3-czujniki-230V-AC-z-funkcja-sterowania-pompa-1534510/8193?cd=15774130507&ad=130501468774&kd=&gclid=EAIaIQobChMIjPj5gtHt9QIVFAWiAx0tEAL3EAQYAyABEgJfHfD_BwE

Dodam, że mój sterownik nie obsługuje zaworu 4D.
Które rozwiązanie będzie lepsze? 
2022-02-07 14:02
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Skoro założyłeś termostaty, to po co sterowania zaworem ? Nie potrzeba, masz najlepsze możliwe sterowanie. Pogodówką co chcesz regulować, temp zadaną kotła ?
2022-02-07 14:14
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
No tak, a co za tym idzie dostosowywać temperaturę w domu do warunków pogodowych. 
2022-02-07 14:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Termostaty zrobią robotę, po co komplikować.
2022-02-10 19:44
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Wolałem się doradzić. Ok w takim razie nie będe kombinował.
dodane 2022-02-10 19:44Mam zawór 4D bez siłownika, w takim razie w jakiej pozycji go ustawić skoro mam teraz termostaty na grzejnikach?
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: domini565, Majorex, Marcin170888, misiek604, pikol7, Piorunowka, tomsob